Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9577
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 902
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nytt fabrikktlbygg

I forbindelse med nytt fabrikktilbygg skal det legges en tilførselskabel rett fra el.verkets transformator med 380V 3-fase.

spm:
skal tilførselskabelen være 5-leder, altså 3 faser + N og PE der N og PE koples sammen i trafo/generators nullpunkt
eller holder det med å legge en 4-leder, altså 3 faser + PEN der PEN koples i trafo/generators nullpunkt?.

Spurt ${formatDate(1131563820)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sløyfing av Automatsikring til motor

Hei !

I et 380V styreskap for 3-fasemotorer har tavlebyggeren kuttet ut automatsikringer til samtlige motorer og heller kablet fra lastbryteren på 160A og rett til flere fordelingsskinner som forsyner flere motorvernbrytere som er justerbare i området 8-12A.

SPM: er dette tillat med tanke på sikkerhet?, en motorvernbryter bruker vel litt tid på å bryte ved kortsluttning.

På forhånd takk for svar

Spurt ${formatDate(1131279060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utenlandske spesialister

Det gjelder bygging av et anlegg hvor et svensk firma er entrepenør. Ansvarlig for den elektriske installasjonen har en lokal installatør. Den svenske entrepenøren vil få personell fra leverandøren som er fra Østerike til å gjøre diverse elektriske oppkoblinger. Må den lokale installatøren være ansvarlig for disse østerikerne?
Avdelingsleder Ørjan Steen (DSB) har skrevet endel om registrering av installatører på DSB sine websider, kan imidlertid ikke finne noe om hva slags normer eller sertifikater den lokale installatøren skal forholde seg til?
Disse folkene må en jo regne som spesialister som utfører beste praksis?

Spurt ${formatDate(1131362160)}
Løst Løst
Ex
Trough-gland Exd

Kan man bruke trough-gland Exd-nippel til RFOU/BFOU-kabler?

Spurt ${formatDate(1131186960)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dokumentasjon ved skapbygging

Hei !

Jeg skal bygge et skap for styring av motorer til et ventilasjonsanlegg.

Skapet har en lastbryter på 200A og det er snakk om ren kontaktorstyring av 15 asynkronmotorer fra 4kW til 7,5 kW som blir startet fra skapfronten.

For at den såkalte Installatøren og hans montører skal kunne kople til driftspenning og motorkabler, så må jeg levere dokumentasjon på skapet som beviser at at tavlen kan CE-merkes evt. levere samsvarserklæring.

SPM: Vet dere hvor jeg kan få tak i skjemaer for dette?. Jeg har spurt mange steder uten at noen kan gi meg noe konkret fremgangsmåte på hva som skal testes og hvordan.

På forhånd takk for svar

Spurt ${formatDate(1131278160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
når gjelder NEK 400?

Dersom jeg bytter gamle skrusikringer ut med nye automater i et anlegg fra 70-tallet, må jeg da også oppdatere resten/deler av eksisterende anlegg? Hvor mye kan jeg f.eks. gjøre uten å måtte bytte til jordede stikkontakte i hele huset?

Spurt ${formatDate(1130869380)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Restaurering av eldre anlegg - plassering av OV og jording

Hei,

Driver og restaurerer et elektrisk anlegg fra 1938 med ditto tilhørende sikringsskap. Nettet er 230V IT-nett.

1) Inntaket kommer i kabel fra skap ute i gata, og er av e-verket klamret på husvegg opp til loftet (sikkert plassert her pga luftnett fra gammelt av). Rett innenfor husvegg på loftet står et kombinert OV/KV-vern, men kabelen er også kortslutningssikret av e-verket ute i gata. Ettersom loftet skal brukes til hybler ønsker jeg å flytte vernet mitt ut til gangen i ett flunkens nytt sikringsskap ca. 5m fra husveggen hvor kabelen kommer inn (oppnå tilgjengelighet). Ser dere noe problem med å gjøre dette ettersom kabelen er kortslutningssikret i gata?

2) I samme anlegg er det selvsagt ingen jording fra før. Absolutt ingen. Jeg legger opp nye stikk med jord i hele huset, og trekker naturligvis jordleder fram til den nye tavla. Alle verna i tavla er kombinert automat- og jordfeilbryter (30mA). Ettersom alt er plassert på loftet vil det være ganske mye bryderi å legge helt ny hovedjord, og jeg lurer derfor på om det finnes noe alternativ til dette. Idag er det bare utjevningsjord til rør, og jeg er klar over at dette ikke lenger anses som god nok jording. Men med samtlige vern som jordfeilbrytere er jo kravet til overgangsmotstand relativt overkommelig - finnes det noe godt råd her, eller må jeg bite i det store, sure eple og ""slå ned noe i hagan""?

Takk for hjelpen.

mvh
Elling

Spurt ${formatDate(1130958420)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
midlertidig strøm

I forbindelse med et nybygg til en bedrift, så trenger man 380V 3-fase som skal brukes til såkalte ""repkraftuttak""

Spm: er det tillat og hente 380V fra nærmeste lyskasterstolpe ved å kople seg til på forsvarlig måte?
( Bedriften eier lyskasterstolpen )

Spurt ${formatDate(1130833860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording

Er det noen som på en enkel måte kan forklare meg forskjellen på driftsjording og beskyttelsesjording. Har sett forskjellige forklaringer i lærebøker men skjønner ikke helt hva som menes. Har det noe med at det ene er vanlig jording med jordspyd og det andre er jording gjennom PE leder i et TN nett.

Spurt ${formatDate(1130865000)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Lysutstyr faste platformer

Er det krav til marinegodkjente lysarmaturer i innredning på faste installasjoner, eller kan vanlige armaturer benyttes så lenge de festes tilstrekkelig?

Har sjekket mot IEC61892-3 og finner ikke noe klart på dette.

Spurt ${formatDate(1130753160)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen