I forbindelse med nytt fabrikktilbygg skal det legges en tilførselskabel rett fra el.verkets transformator med 380V 3-fase.
spm:
skal tilførselskabelen være 5-leder, altså 3 faser + N og PE der N og PE koples sammen i trafo/generators nullpunkt
eller holder det med å legge en 4-leder, altså 3 faser + PEN der PEN koples i trafo/generators nullpunkt?.
Løst
Hei !
I et 380V styreskap for 3-fasemotorer har tavlebyggeren kuttet ut automatsikringer til samtlige motorer og heller kablet fra lastbryteren på 160A og rett til flere fordelingsskinner som forsyner flere motorvernbrytere som er justerbare i området 8-12A.
SPM: er dette tillat med tanke på sikkerhet?, en motorvernbryter bruker vel litt tid på å bryte ved kortsluttning.
På forhånd takk for svar
Løst
Det gjelder bygging av et anlegg hvor et svensk firma er entrepenør. Ansvarlig for den elektriske installasjonen har en lokal installatør. Den svenske entrepenøren vil få personell fra leverandøren som er fra Østerike til å gjøre diverse elektriske oppkoblinger. Må den lokale installatøren være ansvarlig for disse østerikerne?
Avdelingsleder Ørjan Steen (DSB) har skrevet endel om registrering av installatører på DSB sine websider, kan imidlertid ikke finne noe om hva slags normer eller sertifikater den lokale installatøren skal forholde seg til?
Disse folkene må en jo regne som spesialister som utfører beste praksis?
Løst
Kan man bruke trough-gland Exd-nippel til RFOU/BFOU-kabler?
Løst
Hei !
Jeg skal bygge et skap for styring av motorer til et ventilasjonsanlegg.
Skapet har en lastbryter på 200A og det er snakk om ren kontaktorstyring av 15 asynkronmotorer fra 4kW til 7,5 kW som blir startet fra skapfronten.
For at den såkalte Installatøren og hans montører skal kunne kople til driftspenning og motorkabler, så må jeg levere dokumentasjon på skapet som beviser at at tavlen kan CE-merkes evt. levere samsvarserklæring.
SPM: Vet dere hvor jeg kan få tak i skjemaer for dette?. Jeg har spurt mange steder uten at noen kan gi meg noe konkret fremgangsmåte på hva som skal testes og hvordan.
På forhånd takk for svar
Løst
Dersom jeg bytter gamle skrusikringer ut med nye automater i et anlegg fra 70-tallet, må jeg da også oppdatere resten/deler av eksisterende anlegg? Hvor mye kan jeg f.eks. gjøre uten å måtte bytte til jordede stikkontakte i hele huset?
Løst
Hei,
Driver og restaurerer et elektrisk anlegg fra 1938 med ditto tilhørende sikringsskap. Nettet er 230V IT-nett.
1) Inntaket kommer i kabel fra skap ute i gata, og er av e-verket klamret på husvegg opp til loftet (sikkert plassert her pga luftnett fra gammelt av). Rett innenfor husvegg på loftet står et kombinert OV/KV-vern, men kabelen er også kortslutningssikret av e-verket ute i gata. Ettersom loftet skal brukes til hybler ønsker jeg å flytte vernet mitt ut til gangen i ett flunkens nytt sikringsskap ca. 5m fra husveggen hvor kabelen kommer inn (oppnå tilgjengelighet). Ser dere noe problem med å gjøre dette ettersom kabelen er kortslutningssikret i gata?
2) I samme anlegg er det selvsagt ingen jording fra før. Absolutt ingen. Jeg legger opp nye stikk med jord i hele huset, og trekker naturligvis jordleder fram til den nye tavla. Alle verna i tavla er kombinert automat- og jordfeilbryter (30mA). Ettersom alt er plassert på loftet vil det være ganske mye bryderi å legge helt ny hovedjord, og jeg lurer derfor på om det finnes noe alternativ til dette. Idag er det bare utjevningsjord til rør, og jeg er klar over at dette ikke lenger anses som god nok jording. Men med samtlige vern som jordfeilbrytere er jo kravet til overgangsmotstand relativt overkommelig - finnes det noe godt råd her, eller må jeg bite i det store, sure eple og ""slå ned noe i hagan""?
Takk for hjelpen.
mvh
Elling
Løst
I forbindelse med et nybygg til en bedrift, så trenger man 380V 3-fase som skal brukes til såkalte ""repkraftuttak""
Spm: er det tillat og hente 380V fra nærmeste lyskasterstolpe ved å kople seg til på forsvarlig måte?
( Bedriften eier lyskasterstolpen )
Løst
Er det noen som på en enkel måte kan forklare meg forskjellen på driftsjording og beskyttelsesjording. Har sett forskjellige forklaringer i lærebøker men skjønner ikke helt hva som menes. Har det noe med at det ene er vanlig jording med jordspyd og det andre er jording gjennom PE leder i et TN nett.
Løst
Er det krav til marinegodkjente lysarmaturer i innredning på faste installasjoner, eller kan vanlige armaturer benyttes så lenge de festes tilstrekkelig?
Har sjekket mot IEC61892-3 og finner ikke noe klart på dette.
Løst