Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9573
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Flertrådet ledere

Har et spørsmål angående flertrådet ledning, f.eks. RK.

Står det noen plass i forskrifter o.l. at det er påbudt med niter/lodding?
Og eventuelt hvor finner en det?

Er forøvrig helt enig at det skal brukes niter.

Spurt ${formatDate(1205390040)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
§16

Hei

1.I kurset deres så sies det i §16 at det skal gjennomføres opplæring i AUS, med skriftlig bevis i ettertid. Hvilke kurs og hvordan gjennomføres dette?

2. I arbeide på frakoblet anlegg så er Jord og kortsluttning på arbeidstedet riktig på både sikkerhetsbarriere 1 og 2?

Spurt ${formatDate(1206515340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Konduktivitet

Beklager om jeg går litt på sidelinja av tema her med dette, men virker som det er folk med god peiling på konduktivitet her inne.

Innen bilstereo og kabling til dette så er det mange som benytter gullpletterte kontakter for eksempel på tilførselen til forsterkerne. Men hvorfor gjør de dette når gull er en dårligere elektrisk leder enn kobber? Og hvorfor er det så nøye med prisklassene på kabel når kobber er kobber? En 35mm2 RK ville for eksempel gjort akkurat samme nytten som en overprisa 35mm2 leder til 300 kr meteren.

Synes dere også dette er utrolig rart?

Ser da bort ifra skjerming, da jeg snakker om uskjermede kabler.

Kan bare ikke fatte og begripe at folk er så dumme og faller for disse falske ryktene.

Spurt ${formatDate(1205361840)}
Løst Løst
Automasjon
Alfa Laval Pumpe.

Hei.

Jeg skal opp til en prøve om noen dager, så jeg har fått utdelt en motor som det sitter en pumpe ifra Alfa Laval på. (FM 0) Skal beregne kabellengde på motoren, alltid vært vant til cosinus phi står oppgitt på motoren. Men det gjør den altså ikke.
Motoren er på:
1,1 Kw
380v - 2,6 A. Nå blir ikke dimensjonen på denne kabelen serlig høy. (1,5 - 2.5)
Men de vil ha det korrekt utregnet, så hva blir cosinus phi på en motor som dette? 0.73 - 0. 75?

Takk.

Spurt ${formatDate(1205326020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
§16

Hei

1.I kurset deres så sies det i §16 at det skal gjennomføres opplæring i AUS, med skriftlig bevis i ettertid. Hvilke kurs og hvordan gjennomføres dette.

2. I arbeide på frakoblet anlegg så er Jord og kortsluttning på arbeidstedet riktig på både sikkerhetsbarriere 1 og 2???

Spurt ${formatDate(1205357760)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
C sikringer

Her om dagen såg jeg et elektrisk anlegg til et nytt hus som bare hadde C karakterestikk. Jeg klødde meg i hode frstod lite hvorfor .

Jeg forstod 3 av de 1 til kjøkkenet
(mikrobølgeovn)

1 til vaskerom (tørketrommel)

1 til støvsuger ( sentralstøvsuger)


men hva me de andre 7 .

litt forvirret, noen som kan hjelpe?
Er det vanlig å instalerre bare c i nybygg?

Spurt ${formatDate(1207391220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Skade på kobberet ved avmantling

Noen som har noen tips til hvordan jeg unngår dette? Jeg bruker vanlig avbiter men får skade på kobberet i 6 av 10 forsøk. Noen teknikker dere bruker?

Spurt ${formatDate(1205308740)}
Løst Løst
Automasjon
Instalasjon

Har jeg som automatikkmekaniker, lov til å instalere i min egen bolig. Hvis ja hvor finner jeg dokumentasjon om dette

Spurt ${formatDate(1205268060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
stjerne trekant

hvordan virker en stjerne trekant vender hvorfor klarer en å få 230 i trekant og 400 i stjerne.
er vel ikke nok at den skifter på viklingene.

må det ikke være noe slags trafo i kretsen

si at du hadde et tn anlegg 400 volt.

Spurt ${formatDate(1207390800)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav til godkjenning av kabel og ledning

En ledning er påstemplet at den er testet og godkjent for opptil 750V. Vil det dermed si at ledningen er godkjent for bruk for eksempel der vi ellers benytter PN? Snakker for eksempel om en høytalerkabel med PVC isolasjon.
Kobber er jo kobber og isolasjonen vil motstå maks 750V.

Dette er kun et hypotetisk spørsmål jeg har tenkt på en stund.

Eller hvordan er godkjenningsrutinene for ledninger i bruk i lavspenningsanlegg?

Spurt ${formatDate(1205221500)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.