| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1568 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9655 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 904 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 37 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 836 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei,
På plattformen har vi et rom vi skal sette inn et avtrekksvifte. Rommet brukes til testing av helikopterdrivstoff. Vifta skal settes i et tett skap som skal dekke drivstoff-uttaket. Vi har et automatisk anlegg som gjør at vifta kun går i 20 min etter starting. Spørsmålet er om vi må montere en stoppbryter eller nødstopp for vifta?
Løst
Hvordan er det vanlig å løse aern mot overspenning i store inntak på f. eks industribedrifter? Tenker da på inntak på rundt 1000 A.
Finnes det så store overspenningsvern, eller må fordelingen deles opp på flere vern?
Løst
Dumt spørsmål:
Hvordan finner man ut om kursen løser ut i henhold til tabell 41A?
Tenker da spesielt på TN.
Løst
Hvilken installasjonsmetode brukes for kabel forlagt i plastkanal på vegg?
Løst
Hei,
Er det krav til bruk av jordingsstrømpe på blank jordingsleder ved terminering i stikkontakt eller koblingsboks?
Løst
En koblingsboks type Ex e har mistet sin Ex merking. Skal den vedlikeholdes med å sette på ny merking eller kan den brukes uten merking som passiv utstyr? Koblingsboksen er merket egensikker krets.
Løst
Hallo. Eg skal bygge på huset, og ha ein lite skap i tilbygget.
Har 3 fasa 63 A i huset og skal sikre ned til 32 eller 40 A.
Kan eg da gå rett på bunnene i nye skapet eller må eg ha ein bryter/sikring der også?
Løst
Hvorfor Må en installatør forestå arbeid ombord i fartøy ved verft. Men så snart skipet er fra kai og har ansatt en skipselektriker, så har de lov til å installere alt muligt ombord. Evt. hvilken forskrift regulerer dette? hva regulerer arbeidet til en skipselektriker og hva de har lov til å gjøre?
Løst
Har et spørsmål ang. skifte inntakssikring.
Hvis inntaksikringen/kv er over 63A kan da en vanlig elektriker skifte denne?
AUS? Eller må everket legge ut linjen som kommer frem til huset?
Har aldri skiftet inntaksikring før, det er grunnen at jeg spør.
Løst
Hei!er d sånn at kabelen en bruker fra en exd kapsling må ha skjerm + jordleder? Eller er skjermen en fester til nippelen godkjent som jord.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn