Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1559
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9560
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 900
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 830
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
1
Prøve om Jording på ski/rigg IT nett

Hei,

Jeg prøver å få en bedre forståelse av jording på skip med IT-nett før prøven og har derfor noen spørsmål:

1. Hvordan fungerer egentlig vern ved jordfeil i et IT-nett på skip?

– Hvis vi får en første jordfeil i et lysarmatur, oppstår det jo ingen lukket krets siden transformatorens nullpunkt er isolert fra jord. Dermed blir det heller ikke noen stor feilstrøm.

– Ved en andre jordfeil derimot, dannes en lukket krets mellom to faser, og da vil vernet slå ut på grunn av kortslutning.

Har jeg forstått riktig at det ikke er mulig for vernet å slå ut ved den første feilen? Eller kunne det vært mulig dersom man hadde brukt et strømstyrt jordfeilvern?

2. Hvordan er jordingen på skip bygget opp?

– Fra generator, via transformatorer og tavler, og videre ut til en motor f.eks. Er alt koblet til skroget, eller finnes det egne prinsipper for utjevning og beskyttelsesjord?

3. Hvordan fungerer Neutral Ground Resistors (NGR)?

– Brukes de mellom nullpunktet på generator/trafo og jord for å begrense jordfeilstrømmen? Er vel kanskje mer normalt på rigg?

Er det andre viktige momenter om jording på skip/rigg som det er verdt å kunne til fagprøven, så del gjerne. Gjerne ut ifra nek 410 også. Prøver å ta til meg så mye som mulig kunnskap før prøven min:)

På forhånd takk for svar!

Spurt ${formatDate(1757988240)}
Bra svar markert av forumleder Venter på svar
Automasjon
8
Frekvensstyrt motor

Hei!

Har hørt at switchefrekvensen til en frekvensomformer er avgjørende for optimalisering av driften/levetiden på motoren som er tilkoplet frekvensomformeren.

Noen som vet noe om dette??

Takker så meget for svar.

Spurt ${formatDate(1183555440)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Lade el-bil fra 16A schuko

I forb.m. at en 16A schuko-kontakt sikret med egen 16A jordfeilautomat brukes til billading tenkte jeg å bytte til 10A med B-karakteristikk, men finnes det flere typer B-karakteristikk? Er dette eventuelt lovlig?"

Spurt ${formatDate(1758198360)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Instruert personell

I en industribedrift gjennomfører alle ansatte instruert personell kurs årlig og følger instruert personell instruksen til bedriften der det i korte trekk er begrenset med betjening at automatsikringer og motorvern opp til 63A i merkede "instruert personell" skap.

Bedriften har et ønske om at enkelte ansatte kan få en utvidet instruert personell ansvar med å ha mulighet til å bli opplært av sakkyndig til å kan bytte spesifikke motorer når produksjonen tilsier det.

Opplæring vil som sagt bli gjort av sakkyndig og dokumentert i bedriftens internkontroll.

Det er alltid fokus på dette med at instruert kan "opprettholde" drift ved betjening av vern, men det kan kanskje tolkes slik ved til/fra kobling også i spesifikke tilfeller, på spesifikt utstyr?

Spurt ${formatDate(1758134940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Utskifting av lysarmaturer i systemhimling

Er det greit at en vanlig driftsoperatør uten elektrobakgrunn kan skifte ut en f.eks 600x600 lysarmatur til et LED panel i systemhimling, som er tilkoblet via vanlig stikkontakt.

Spurt ${formatDate(1758025920)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Krav om gjennomføringer i landbruk

Hei!
Er det krav om ikke brennbare gjennomføringer (messingnipler) i en tavle som står i teknisk rom som er utført som egen branncelle?

Bruker man plastnipler så vil vel en brann i tavlen medføre store skader i teknisk rom. Bruker man messingnipler så vil man begrense skadene i teknisk rom i stor grad.

Spurt ${formatDate(1757942160)}
Løst Løst
Varme arbeider
Jording av små anlegg og sveise jobber

Hei

Har hatt en hendelse på jobb, der sveiseren hadde "dårlig" jording på klypa. Det resulterte til smeltet motor kabel på jordingen i sikkerhets bryteren og at omformeren til motoren blei defekt.

Alle tanker er jordet og rør. Har målt.

Spørsmål:

*Hvordan kan jeg sikre anlegget (motor kabelen), HVIS dette skjer en gang til at sveiseren har dårlig jord på klypen. Er det noen måte å sikre at dette ikke skjer engang til?

-Kan løsningen være f.eks jorde selve godset til motoren (3Kw) til en 4 kvadrat PN ut ifra 16 kvadrat C-press fra hoved jord ? Dumt ?

Er det noen god praksis rundt dette her ? Tar jordfeil bryteren til sveise apparatet dette her ?

Et annet spørsmål :

I anlegget er det pumper som pumper rundt saltvann. For å hindre korrosjon av motorer og pumpe huset til pumpen. Hjelper det å jorde motor godset med f.eks 4 PN?

- Er det noen god praksis rundt "saltvanns" anlegg, når det kommer til jording og korrosjon? Martiale er som regel syrefast, men moteren er støpt gods


Spurt ${formatDate(1757941260)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
endepunktsjord

Er det alltid krav om endepunktsjord på høyspent kabelanlegg. Holder det med arbeidsjord i stasjonen du jobber på, der du ser jordingen på det aktuelle stedet

Spurt ${formatDate(1757681280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Skritting

Hei, er det noe som vet om det er noe regelverk/standard som sier noe om skritting utenom EX område? Vet at dette er fagmessig utførelse, men trenger en referanse mot regelverk eller standard?

Spurt ${formatDate(1757590260)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Instalasjon i frittstående garasje

Jeg har en case med et hus og en garasje. Det skal bygges verksted i garasjen, og garasjen ligger for seg selv. Mer enn 15m fra huset. Garasjen skal ha en overetasje med oppholdsrom, men er ikke godkjent for overnatting

Vil det fortsatt være aktuelt å måtte sikre ned pn i rør fra 16 til 15A, og likedann pr i rør ned til 13A slik de nasjonale kravene for bolig tilsier?

Spurt ${formatDate(1757579160)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.