| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9575 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
I et tn-nett kommer det inn 3*16+j. Når jeg regner på hvor stort overbelstningsvern blir med tanke på samtidighetsfaktor, treng det ikke ver større enn 25A. Er det slik at jeg må gå opp til et 50A ov pga det kommer inn 3*16kvadrat. Eller er det kv som skal beskytte denne, så jeg treng ikke tenke på den, og dermed berre dimensjonere ov etter kurssikringene? Altså 25A
Løst
Er det tillatt å plassere sikringskap til en leilighet ute i oppgangen slik det ble gjort i gamle dager?
Løst
Hei!
Hva defineres som lett tilgjengelig når det gjelder plassering av stikk for koking. Vi får en del etterkontroller fra det lokale e-verket hvor det er påpekt at stikk for koking ikke er lett tilgjengelig. I de fleste tilfellene står da stikk plassert slik at sokkellist må av. Dette kan gjøres uten bruk av verktøy.
I noen tilfeller må integrert koketopp løftes av for å komme til. Dette kan også enkelt gjøres uten bruk av verktøy.
Løst
Jeg har en motor som er merket med følgende:
EEx e II
T1-T3
Den første delen er grei, men hva betyr merkingen av temperaturklassen ""T1-T3""?
Løst
Har kjøpt vertikaldelt nybygg. Skal gjøre el.installasjonen selv.
Er det lov å legge rør/kabel i brannveggen?
Slik jeg ser det er det skal det gå fint så lenge jeg bruker branntetting og tetter rundt alle utstikk.
Løst
Hei !
Er en driftsleder den personen som er ansvarlig for det elektriske anlegget?
Må dette være en som er elektriker?
Løst
Jeg reiste et lite spørsmål i tråden om installasjon i egen bolig.
Er det slik at for eksempel en automatiker kan bli ansatt i en installatørvirksomhet som elektriker da? Selv om vedkommende ikke har gr. L fagbrev, men altså automatiker fagbrevet?
Han har jo lov til å stå ansvarlig for egen installasjon. Har han da installasjonsmyndighet ""ute i felten"" så lenge han jobber under en installatør?
Løst
Er det lov av meg som usakkyndig å legge nettverkskabel i rør?
Vi gjorde om et av soverommene til oppbevaringsbod og vi fikk en elektriker til å fjerne stikkontaktene som stor der inne. Så nå er det bare tomme rør som går inni veggen. Er det noe i normene som sier at jeg ikke har lov til dette? Nettverkskabelen skal ned i 1. etasje.. og det er nettopp ned dit kanalen går. Eller kanskje man ikke skal legge nettverkskabler i rør?
Jeg har bygget en hjemmeserver som skal stå på det rommet hvor det er godt og kjølig for den, og der hvor vi ikke hører bråket fra den.
Det som nå er i begge endene av kanalen er nå et slags deksel som elektrikeren lagde av en metallplate.
Løst
Er det mulig å unlate å bruke nødstoppbrytere hvis en utkobling medføre fare for oss som jobber med maskinen?
Eller må vi tilrettelegge slik at en utkobling ikke medfører fare og dermed bruke nødstoppbrytere?
Bare et hypotetisk spørsmål.
Løst
hei
Jeg sidder med en nippel:""peppers A2LF""
Den er, fra fabrikken , forsynet med en
o-ring. Nogen mener at denne o-ring
er at betragte som en gas seal, jeg mener at dette er en IP-68 pakning som
kun holder vand og skidt ude af boksen.
Har du/I en mening om dette.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.