Industribedrift 230V IT.
Inntak effektbryter 600A.
Jordfeilovervåkning på inntak.
Forsyningstransformator 500 kVA allment nett.
Bedriften har oppegående internkontrollsystem.
Forbrukerkurser:
7 stk 80A effektbryter for sveisestikkkontakt
1 stk 63A effektbryter for ventilasjonsanlegg
1 stk effektbryter Gruppesikring for kombiautomater.
Spørsmål: Er det krav til utkobling ved jordfeil nr 2 på effektbryterene for sveisestikkontakter??
Løst
Jeg holder på med fagprøven, og en av oppgavene er å skrive et kalibrering sertifikat til 2 nivåmålere.
Er det noen som har en mal på hvordan dette skal se ut?
Er det noen normer eller forskrifter som gjelder iforhold til dette med kalibrering, og hva sertfikatet skal inneholde?
Evig takknemlig for svar!
Løst
HAr jeg rett hvis jordleder i pr blir klipt,f.eks hvis du har en stue ,åpent anlegg og ujordede stikk,skjermen i pr skal alltid jordes..uanse
Løst
Ser noen diskusjoner på det å lure måleren.
Det enkleste må vel være å parallell koble alle 3 fasene mellom OV og fordelingsskinna under sikringene. Om parallell sløyfa er like lang og har samme kvadrat som måler sløyfa vil du halvere strømmen gjennom måleren.
Sant?
Løst
TN-nett: jeg har en trefase automatsikring, 3+N
hvis jeg ønsker å tilkople to varmekabler til denne og kjøre disse på 400V, er det da egentilg tillatt å kople dem til? altså uten å bruke N-lederen?
altså slik at koplingen blir slik at den ene varmekabelen koples mellom L1-L2 og den andre mellom L2-L3..
her blir det jo skjevbelastning? og i tillegg, hvis en ikke bruker N-lederen har en jo ingen returvei for feilstrøm, dette kan jo medføre økt strømgjennomgang i en kabel hvis den andre skulle bli brudd i?
men noen sier at dette er en grei kopling, noe jeg ikke er enig i..
noen som har peiling?
Løst
Hei.
Jeh har en 22kW motor 400V. (40,8A) som driver en rundballemixer med 2 snegler utstyrt med kniver for å kutte opp rundballen til passe fòr for melkekyr.
Jeg er usikker på om jeg har valgt riktig, da jeg har satt inn en Mykstarter fra Siemens (Sirius). Problemet er at motoren har absolutt størst motstand akkurat i startøyeblikket før massen begynner å røre på seg.
Motoren har tungt for å komme igang.
Er mykstarter den beste løsningen??
Og gir den lik spenning ut på alle faser i '1.trinn' ? Dette 'trinnet' er vel justerbart på starteren, fra 40-100%. Men å sette den tilnærmet 100% vil vel være det samme som direktestart?
Løst
Noen som kan svare på i hvilken forskrift kan jeg finne kravet for å merke tavledører med skiltet ""adgang kun for autorisert personell og instruert personell"" (eller noe sånt)?
Fint om du kan referere til paragrafen også.
Løst
Kan man sitte opp en dobbelisolert utelampe på en terasse. Tilførsel(PR) hentes fra en ujordet stikkontakt inne?
Jeg mener selv at dette går
Ref NEK 412
Løst
Hei
Jeg sitter å prøver å finne ut hvilke krav som stilles til test spenning ved isolasjonsmåling. Er det forskriftsmessigt å teste 440v anlegg med 500v? Eller trenger vi en 1000v megger for å teste slike anlegg og hvor står dette?
Løst
branngjennomføring av kabel er dette noe minus for kabelen tenker på strømføringsevne, egen forlegninsmåte.
Løst