Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1559
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9567
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Ex
Exi, separering av jordingssystemer

Hei,

Hvor i NEK 420 (EN 60079-14) finner jeg krav til separering PE og egensikker jord, dersom man benytter en barriere med galvansisk skille (ikke zenerbarriere) spenning under 50V. Kabler som benyttes inneholder skjerm. Ser det står krav om jording av ledene skjermer (16.2.2.3) og jording av armering (16.2.2.4). Det er veldig fornuftig å separere de forskjellige jordingssystemene med hensyn på potensialheving, men står det noe i normen om dette? Et anlegg jeg har vært på er det kun benyttet PE jord.

Spurt ${formatDate(1593078352)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Felles solcelleanlegg for ulike eiendommer/bruksnummer

Er det tillatt å installere solcelleanlegg som dekker to ulike eiendommer (forskjellig gårds/bruksnr)? Det er ikke snakk om borettslag e.l., men to "vanlige" boligeiendommer. Eiere er i slekt og ønsker å installere et større solcelleanlegg som skal dekke to bygg tilhørende hver eiendom (de to aktuelle byggene ligger tett inntil hverandre slik at det er enkelt å legge separate strenger mellom bygg). Eiere er gjort oppmerksom på at produsert energi kun kan utnyttes i den elektriske installasjonen tilhørende den ene eiendommen.

Spurt ${formatDate(1695717420)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Beregne strømføringsevne på ferdigprodusert kabel i ulike installasjonsmetoder

Hei,

Vi har kjøpt inn noen kabelsett. Kabelsettet består av 5x95kvmm enleder med Powerlock 400A i begge ender, kablene er 15m lang. (TOXFREE ZH
SZ-K (AS) 0,6/1 kV)

Jeg stusser over produsentens beregnede strømføringsevne.

Jeg får oppgitt i databladet til kabelen at:

nº x Secction (mm^2) =1x95

Ampacity Cir. Monophasic (A) = 491

Ampacity Cir. Three phase (A) = 446

Resistance (ohm/km) = 0,206

Voltage drop Monohastic (V/A*km) = 0,622

Voltage drop Three phase (V/A*km) = 0,539

Nominal current-carrying capacities (K) = 1,304

Jeg er litt rusten i beregning av strømføringsevne på kabel som ikke er tatt rett ut av NEK400

Er det ikke en formel som jeg kan bruke for å få eksakt strømføringsevne ut fra mine forutsetninger?

Jeg vil legge denne kabelen 30m i 110 rør i bakken.

På forhånd takk for hjelpen

Spurt ${formatDate(1695731340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gruppering av enledere fra trafo

Hei

Hvordan grupperer man enledere fra trafo på kabelbro, når man har har L1, L2, L3 og PEN-ledere. Da i en firkant? Og skal/bør dette revolveres?

Det er snakk om to sett med RZ1-K(AS) 0.6/1KV 1X240 A-Collection til hver sin effektbryter

Dette har vel blitt tatt opp før også... Men er det noe konkret dokumentasjon eller føringer rundt dette

Spurt ${formatDate(1634198194)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Klasse 1 og klasse 2 Solcelleanlegg

Hei,

Dersom solcellepanelene er klasse 2 og Inverter er klasse 1, Vill solcelleanlegget defineres som klasse 1 da? Hvordan skal vi forholde til utjevning hvis dette er tilfellet?

Spurt ${formatDate(1695367260)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Kvalifikasjonskrav knyttet til arbeid på heis/maskin/rullebånd

Hei

Jeg har noen sprøsmål knyttet til kvalifikasjoner for arbeid på heis/maskin.

Elsikkerhet 81 beskriver at en heis kan sammenlignes med en maskin og at produsent er untatt FEK, stemmer dette?

Er produsent untatt FEK når maskinen er satt i drift i et elektrisk anlegg s.eks. en heis installasjon.
Eller er det slik at produsent eller denns representant må være i følge med AFA som har relevant fagbrev FEK §6.1 (heismontør).

Jeg hatt satt pris på om noen kan hjelpe meg til å bli godkt kjent med disse temaene

Spurt ${formatDate(1695283140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Ubrutt nøytralleder og UPS

Et anlegg (230V IT) der UPS er forsynt via egen transformator (230V/400V) skal bygges om til 400V TN-C-S. Hele anlegget skal i tillegg driftes vha. nødstrømsaggregat, noe som medfører spørsmål rundt problematikk mtp. UPS og ubrutt nøytralleder.

UPS blir koblet direkte mot effektbryter via ny tilførsel (siden transformator utgår). Omkoblingsautomatikk for aggregatet blir plassert mellom selve hovedinntak og hovedfordeling. I hovedfordelingen har man hovedbryter samt effektbrytere for utgående stiger (deriblant UPS).

Dette omtales i NEK400:2018, pkt. 551.2.301:

I TN-installasjoner hvor én eller flere strømforsyningskilder skal drives for å sikre entydig forankring av nøytralleder-systemet til jordpotensial, skal enten..

b - "..nøytralleder i strømforsyningsenhetene være direkte forbundet med nøytralleder i installasjonens hovedfordeling med ubrutt leder"

Hvordan skal man løse dette i praksis? Kan man legge opp en separat forlagt N-leder fra sekundærside på effektbryteren (tilhørende UPS´en) tilbake til nøytralleder på bryter i omkoblingsautomatikk?

Spurt ${formatDate(1559048668)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Separat forlagt beskyttelsesleder ifm. bruk av énledere

Ved tilførsel mellom hoved- og underfordeling (TN-C-S) der det er tenkt 300mm2 Cu énleder, hvordan dimensjoneres beskyttelsesleder som dermed vil defineres som "separat forlagt beskyttelsesleder"?

Iht. 543.1.1 Tabell 54B blir det da minimum 150mm2, siden S>35 (300) og dermed S/2?

I tillegg skal den ikke være mindre enn formell angitt i 543.1.2, men denne verdien blir uansett småtteri sammenlignet med tabellen referert til ovenfor.

Synes 150mm2Cu høres voldsomt overdimensjonert ut, spesielt mtp. 70mm2 Cu i PFSP 240mm2 (uten sammenligning forøvrig).

Spurt ${formatDate(1559724883)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
ESD-gulv og utjevning

Ved tilkobling av ESD-gulv er det særskilte krav som gjelder ved utførelse (dimensjonering etc.)? Nettsystem er 400V TN-C-S. Egen hovedutjevningsforbindelse fra hovedfordeling koblet sammen med tilkoblingsende fra ESD-gulv er "godt nok"? Samt om sammenkobling av hovedutjevningsforbindelse og ESD-ende kan gjøres med kabelsko mot stålkonstruksjon i nærheten av oppstikk?

Spurt ${formatDate(1589956561)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
6
Tolkning 810.514.103, merking av merkestrøm i tavler

Hva er god nok merking av merkestrøm, og maks innstilt verdi for effektbrytere og vern generelt?

Påstander:

Minstekrav for merking av innstillbar effektbryter er selve merkestrømmen. Altså om en 250A bryter er stilt ned til 200A, så holder det i hovedsak å merke 200A over bryteren og i kursfortegnelsen. I FDV eller ved utregning skal man kunne se nødvendig innstilling for dette, og det trengs ikke merkes med "Innstilt verdi 0,8" i tillegg, men innstilt verdi kan erstatte merking av største merkestrøm.

Hvis effektbryteren har innstilling på 1,0 og kan yte maks av sin merkede kapasitet, så holder det at kursfortegnelse oppgir 250A, og merkingen på selve bryteren gir merkestrømmen på samme måte som for mindre vern. Man merker aldri mindre vern med merkestrøm så sant det står på selve vernet og det ikke har mulighet for justeringer.

Tar jeg feil? Er det i tillegg krav til merking av innstilt verdi? Normen sier at det skal merkes med "største merkestrøm ELLER største tillatte innstilte verdi"

Spurt ${formatDate(1616247180)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.