| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1568 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9655 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 904 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 37 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 836 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Er det slik at en smeltesikring slipper igjennom mer energi ved lave kortslutningsstrømmer enn automater gjør, og motsatt at en automat slipper igjennom mer ved høye strømmer enn en smeltesrikring gjør?
Har jeg tolket det riktig når kurvene mellom en NH og en automat er motsatt av hverandre?
Kan se slik ut i FebDok.
Om det så er tilfelle, så virker det som en PR 2,5 (A2S = 82 656) ikke tåler gj.sluppet energi fra en NH ved lave strømmer, for da er den så treg at den slipper gjennom mer energi enn hva kabelen tåler.
Gj.sluppet skal jo sjekkes ved alle strømmer som kan oppstå, både høye og lave.
Løst
http://www.dinside.no/833348/kan-du-faa-mer-strom
Noen burde få DinSide til å publisere en rettelse.
Løst
Ifbm. varmepumpeinst. så er mange av de nye pumpene laget for tilkobl. til stikk utendørs.
I den anledning lurte jeg på å montere utv. stikk med JFB integrert.
Da kan må jo gå fra en eksisterende kurs innvendig ut til stikk utendørs.
Skal tilførsel til stikk fra eksisterende kurs være dobbeltisolert ?
All ny inst skal jo være dobbeltisolert/ha jfb. dette blir jo etter nye forskrifter (NEK 2006). Hva blist mest riktig?
Løst
Eg har lagt opp litt stikkontakter på eit rom heime, og når det er nytt, skal det alltid meggast. Tenkte eg ville sjekke motstanden på heile anlegget fra sikringskapet.
Da skal det meggast jord/fase og fase/fase. Har skrusikringer, dei må jo takast ut. Noen som kan gi ei fin forklaring på korleis ein gjør detta??
Løst
Kan noen forklare meg hvorfor man ikke trenger å beregne en kabel som skal inn til frekvensomformer?
Snakket med en som sa at jeg ikke trengte å ta hensyn til belastningen til frekvensomformer.
Ikke kabel ut til motor altså!
Løst
Driver nå med prosjektering av fordelinger på en skole. Det blir 1stk hovedtavle som skal forsyne ca 20 underfordelinger. Lurer på om noen har erfaring med hvordan man best benytter samtidighetsfaktor i et slikt anlegg.
Altå, burde man f.eks benytte samtidighetsfaktor i hovedfordelingen og la være å benytte samtidighetsfakto i underfordelingene. Eller heller gjøre det omvendt ved å bruke samtidighetsfaktor i underfordelingene og ikke i hovedtavla.
Siste alternativet som jeg ser blir å nytte satidighetsfaktor i både hoved og underfordelingene....
Noen som har en formening om dette??
Løst
Hei
Har et lite spørsmåj jeg lurer litt på. Jeg måler ca. 90 V over en lampe som har enpoletbryter når ikke bryteren er aktivert. Hvorfor det? Lampen er ikke tent, mog tenner når bryteren blir aktivert. Det er ingen feil på anlegget, men lurer bare litt...:)
Til info er det IT-nett...
Løst
hva skal jeg gjøre når en jfb 30 mA slår ut på lyskursen hele tiden,
5-6 stk armaturer?
50m kurs ned til fjøs...
forslag til løsninger/utbedringer?
Løst
Er det lovlig å skjøte gamle stålrør med plastrør?
Løst
Er det lovlig å skjøte gamle stålrør med plastrør?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.