| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1566 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9648 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 904 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 37 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 835 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Eldre hus med skjult røranlegg av svarte metallrør. Nytt inntak og sikringskap, hvor sikringskap flyttes til ny plassering. Noen av de gamle metallrørene må nyttes til skjult anlegg i den nye installasjonen. Rørene kappes og kursene skjøtes til sikringskap med plastrør. Utgjevingsforbindelse må trekkes fra sikringsskap og ut til metallrørene, og jordklemme settes på rørene.
Må disse rørklemmene være tilgjengelig for inspeksjon, eller kan de kles inn bak platene. Selve røranlegget består jo av mange skjøter som er innelukket.
Løst
Ser i håndboka at en anbefaler RK kabel uten store bøyer. Er det ikke mulig å bruke faseskinne til OV?
Løst
Hva må en spesielt ta hensyn til ved vern av utgående kurser fra en vindmølle som leverer ut en effekt på mellom 1 - 2,5 kW avhengig av vindhastighet? Hvilke kortslutningstrømmer kan en regne med for vindmølle-generatorer?
Løst
El.verket legger inn 4x25Al (med beskyttelesleder) med kortslutningsvern på 80A i fordeling. Kabelen (fra fordeling) til boligen er 40 meter. Det burde da ikke være noe problemer med å sette inn 63A overbelastningsvern? IT-nett
Løst
Kan en installatør nekte utlevering/kopi av dok på et anlegg som han påstår er sendt tidligere ? Installatør vil nå ha betalt for å utgi enda en dok (kopi) på anlegget(da det er en del sider å kopiere).Han har ikke kvitt på at tidligere er levert. Eiere har byttet ansvarlige stillinger underveis og er usikre om det er mottatt.
Løst
Hei.
En kunde har en enebolig med utleielilighet. I utleieliligheten har han eget sikringskap med seriemåler. tilførselen til underfordelinen i utleieliligheten er hentet fra hovedskapet i hovedhuset(etter ov og måler). Huset har jordinntak med KV på 125A montert på husveggen. Det er forlagt 16 mm2 pfsp stigeledninger over alt.
Kunden ønsker nå å opprette egen strømabonomang for utleieleiligheten. Jeg lurer på om det da er mulig å bygge om i hovedskapet slik at tilførselen til underskapet blir koblet før OV i hovedskapet. på denne måten vil begge fordelingene ha samme inntak og KV men hver sin OV og måler. Må måleren i uleileiligheten byttes?
Mvh
Montør
Løst
Det er flere levranfører som leverer overspenningsvern til IT nett som tåler høyere tennspenning (ca.400V). Snakket med moeller, det var ikke noe i veien for å bruke 280V vern i IT-nett. Ønsker derfor å høra hva andre montører gjør, så fyr løs :) Ser også i håndboken at det kan forekomme høye spenninger i IT nett i forbindelse med armaturer?
Løst
Hei!
Vi har et tilbygg ( EX område ) som ble bygd i 1990, og i dette tilbygget er det en produksjonslinje fra samme år. det foreligger ikke noen dokumentasjon på jording av vegger gulv jordelektroder osv. Heller ikke samsvarserklæringer på det elektriske anlegget.
Spørsmål: Hvilke krav stilles til oss som eier dette i forhold til forskriftr osv??
Takker alle for svar.
Løst
Hva tverrsnitt skal man MINST bruke her?
Etter det jeg leser i NEK så blir det 6mm2 om jorden er forbundet til hovedjordskinnen. Og ellers 2,5mm2(beskyttet) eller 4mm2(ubeskyttet)
En kabelbro er definert som annen ledende del sant?
Var det krav om høyere tverrsnitt før?
Noen på jobben mener det krav om minst 16mm2. Men de kan ikke hendvise til noe.
Løst
Hei.
Vi har en Ex godkjent kontainer som er plassert i sikker sone offshore. Alt utstyr i kontainerer er Ex utstyr. Spørsmålet er om et er godkjent etter forskrifter å montere opp f. eks CCTV monitor uten Ex kapsling?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.