Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1568
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9655
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 904
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 836
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
PFSP som luftstrekk

Kan PFSP fremføres som luftstrekk? For eksempel om det er en relativt kort avstand, kabelen ikke står i fare for vind eller at noe kommer borti og man benytter strekkavlastning rundt ytterkappe?

Dette er med tanke på en maskin der vi ikke har noe særlig mulighet for å feste kabelen. Dette er innendørs og det er ingen kraner eller noe som kan feie ned kabelen.

Spurt ${formatDate(1265182080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Instuert personell

Skal instruert personell instueres årlig? Hvor står det evt.?

Spurt ${formatDate(1271937480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
5S som dokumentasjon på el.industri fagprøve

Jeg skal snart gå opp til fagprøven med fagretning elektro industri.
Kan jeg da bruke 5 sikkre som dokumentasjon til min fagprøve? (Risiko vurder, sluttkontroll, egen erklæring og kursliste) Eller er denne for retta mot bolig?

Den vi har har er ikke så utfyllende.

evt noen andre som kan anbefales?

Spurt ${formatDate(1265117580)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Pris på konsulenttjenester

Hei forum, har benyttet meg av et konsulentfirma i forbindelse med en litt større jobb jeg hadde. Utførte prosjekteringen selv, men satt bort selve tegnejobben.
Er det noen som vet hva det er vanlig å betale for slike konsulenttjenester? Fikk presentert en faktura som jeg synes virker veldig stor i forhold til tiden som er brukt. Har planer om å prøve å få redusert prisen litt, men enklere å klage hvis man har noe å referere til.

Hvis dere har noen konsulentfirmaer å anbefale i Oslo området hadde det vært fint. Dreier seg i første omgang om tegning, prosjektere gjør jeg selv!

På forhånd takk!

Spurt ${formatDate(1265122320)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Varmtvannstank

Er reguleringsbryter gått ut på dato?
Den nye varmtvannstanken har ingen bryter som jeg kan se . Er d termostat styrt?

Spurt ${formatDate(1265289240)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Uhell og ulykker knyttet til strøm

I forbindelse med uhell/ ulykker med strøm, hvordan skal man håndtere disse?
Så vidt jeg kan se er det så langt forefinnes kun anbefalinger hvordan disse skal behandles.
Om man har en ulykke hvor for eksempel en person er bevistløs er vel saken grei, denne personen kommer da mest sannsynlig under kyndig behandling.
Men! Hva med de mer udefinerbare hendelsene. Svært mange elektrikere har opplevd slike. Du får for eksempel støt i en finger i forbindelse med arbeid på en stikkontakt.
De får en liten vekker, men arbeidet fortsetter videre uten at verken du selv eller andre stiller noe spørsmål med hva som egentlig skulle ha vært gjort.
Det jeg ønsker er å få redegjort litt rundt disse hendelsene.
Hvordan skal/ bør disse behandles ut i fra et medisinsk synspunkt.
Hvordan skal slike meldes, om de skal meldes i det hele.
Hva kan konsekvensen bli om man forholder seg normalt passiv?
Osv osv.
Håper å kunne få noen gode innspill her som videre kan brukes i for eksempel et verneombudsmøte. Elektro er i mange fall en egengruppe som øver sin egen selvjustis. Dette betyr at vi utenforstående kjenner lite til faget, og de sikkerhets regler som gjelder innenfor dette fagets rammer.

Spurt ${formatDate(1265098320)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Motstand i kabler.

Hallo.

Lurer litt på dette med motstand i kabler og hvordan jeg finner ut av det, samt bruker det til andre utrekninger.

Forumleder posta en gang dette:
""Noen verdier for lederresistans for forskjellige tverrsnitt:
1,5 mm2 Cu --> 12,10 mΩ/m
2,5 mm2 Cu --> 7,41 mΩ/m
4,0 mm2 Cu --> 4,61 mΩ/m
6,0 mm2 Cu --> 3,08 mΩ/m
10 mm2 Cu --> 1,83 mΩ/m
16 mm2 Cu --> 1,15 mΩ/m""

1. Hva slaks formel er brukt her?
2. Er det normal å gjøre det på denne måten?
3. Er det noen andre formler som blir mer brukt og som er ""bedre"" å bruke.
4. R=p*L / A ??

Alt av svar og innspill blir tatt imot med takk.

Mvh. VG1 El. Elev

Spurt ${formatDate(1265319960)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Topolet endevender

Jeg skal modifisere badet mitt hjemme og trenger litt hjelp.Skal ha en lysarmatur på badet m/stikk. Lyset skal jeg kunne slå av/på fra 2 steder, soverommet og gangen.For å få 2 polet brudd regner jeg med at jeg må bruke 2 topolete endevendere. Er det andre alternativ og kunne dere sende meg et koblingsskjema for dette?
mvh hermann
epost: hbj@statoil.com

Spurt ${formatDate(1265285760)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Montørhåndbok

Finnes det noen montørhåndbok utgidd i NEK regi for offshore installasjon?

Jeg hørte tidligere at NEK IEC 61892-1-6 skulle kanskje oversettes til Norsk. Er dette gjort?

Spurt ${formatDate(1265356020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording mellom dør og karbinet

Hei
Jeg lurer på hva hvilken forskrift
orm som sier om jording mellom dør og karbinett. Husker det var forskjell mellom ac og dc. Dersom det var montert brytere i døren.

Spurt ${formatDate(1265371200)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.