Hei,
Kan jeg som bedriftselektriker utføre nyinstallasjon på bedriftens eiendom?
Løst
Er det noe krav utover det å ha fagbrev som automatiker for å kunne foregå installasjon av elektrisk anlegg i egen bolig?
Selvsagt forutsatt at det blir gjort i forhold til forskrifter/normer, og samsvarserklæringer blir laget osv
Løst
Hei!
Vi har et ex-område bygd på begynnelsen av 90 tallet. Jeg kan ikke se noe IS-jord i noen av styreskapene der det er montert ex-barrierer. Hvilken farge skal IS-jord ha og hvor i skapet skal den termineres?
Løst
12v downlights 35W halogen:I=P/U=35W/12V=2,91A
230v downlights:I=P/U=35W/230V=0,15A
Er det cos fi til trafo jeg har glemt i regnestykket eller trekker lavvolten så mye strøm?
Løst
Jeg har blitt tipset til å kjøpe en muskelstimulator for å trene opp og rehabilitere muskulaturen i armen etter en strekkskade.
Men så leser jeg i manualen på stimulatoren om at den på det maksimale benytter en strøm på 80mA igjennom huden og muskelvevet.
Men siden hjertet kan forstyrres av strømmer over 30mA så blir jeg litt skeptisk til å bruke slike hjelpemidler.
Den er CE godkjent, om det har noe å si. Og frekvensen er stillbar fra 1 - 150hz halvsinus.
Kan ikke dette være farlig å bruke på kroppen?
Løst
Jeg har fått beskjed om å være faglig ansvarlig på et prosjekt av min leder. Det jeg er litt usikker på er hvilke(n) rolle/ansvar dette innebærer for meg? Prosjektet er installasjoner på en bedrift i nærmiljøet.
Løst
har spurt tidligere om kortslutningsberegninger i TN nett.
men har aldri fått et bra svar.
I dag leste jeg i tn-bok fra EL forlaget og fant svare tenkte ville dele opplysningen med resten av forumet :
for tn anlegg er det veldig komplisert å beregne impedansene i nullsystemet. vanligvis bruker et databeregningsprogram.Det er derfor en fordel om strømlevrandøren oppgir forsyningsnettet kortslutningstrømmer,resistans og reaktanser
eksempel
ik1pmaks(pen) = 3,08ka
cofi=0,89
R0IKmaks(pen)= 130,1 mohm
X0Imaks(pen)=45,4 mohm
formel:
Ik1pmin= ((1,73 * C * Un)/
kvadratrot((2 *RIKmin+ R0IKmin)^2 + (2 * Xikmin+X0IK min))^2
det er ikke nødvendig å beregne topolt ikmin i kurs tn siden det ikke er ført frem to ledere.
det holder å beregne kortslutningstrøm pe siden den er normalt mindre enn ikmin med n leder.
konklusjon du kan ikke bruke verdiene som står oppgitt i tabellen it for z ytre osv
Løst
Jag undrar om jag fått en pump levererad med ett ""declaration of conformity"" men ej någon märkning på pumpen vad ska jag göra då?
Pumpleverantören har skickat ATEX märkskyltar men vågar jag sätta på dessa på pumpen när dom inte var där från leverantören?
Løst
Det jeg lurer på er når jeg benytter utelands arbeidskraft (snakker ikke norsk) som er godkjent av DSB og har gjennomgått FSE på morsmålet sitt. Det skjer en ulykke (strømgjennomgang). Hvem er det som har feilet og hvem er ansvarlig?
Løst
Noen som har en god forklaring for at vi ikke skal installere overspenningsvern på n leder?
Løst