| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1567 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9646 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 904 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 37 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 835 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Skal isolasjonsteste en instrumentkabel offshore (Norsk sokkel).Har prøvd å finne hvor dette er omhandlet i forskriftene. I NEK 420, 612.3 fant jeg følgende: Prøvespenning 500VDC og Isolasjonsresistans >= 500M ohm.
Er det denne forskriften jeg skal bruke? Dersom ikke hvilke skal jeg bruke som omhandler isolasjonsresistans?
Løst
skal skjøte en pfsp i kv 3*50 al/16 grå ytre diameter 27,3 på skolen hva er beste metode. hvordan gjøres det den skal legges ijord
Løst
hva er foskjellen på en to eller frepolt jordfeilbryter?
Løst
skal skjøte en pfsp i kv 3*50 al/16 grå ytre diameter 27,3 på skolen hva er beste metode. hvordan gjøres det
Løst
Hei !
Hvor i normen står det konkret at det skal dokumenteres kortsluttningsberegning??
Løst
Det har seg slik at flere stikkontakter i huset ikke fungerer. Alle elementautomatene er slått på. Men ingen fungerer. Jeg har strøm på fire stikkontakter i stua. Jeg må altså da bruke skjøteledninger for å bruke kjøkkenustyr, nattbordslampe og datamaskin osv.
Anlegget ble satt opp i 2004. Så jeg ringer installatøren som utførte arbeidet (lå igjen et visittkort på sikringskapdøra). Jeg flyttet inn her for et års tid siden.
Jeg sa at jeg ville ha reklamasjon på arbeidet de hadde utført slik at de kunne gå gratis inn i leiligheten og rette opp feilene. Ifølge forrige eier av leiligheten så hadde installatøren levert en mappe med samsvarserklæringer for alle leilighetene til styret i borettslaget.
Så jeg henvender meg til styret og spør om disse papirene men de påstår noe helt annet. At beboerne selv tok vare på samsvarserklæringene. Men ifølge alle naboene mine så fikk borettslaget ansvaret for å lagre dette. Og installatøren nekter å følge opp dette med mindre jeg legger frem samsvarserklæringen de skrev.
Men det var jo denne installatøren som signerte kursfortegnelsen.
Hva skal jeg gjøre i denne situasjonen? Jeg nekter å betale for dette havariet.
Løst
Hei !
Man har tenkt å bytte ut en turtallsvariator med frekvensomformer på en maskin.
Har man lov til å gjøre dette som elektriker eller må man være maskinleverandør for å gjøre denne forandringen, for maskinleverandøren har jo i utgangspunktet levert maskinen med visse testprotokoller og godkjenninger...
Løst
Hei !
Hvor finner jeg konkrete svar/bekreftelser på når og hvor man skal benytte nødstopp og hvordan skal en nødstopp kopples opp i anlegget og hva skal stoppe og hvordan?
Jeg har lest maskindirektivet uten å kunne sammenligne den problemstillingen jeg er oppe i med det som står nedskrevet.
Løst
Hællæ...
Jeg jobber som el.sjef på en bedrift og har fått i oppdrag av eier å redegjøre for faseforskyvning mot nettet ettersom vi har mye induktiv last og fekvensomformere i drift...
Noen som husker nedre grense på COSp?
Er vi under grensa på COSp plikter eier å innstallere kondensatorbank
osv. bla bla bla...
Løst
Hei !
Ser etter en brukervenlig rimelig spektrumanalsator beregnet for tilkopling av strømtang for måling av dB uA fra 0 til 1 GHz
Takk for svar.
Mvh
Kent
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.