| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1567 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9647 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 904 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 37 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 835 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Kva er referanseinstallasjonsmetoden for interne forbindelser i sikringskap?
Har inntakskabel i TN-C-S nett på 16 mm2 cu. OV`en er på 50 A. Kan eg då trappe ned til 10 mm2 eller skal eg fortsette med 16 mm2?
Løst
Når det gjelder dobbeltisolering på målesløyfe er dette kun dersom denne er FØR jordfeilbryter?
Og er det norn krav om denne skal være før eller etter målesløyfe?
Hvilke nettsystemer gjelder det for osv.
Hadde vært fint med henvisning til normen, siden jeg må henvise til dette selv.
Løst
Noen som har en grei forklaring på hvordan man megger/isolasjonstester en kabel, eks en målersløyfe?
Løst
TRENGES DET JORDFEILBRYTER ETTER SKILLETRAFO (ARBEID I TANK)
Løst
Heisann.
Jeg har sett litt i fse og finner der i paragraf 16 arbeid på eller nær spenningsatt anlegg, der står det utdypt om uisolerte luftledninger, er det ikke de samme bestemmelsene dersom luftledningene er isolerte. At vi må være 2 for å klatre i stolpe. Kan jeg sende opp lærlingen i stolpen for å koble på strekket (fra hus til stolpe).
Løst
Hei!
Er det fortsatt kun krav til jordfeilbryter på stikkontakter opp tom. 20A??
Løst
Norsok E-002 Adjustable speed AC motor drives.
I forbindelse med installasjon av viftemotor offshore har det oppstått tvil i forbindelse med tennkildeutkobling. Viftemotoren er Direct Online Start uten noen form for hastighetsreulering.
Vil det være riktig å søke svar for denne applikasjonen i Norsok E-002? ...eller gjelder den normen kun for motorer med hastighetsstyring?
Løst
Hei, hvordan stiller deg seg med forsikringsvilkårene til en person som skader seg i en høyspentcelle, når FSH kurset til vedkommende er utgått på dato?
mvh Ronny
Løst
Ics"" er den kortslutningsstrømmen en effektbryter kan bryte 3 ganger og fortsette å føre merkestrømmen, mens ""Icu"" er den kortslutningsstrømmen bryteren kan bryte to ganger og deretter må til service (mht. lysbuekammer/kontaktsett etc.) (http://cache.automation.siemens.com/dnl/TE0MjU4NwAA_24489735_FAQ/PD_Guide_71.pdf)
Spørsmålet er om noen vet hva ""Icw"" er?
Løst
Noe på sidelinjen av forumet her, men det er en sak jeg brenner for:
- Monter røykvarsler på soverommet!
I dagens teknologiske samfunn er det stadig vanligere at soverommene er fulle av dippedutter som går på strøm.
For eksempel TV, klokkeradio, mobilader, playstation, pc osv osv...
Dette er jo en potensiell brannfelle.
Tenk om soveromsdøren er stengt og det begynner å ulme i noe. Kullosforgiftning med døden til følge er sansynligvis konsekvensen, for det kan gå timer før røykvarsleren som er montert i gangen eller vindfanget løses ut.
Jeg anbefaler optiske røykvarslere da de reagerer best på ulmebranner.
Ioniske reagerer best på åpne flammer.
Jeg har også montert en røykvarlser i sikringsskapet, vaskekjelleren og mørkloftet.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.