| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1568 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9655 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 904 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 37 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 836 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei
Hva skal til for å lovlig kunne isolasjonsmåle i ex områder?`
Er det noen spesielle forhåndsregler?
Løst
Hei. Er det nokon som har ein link til landsoverkomsten for EL og IT forbundet?
eller som eventuelt veit hvor høyt man må jobbe for å ha rett på høgde tillegg?
Løst
hei finnes det noen nye forskrifter etter 2007 som har noe betydning
?
hva heter den, de(hvor får jeg kjøpt de)?
Løst
Hvor finnes det en tabell som angir minsteavstand mellom leder og
utsatt / ledende anleggsdel.
I dette tilfellet gjelder det 440v / faseavstand til jordet anleggsdel.
Løst
Hei. har diskutert med min montør vedrørende kabel fra dimmer opp til en elektronisk trafo plassert i ""spot-kasse"".
Er det her behov for kabel som tåler 90 grader, eller kan vi bruke PN, mener selv at PN ikke har mulighet til å ta skade da trafo vil koble ut før oppnådd temperaturgrene for PN?
Løst
Når det gjelder IP-grad, så er det krav til barnesikre IP2XC(IP30) der barn kan ferdes (BA2), men kun IP20 der ""voksne"" ferdes.
Sikringsskap derimot skal ha IP2XC for usakkyndige, betyr det at de kan betjenes av ""barn""? De kan altså kunne håndtere sikringer, men ikke sette inn støpsler i stikk?
Viss vi tenker oss et hus med bare voksne (ikke tilgj. for barn), så er det ikke så store krav til kapsling på stikkontakter (IP20). Stikkontakter er det jo mange fler av og de er lettere tilgjengelig enn ei tavle..
Løst
Leser om BA5 i tab. 51A.
Er det å forstå som at en ingeniør automatisk er sakkyndig?
Må man ikke ha fagbrev for dette?
Løst
Hei
Har sett litt på installatørprøven for 29.oktober 2009, hvor en av oppgavene var å vurdere mulige årsaker til varmgang, og beskrive hvilke konkrete tiltak som bør iverksettes.
Hadde vært interessant å fått i gang en diskusjon om hva som kan være årsaken til varmgangen , og hvordan dette skal løses.
Har ingen planer om å gjennomføre installatørprøven, men syntes bildene var interessante og har lyst til å lære mer om hvordan slike bilder/rapporter skal vurderes.
Legger inn bildene, og her er linken til prøven: http://www.installatorproven.no/files/eksamen%20oktober%2009web.pdf
Mvh
Løst
Er det tillatt å bruke lampepunkt som et koblingspunkt i en skjult installasjon?
Hvor står det det i NEK400?
vennlig hilsen
Olav
Løst
Hei
Har fagprøve og lurer på en ting:
IT-nett luftinntak.
PFXP
Skal jorden i inntakskabelen kobles til i sikringsskapet?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.