| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1568 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9655 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 904 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 37 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 836 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Vi sliter med en del jordfeil på nødtavlen våres. Jordfeilmåling er det kun i tavle, vi har funnet en masse ""små"" jorfeiler rundt omkring. Men det vi ikke helt skjønner er at vi måler 220V til jord på 2 faser men ikke på den 3? På den 3 fasen måler vi 1-2V mellom fase å jord. Trafoen er stjerne/trekant(450V/220V)i IT nett.
Vi konkluderer med at det er jordfeil på faser, mens den 3 fasen skulle det vert ca 130V ved ""normal"" drift.
Har vi rett i at vår konklusjon at vi mener at det er jordfeil på 2 faser og ikke den 3???
Hva kan vere årsaken til at vi måler bare 1-2V på den 3 fase og ikke 130V????
Løst
Det var en periode det ikke var krav om beskyttelse med asd-deksler o.l. på automater(med ""nedsunkne"" skruer).Hvis jeg ikke husker feil så var det lovlig å praktisere dette frem til nek 2002 trådde i kraft.Noen som vet noe om det?
Løst
Hei
Jeg skal ta fagprøven om noen måneder.
Er sikkert endel her som har tatt den.
Elektro teknisk.
Det jeg lurer på er tips til et oppsett
På dokumentasjonen det som går på beregninger.har sett står litt i montørh men ikke et helt oppsett.
hva er det sensoren forventer?
Jeg har mest bakgrunn til industrien men fagprøven jeg skal ta består av sikringskap garantert. Ellers noe lys stikk motor osv.noen tips?
Jeg har lyst og forberede meg godt.
Løst
Det tilbys en god del installasjonsmateriel på steder som feks. finn.no
er det noe man bør passe på før man kjøper slikt utstyr?
se for eksempel denne anonnsen. http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=19871329
ønsker kommentarer.
Løst
Er det krav om at alle måleinstrumenter skal kalibreres årlig?
Jeg forstår at det kan være nødvendig for installasjonstestere. Men se for eksempel på multimeter. Her er det ikke noe farlig om det er et avvik på noen få volt. Hovedsaken er jo at man ser hvorvidt det er spenning eller ikke før en begynner arbeidet. Eller?
Jeg synes det bare er litt tullete at bedriften skal bruke tusenvis av kroner på å innkalle alle instrumenter til kalibrering bare på grunn av noen få millivolts upresisjon. Ifølge folk jeg har snakket med så er dette et krav.
Løst
Vi har en del EXe-bokser og stikkontakter på vår offshoreinnstallasjon der Ex-merkingen er slitt vekk.
Innstallasjonen er 10 år gammel og ikke i.h.t. ATEX.
Jeg lurer på om det er krav til remerking og hvor kan jeg finne disse kravene.
Løst
Er det ingen som har et svar på om det var anlegg prosjektert før 2002 som tillot automater uten beskyttelse men med ""nedsunkne"" skruer, kapsling på overb.vern og endestykker på samleskinner og for usakkyndig betjening?
Løst
Hva er elektriker veska deres fylt med?
Hva er den perfekte verktøyveska for skjult/åpent hus /industri
(motoranlegg/ husinstallasjon) ?
Skulle hatt en liste på nødvendig verktøy?
Løst
Hva er kravet til automatisk utkobling og maks jordfeilstrøm i et IT 22Kv/230V distribusjonssystem og hvor står det? Det er snakk om en fordeligngstrafo i en stolpe.
Løst
Kan man utelate jordfeilbryter om driftsikkerhet er mest prioritert?
For eksempel på en fryser, på en lensepumpe som skal sikre mot oversvømmelse etc.?
Bare et hypotetisk spørsmål.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.