Hei
Jeg har et styreskap levert fra utlandet en enfasetransformator som er beregnet på 380 V inn og som gir ut 230V til styrestrømmen i skapet.
De som har laget dette skapet har lagt den ene fasen til jord på sekundærsiden på transformatoren.
Hvorfor er dette gjort?
Løst
Når ein skal dokumentere berøringsspenninga ved eit TN-S nett. Treng ein då å berekne overgangsmotstanden til jord?
Korleis skal ein då berekne det??
Løst
Hei! Har vist planleggingsdelen til prøvenemnda begynt på installatørprøven, men merka at eg har gjort ein feil under planlegginga, det er lagt inn feil kombivern (OV/KV) i Febdok, som har rekna ut feilstraumar og derfor har eg planlagt å bruke jordfeilvern på 100mA for å sikre utkobling (TN-nett).
I Febdok var det lagt inn eit vern med GL-karakteristikk, som eg aldri har høyrt om før, nokon som kan oppklare det for meg?
Vernet eg skal bruke er B-karakteristikk, og etter mine utrekningar vil vernet klare å løyse ut minste kortslutningsstrøm (Ik1pmin) innanfor kravet (0,4s, TN 400V). Ik1pmin i fordeling er 500A og eit vern med B-karakteristikk løyser ut elektromagnetisk momentant ved 5xIn (50Ax5=250A). Vernet som er lagt inn i Febdok løyser ut ved 500A på 3,8s, som er årsaken til at jordfeilvernet er valgt.
Dette vart påpeikt av prøvenemnda når eg møtte dei. Det var dårleg planlegging frå mi side, men så til spørsmålet: Bør eg bruke jordfeilvernet sidan eg hadde det med i planleggingen og berre endre kombivernet i dokumentasjonen eller fjerne vernet og på den måten minske kostnadene? Uansett utfall blir endringane sjølvsagt tatt med i sluttrapporten.
Eg meiner det er positivt at ein legg merke til og endrar eventuelle feil som kjem fram under monteringa, men ikkje heilt sikker på korleis Fagprøvenemnda stiller seg til dette.
Løst
Hei
Jeg har et rom som er klassifisert som sone 2 område. Inne i dette rommet skal jeg sette opp 5 stk loop powered displayer som skal kobles opp mot en PLS. Displayene har en range på 4-20mA.
Hvis jeg må ha flere barriærer, kan jeg da bruke f.eks en BFOU 8 par med common screen fra barriærene i skapet og ut i felt til en koblingsboks, og gå fra koblingsboksen med en enkel kabel ut til hvert display?
Hvis jeg har en barriære med Io på 193mA, kan jeg da drifte alle 5 displayene på en og samme barriære?
På forhånd tusen takk for godt svar :)
Løst
På installatørprøven skal jeg montere et sikringsskap med TN-nett, men PEN er allerede splittet i fordelingen jeg skal mate fra, inntaket er via jordkabel.
Hvilken kabel skal jeg bruke for å følge forskriftene? Kabelen må legges kortslutningssikkert før KV, Draka har TFXP-jordkabel som er kortslutningssikker, men der får jeg bare 4-leder, 3f+j, skulle hatt en kabel med 5 ledere for å få med meg PE og N.
Kan jeg bruke TFXP 4-leder og legge en enleder i tillegg som N-leder? I følge NEK er isolert enleder i rør godkjent som kortslutningssikkert forlagt, men kan jeg gjøre dette i praksis?
Løst
Kan sikringskåpet og varmtvannstank stå på samme rommet. Bod i kjellar.
Løst
Gjelder NEK 420 offshore? Eller er IEC 61892-7 den eneste gjeldene?
Dekker disse to de samme områder og emner?
Løst
Er det noe i FSE som forteller at en ikke kan betjene en effektbryter direkte på bryteren, ut/inn knapp.
Bryteren er ikke kapslet, åpen 10kV-anlegg med netting mot betjeningsgang.
Løst
Jeg har fått et TN anleg på fagprøven. Jeg har ikke vært så mye på TN før og lurer derfor på:
Splitting av PEN leder:
Kan jeg koble PEN lederen rett inn på N klemme i OV og legge ut PE til jordskinna? N lederen kommer da selvfølgelig ut på andre siden av OV.
Målesløyfe:
Holder det å kunne legge ut 2 av fasene + N lederen når det er direkte koblet anleg? Eller skal alle 3 fasene og N lederen inn på målern?
Er det forresten mulig å beregne Ik1pmin ved fordelingen når jeg bare har fått den opplyst ved inntak? (De utregningene jeg har lært er bare for IT og TT nett)
Til slutt men ikke minst. Er det noen minimum størrelse på tversnittet i inntaks kabelen? Jeg beregna at anlegget mitt inkl reservekurser bare ville trekke 10,5 A. Beregninger viste at 4mm var ok. Men når jeg jeg ser på forskrift 547 står det at alle ledere i hovedutjevningsforbinnelsen skal ha minst 6 mm.
Må inntaket være minst 6mm da? For å få riktig størrelse på PEN lederen..
Ble litt mye spørsmål, men det hadde vært fint å ha alt klart til jeg begynner å skru på mandag :)
Løst
Vi har noen EXD bokser her offshore med plane flammespalter. Disse er noe korrodert.. Er usikker på om de holder kravene. Hvordan vet jeg dette?
Mener det finnes tabeller for dette.. Hvor finner jeg eventuelt disse?
Løst