Hei!
Hvordan er det blitt med utstikk for utelys? Er det lov med k-rør med pn, eller er det fremdeles krav til pr/pfsp/pfxp?
Løst
Ved ombygging av sikringskap, fjerne UZ
elemnter og montere nye JF automater,
er det krav til avdekning over JF automatene?
Løst
Hei,
Jeg har et lite spørsmål ang definisjon av tavlerom i forhold til et sikringskap. Dette gjelder i en bolig blokk på 3 etasjer, hvor måler og OV-vern er plassert i oppgangen, med felles stigeledning fra hovedtavle. Her har en Brannkonsulent kommet frem til at sikrningsskapene er å betrakte som et tavlerom og at disse skulle vært utført som en egen branncelle. Er selvsagt enig i at et tavlerom eller en stor fordeling ikke skal stå i et trapperom, men et sikringsskap for forsyning av en leilighet har jo blitt utført på denne måten før. Dette tror jeg er utført i 2002.
Har dere noen vettuge argumenter her???
Løst
Er det krav til jordfeilbryter i TN-anlegg?
Løst
Er det krav til dobbelt isolerende strømpe på intak i TN anlegg etter 2002 normen?
evt hvor mye skal dobbelt isoleres? (Frem til OV eller helt fram til fordelingsskinna?)
Er det noen regel på hvor stor OV må være iforhlod til KV?
KAn man bruke 25A ov når KV er NHoo125A?
Løst
Jeg holder på med en liten prøve i testbås som firmaet jeg er lærling i arrangerer. For en evaluering.
Jeg skrev først en plan over jobben. Jeg skal renovere et gammelt NEBB skap og sette inn automatsikringer med innebygget jordfeilbryter. Jeg skrev i planen at jeg skal dobbeltisolere inntakskabelen med krympstrømpe. Men installatøren på jobben sa at dette ikke var påkrevd.
Men overalt hvor jeg har lest og vært (NELFO kurs) så skal inntaket dobbeltisoleres. Overbelastningsvernet er 25A og det er en gummikabel jeg har lagt som inntakskabel bare for å kunne sette prøvespenning på skapet (Jeg ""later som"" gummikabelen er en PFSP kabel siden dette bare er en test.). Det er en 6 kvadrat. Det er 2-leder IT 230V nett.
Er det riktig at jeg ikke skal dobbeltisolere dette skapet? Se for dere at dette skapet skal brukes med PFSP kabel som sikringsskap til en leilighet.
Hva sier kravene om dobbeltisolering? Tar installatøren vår feil? Og hvilke punkter kan jeg isåfall vise til for å motbevise han?
Løst
Jeg er en gr. L montør men har ikke jobbet med elektro på ganske lenge nå og er ikke så kjent med nyere normer. Jeg skal sette opp et armatur med T5 rør i stua og lurer på en ting.
Kabelen som gikk til den gamle glødelampa som sto der før var jordlederen kuttet. En PR 2 x 1,5. Og armaturen har inngang for jord. Men kan jeg følge normene som gjalt det året bygget var nytt eller er det blitt endringer i den regelen? Det er jord i skapet men ikke ut i installasjonene i stua.
Jeg skal jo snart skifte forsikringsselskap og de har sagt de kommer til å ha en liten el-sjekk av leiligheten først. Og da vil jeg gjerne ha rene kort i kortstokken.
Min risikovurdering sier at dette ikke er noe farlig i og med at alle utvendige konstruksjoner i armaturen er plast og at takhøyden også vil være en barriere mot berøring. Dermed vil jo dette bli en slags ""dobbeltisolering"" siden det er to barrierer (materiale og høyden over gulvet).
Løst
Er det normalt å bruke utjevningsforbindelse på stålrammene til ein Brattberg-gjennomføring? Det er ikkje alle rammene som har skruer og då må du i tilfelle bore eit hull og gjenge opp sjølv. Sier NEK 420 noko om dette?
Løst
På verkstedet der jeg er elektriker var det noen murere som skulle skjære med en stor sag for å fjerne en stor del av betonggulvet for at vi skulle legge varmekabler.
Han som brukte sagen klarte å kutte en PR kabel som var forlagt på veggen et par cm over gulvet. Denne kabelen er veldig kronglete forlagt bak maskiner som er boltet fast i gulvet. En fullstendig utskifting av kabelen vil derfor bli veldig vanskelig. Jeg får dratt til meg ca 10cm med kabel.
Er det tillatt å skjøte PR kabelen med lodding og så forsegle enkeltledere med små krympstrømper og så bruke en stor krympstrømpe over der igjen? Slik at den store krympstrømpa vil dekke hele området som er avmantlet på kabelen. Noen koblingsboks vil ikke få plass på grunn av at røret til en brannslange ligger i veien for dette.
Er det noe i NEK 400 som tilsier at dette er lovlig? Dette er jo ikke skruk
Løst
Kan noen en gang for alle forklare hvordan jeg renger ut IKmin og IKmaks.
Har nesten vridd av meg hode for å forstå hvilken verdier som skal puttes inn i formelene under. Hvet hva slags verdi som skal puttes inn, men hvor finner jeg disse verdiene? Skal verdiene hentes fra tabell, eller skal de regnes ut? I så fall, hvordan?
Under står formelene jeg prøver å bruke.
Har problemer med å finne Zytre og rfase. Tar gjerne grundige forklaringer og flere formler for å komme i mål.
I k 2p min = 0,95 ? Un
--------------------------------------------------------------------------------
2 ? 1,2 (Zytre + (rfase ? l))
Un = nominell hovedspenning (V)
0,95 = normert spenningsfaktor
2 = faktor for å få med ledningslengde fram og tilbake
ZYtre = impedans i foranliggende nett (mΩ per fase) avlest i tabell
rfase = resistans per meter kabel (mΩ per meter og fase) avlest i tabell. Når man setter ytre impedans og resistans inn i mΩ, blir svaret i kA
l = lengde på kursen som skal dimensjoneres (m)
1,2 = faktor for å omregne resistans i Cu-ledere fra 20 til 70ºC (Ved PEX- eller EPR-isolasjon benyttes 1,28)
I k 3p maks= 1,05 ? Un
--------------------------------------------------------------------------------
√3 ? (Zytre + (rfase ? l)) = ..... kA
Un = hovedspenning (V)
1,05 = normert spenningsfaktor
ZYtre = impedans i foranliggende nett (tabell)
rfase = resistans i kabelen (mΩ/m ? fase) (tabell)
l = kabellengde i m
Løst