Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1566
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9648
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 904
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 835
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utgjevningsjord

Eldre hus med skjult røranlegg av svarte metallrør. Nytt inntak og sikringskap, hvor sikringskap flyttes til ny plassering. Noen av de gamle metallrørene må nyttes til skjult anlegg i den nye installasjonen. Rørene kappes og kursene skjøtes til sikringskap med plastrør. Utgjevingsforbindelse må trekkes fra sikringsskap og ut til metallrørene, og jordklemme settes på rørene.

Må disse rørklemmene være tilgjengelig for inspeksjon, eller kan de kles inn bak platene. Selve røranlegget består jo av mange skjøter som er innelukket.

Spurt ${formatDate(1214327160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kobling av overspenningsvern

Ser i håndboka at en anbefaler RK kabel uten store bøyer. Er det ikke mulig å bruke faseskinne til OV?

Spurt ${formatDate(1215942960)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Vindmøller

Hva må en spesielt ta hensyn til ved vern av utgående kurser fra en vindmølle som leverer ut en effekt på mellom 1 - 2,5 kW avhengig av vindhastighet? Hvilke kortslutningstrømmer kan en regne med for vindmølle-generatorer?

Spurt ${formatDate(1215580080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Valg av overbelastningsvern

El.verket legger inn 4x25Al (med beskyttelesleder) med kortslutningsvern på 80A i fordeling. Kabelen (fra fordeling) til boligen er 40 meter. Det burde da ikke være noe problemer med å sette inn 63A overbelastningsvern? IT-nett

Spurt ${formatDate(1215712020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
dokumentasjon

Kan en installatør nekte utlevering/kopi av dok på et anlegg som han påstår er sendt tidligere ? Installatør vil nå ha betalt for å utgi enda en dok (kopi) på anlegget(da det er en del sider å kopiere).Han har ikke kvitt på at tidligere er levert. Eiere har byttet ansvarlige stillinger underveis og er usikre om det er mottatt.

Spurt ${formatDate(1214311500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Opprette nytt strøm abonomang i ekisterende enebolig

Hei.
En kunde har en enebolig med utleielilighet. I utleieliligheten har han eget sikringskap med seriemåler. tilførselen til underfordelinen i utleieliligheten er hentet fra hovedskapet i hovedhuset(etter ov og måler). Huset har jordinntak med KV på 125A montert på husveggen. Det er forlagt 16 mm2 pfsp stigeledninger over alt.

Kunden ønsker nå å opprette egen strømabonomang for utleieleiligheten. Jeg lurer på om det da er mulig å bygge om i hovedskapet slik at tilførselen til underskapet blir koblet før OV i hovedskapet. på denne måten vil begge fordelingene ha samme inntak og KV men hver sin OV og måler. Må måleren i uleileiligheten byttes?

Mvh
Montør

Spurt ${formatDate(1215516480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overspenningsvern IT-nett

Det er flere levranfører som leverer overspenningsvern til IT nett som tåler høyere tennspenning (ca.400V). Snakket med moeller, det var ikke noe i veien for å bruke 280V vern i IT-nett. Ønsker derfor å høra hva andre montører gjør, så fyr løs :) Ser også i håndboken at det kan forekomme høye spenninger i IT nett i forbindelse med armaturer?

Spurt ${formatDate(1214253480)}
Løst Løst
Ex
Fabrikk

Hei!

Vi har et tilbygg ( EX område ) som ble bygd i 1990, og i dette tilbygget er det en produksjonslinje fra samme år. det foreligger ikke noen dokumentasjon på jording av vegger gulv jordelektroder osv. Heller ikke samsvarserklæringer på det elektriske anlegget.

Spørsmål: Hvilke krav stilles til oss som eier dette i forhold til forskriftr osv??

Takker alle for svar.

Spurt ${formatDate(1214037480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording av kabelbro

Hva tverrsnitt skal man MINST bruke her?
Etter det jeg leser i NEK så blir det 6mm2 om jorden er forbundet til hovedjordskinnen. Og ellers 2,5mm2(beskyttet) eller 4mm2(ubeskyttet)

En kabelbro er definert som annen ledende del sant?

Var det krav om høyere tverrsnitt før?
Noen på jobben mener det krav om minst 16mm2. Men de kan ikke hendvise til noe.

Spurt ${formatDate(1214052540)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Ex kontainer og utstyr

Hei.
Vi har en Ex godkjent kontainer som er plassert i sikker sone offshore. Alt utstyr i kontainerer er Ex utstyr. Spørsmålet er om et er godkjent etter forskrifter å montere opp f. eks CCTV monitor uten Ex kapsling?

Spurt ${formatDate(1214207160)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.