Er det tillatt å selv montere hengelås på NEBB skapet mitt i oppgangen?
Jeg er selv ikke elektriker. Men det er noen unger som tydelighvis har NEBB nøkler og som åpner skapene til folk og slår av hovedbryteren. Dette er fryktelig irriterende. Og hverken jeg eller naboene har fått tak i dem. Så nå låser jeg skapet mitt med hengelås. Er dette tillatt? Tenkte å kjøpe et beslag for hengelås, borre noen hull i døra og godset på skapet og montere.
Løst
Elko Flexi 20 er et nytt boks-system fra Elko. Lurte på om disse kan benyttet i brannvegg, da jeg kom over en installasjon der en montør hevdet at installasjonen måtte utføres etter ""åpen installasjon"" da det var brannvegger mellom alle rom (hotell-lignende bygg).
Er både PFSP og PR lovlige å bruke ute? Ser ofte at PR over tid blir ødelagt av temperaturforandringer.
Løst
Hei,
Kjenner til NEK400 sitt krav til derating av kabler dersom forgreiningspunkt er i tak med lampepunkt (NEK400-5-52 52A.6.2). Men likevel:
Si at man tar utgangspunkt i 45 grader (normen sier mellom 40 og 50, da høres 45 fornuftig ut om man ikke har ørten forgreininger). Dette tilsvarer en temperaturkorrigeringsfaktor kT=0.79 ihht tabell 52A-14 for PVC-kabel. Så ser man i tabell 52A-4, tre ledere, ref.metode A1 for 1.5mm2 som gir strømføringsevne på 13.5A. Multipliserer med kT og står igjen med 10.6A.
Javel, så burde man kunne sikre denne med 10A sikring og alt er såre greit. Men så kjenner man samtidig til NEK400-5-53 533.2 om små tverrsnitt: Den sier at det skal sikres med 10A eller mindre for 1.5mm2 uansett for A1/A2.
Spørsmålet blir da: Er det med regnestykket over likevel greit å sikre med 10A fordi man både oppfyller 533.2 for små tverrsnitt og 52A.6.2 for lampepunkt?
Eller burde logikken være at sikden 533.2 sier 10A eller mindre, og man derater med kT=0.79 så må det bli mindre enn 10A?
Ut fra en ren tolkning av teksten mener jeg at 10A kurs burde gå helt brillefint. Men ut fra rent logikk om at det er sagt maks 10A, og at man samtidig vet at man skal derate, så er vel dette et naturlig spørsmål?
Takk for svar.
mvh,
PI
Løst
Jeg har en evalueringsprøve i bedriften jeg er ansatt som Gr L lærling i. Installatøren har laget en liten intern evalueringsprøve der jeg skal koble opp et skap. Jeg har koblet skapet i en testbås og han godkjente det.
Men jeg lurte på om det er noen som helst sjanse at jeg kan søke til DSB om å få utføre denne jobben i min egen bolig. Begrunnelsen er både å bruke dette som en slags opplæring samtidig som det vil ha en bruksverdi. Installatøren på jobben sa han kunne bli med på dette gratis og godkjenne anlegget.
Men da må jeg isåfall søke til DSB. Vil jeg som regel få godkjennelse på dette? Så lenge han kan se over alle koblinger og bli med i sluttkontrollen så skulle vel ikke dette være noe galt?
Må jeg søke om dette? Eller kan han som installatør godkjenne arbeidet?
Jeg skal selv betale materiell og samle inn nødvendig informasjon fra netteier om inntaket for å dimensjonere skapet.
Løst
Det er montert Stahl EX jordfeilbrytere
og kombivern på 30ma på deler av anlegget. (Sture-terminalen).
Ved testing av disse ,kobler de ut på
ca.10ma. Vernene beskytter lys og varmekabelkurser på lengder på 100-200m
Vernene kobler ut ofte,ca. en gang i måneden,selv om megging viser 20-100mohm. Kan vi skifte til 300
ma for å unngå problemet???.Systemet vi har er TN-S.Iflg. NEK420 4.4 d kan det brukes 300ma jordf.br.
Løst
Vi holder på med en 5-års klassing av boreutstyret samt offshore kraner som vi har levert til en rigg.Jeg lurer på hva regelverket sier om klassinga på det elektriske anlegget på maskinene? Vi har litt tynt med informasjon på hva som bør/skal gjennomføres av tester osv. i forhold til kravene rundt dette.
Dnv har ikke særlig mye å bidra med heller.
Løst
Hvilken forlegningstype er det som gjelder når kablene ligger i en kabelgrøft et lite stykke før de forsvinner i rør som er støpt i betong? Er forlegning B riktig?
Løst
Jeg har tenkt å lage et kult gelender i trappa mi i huset. Og tenkte å kanskje bruke en blank leder som brukes i høyspentlinjer. Og lurte på hvor man kan bestille slikt. Er bare snakk om kanskje 10 meter til sammen.
Dette skal ikke brukes som noen leder. Bare som et gelender. Tenkte dette ville vært kreativt. Må ikke bestå av kjemikalier eller noe. Bare vanlig aluminium.
Løst
Er det tillatt å bruke boligautomater i industrien og vice versa?
De er jo laget ulikt. For eksempel at bolig automaten skal tåle at Fru Blom prøver å smekke den inn en fire fem ganger på rappen ved en kortslutning.
Vi har nemlig hatt et oppryddingsarbeid på arbeidsplassen og flere esker med 10, 16 og 25A topol automater har havnet i avfallskurven i uåpnet forpakning. Og jeg tenkte å bruke disse hjemme for å spare penger på materiell når jeg skal renovere sikringsskapet før vinteren setter inn.
Løst
Hei !
Vi har problemer med at et veiecellepanel plutselig viser feilverdi på vekt når vi kjører motor med frekvensomformer like i næreten. motorskjermen er jordet i begge ender med emc-nipler og vi har prøvd å kjøre moduleringsfrekvensen helt ned i 3kHz uten at det hjelper noe særlig.
Spørsmål: hva kan vi gjøre for å løse feilen som oppstår. Både frekvensomformeren og veiecellepanelet er montert og koplet etter produsentens anbefalinger.
Løst