Er det forskjell på en europanorm fra CENELEC og et direktiv fra feks CENELEC? Skal en europanorm betraktes som lov/forskrift eller er det en norm som ikke er juridisk bindende på lik linje med feks NEK 400?
Løst
Nødstoppen skal ligge i primærkretsen, hvor står dette? Det er ikke krav til kontaktor om du har en frekvensomformer? Hva gjør du da om du har frekvensomformer uten kontaktor foran, er det en inngang på frekvensomformeren som er godkjent som nødstoppfunksjon? Har du kontaktor så er det jo greit, da ligger nødstoppen i serie med styrestrømmen til kontaktoren, ref NEK 536.4.2.3.
I tradisjonell styrestrøm har du holdekontakt fra kontaktoren i parallell med startknappen. Forekommer en dipp i spenningen slipper kontaktoren litt og vi mister holdekontakten, og motoren starter ikke igjen ved tilbakekomst av spenning. Har du noen form for beskyttelse mot underspenning ved frekvensomformer? Eller vil motoren starte igjen automatisk om vi mister spenningen et par sekunder ved bruk av frekvensomformer?
Løst
I modul 4 mål 2 i læreplanen står det følgene.
""Lærlingen skal kunne gjøre rede for ulike prinsipper som gjelder for oppbyggingen av systemer med hensyn til systemets egen overvåking.""
kan noen hjelpe meg med den?
på forhånd takk!
mvh
Løst
Hva er sammenhengen/forskjellen på ATEX og FUSEX?
Løst
Hei!
Her på et nytt industri anlegg har vi et ""problem"" som diskuteres frem og tilbake.
Vi har flere fordelinger med 2000kVA trafoer som er koblet direkte med busbars til noen ABB MNS tavler.
Før hovedbryter i tavle er PEN splittet opp i PE og N leder slik at alle avganger er utført som 5 leder system. (Typisk PFSP 3+N+PE)
Noen av de utenlandske ingienørene her har oppdaget at når de kobler vekk PE lederen på en utgående kurs så kan de måle en potensial forskjell mellom PE skinna i skapet og PE ledere til kablen som de koblet fra.
Det er snakk om en PFSP 4x95/35 Al som går til en lys og stikk fordeling, avgangen har In=160A.
Er dette normalt, kan man forvente dette og hvorfor?
Åpen for alle innspill og forslag.
-Petter
Løst
Nødstoppen skal ligge i primærkretsen, hvor står dette? Det er ikke krav til kontaktor om du har en frekvensomformer? Hva gjør du da om du har frekvensomformer uten kontaktor foran, er det en inngang på frekvensomformeren som er godkjent som nødstoppfunksjon? Har du kontaktor så er det jo greit, da ligger nødstoppen i serie med styrestrømmen til kontaktoren, ref NEK 536.4.2.3.
I tradisjonell styrestrøm har du holdekontakt fra kontaktoren i parallell med startknappen. Forekommer en dipp i spenningen slipper kontaktoren litt og vi mister holdekontakten, og motoren starter ikke igjen ved tilbakekomst av spenning. Har du noen form for beskyttelse mot underspenning ved frekvensomformer? Eller vil motoren starte igjen automatisk om vi mister spenningen et par sekunder ved bruk av frekvensomformer?
Løst
Godkjente konvensjonelle bimetallvern kan benyttes for Eexe motorer med Y kobling.
Er det krav til elektronisk vern som overvåker alle faser på en Eexe motor som er D koblet - og i hvilken norm står i så fall dette?
Løst
Har en TEF 2440 lampe som det burde monteres drain-nippel i.
For å gjøre dette så må det lages nytt hull.
Finner ikke noe skrevet i sertifikat eller forskrifter om det er lov eller ikke da den nye nippelen ikke forringer kapslingsgraden.
Drain-nippelen er EXe og kapslingen er EXn, type stål.
Er det lov å lage hull i kapslingen for ny innføring av nippelen?
Løst
Når må du ha sikkerhetsbryter? Finnes det krav til sikkerhetsbryter om du har feks en liten motor til en pumpe. I NEK kap. 536.2.1.2 står: ""Nødvendige tiltak skal gjøes for å hindre at utstyr utilsiktet blir spenningssatt. Eksempel på slike tiltak er låsbar sikkerhetsbryter, advarselskilt, plassering av koblingsutstyr i låsbart rom eller skap.""
I NEK 536.3.1.1 står at ved vedlikehold av feks pumpe skal en ha nødvendig utstyr for utkobling. Her er låsbar sikkerhetsbryter foreslått. Er ikke en vanlig låsbar automatsikring tilstrekklig her?
Er det krav til at sikkerhetsbryter skal bryte styrestrømmen, eller er det bare krav til hovedstrømmen? Det bør være en hjelpekontakt i sikkerhetsbryteren som tar styrestrømmen til kontaktoren og, ellers kan vi risikere at en motor starter automatisk ved innkobling av en sikkerhetsbryter. Da følger vi ikke maskindirektivet. I NEK 536.3.2.1 står det at en slik utkobling fortrinnsvis skal være plassert i hovedstrømmen. Det står og noe om styrekrets, men det ble jeg ikke så klok på:)
Løst
Hvilke norm brukes for bygging av automasjonstavle?
Brukes tavlenormen NEK EN 60439-1?
Løst