Skal legge 16mm2 Al inntakskabel fra nytt målerskap på yttervegg til eldre målerskap i inne. Må gå 8-10m i trevegg. Skal denne forlegges i rør?
Løst
Slik jeg tolker tabell 6A i Nek:400:2018 så SKAL alle 230/400v anlegg isolasjonstestes med en prøvespenning på 500v.
Er det fastsatt at dette skal følges? Hvor nevnes kravet for prøvespenning og isolasjonsmotstand i forskriftene, og hvilken forskrift?
Det blir argumentert for bruk av 250v istedenfor 500v som prøvespenning grunnet at det da ikke er fare for skade for at diverse elektronikk blir ødelagt grunnet overspenning. I mitt hode så er det ikke mulig å skade diverse elektronikk om man megger med 500v såfremt fase og null er brutt og ligger lasket, megges mot jord. Er det noe jeg misforstår her siden det er såpass mange som megger med 250v?
Mvh
Løst
Hvor ofte må være utført elkontroll ( til internkontroll ) i en hotell ?
Finnes forskrifter med intervall ?
Løst
Hei,
har ein 22000/415 V trafo, korleis skal N leder fra trafo til lavspent skinne merkes.?
Skal den merkes med bare blå?
Pen leder, blir det vel fra lavspentskinne blå og gul/grønn og utover i nettet.?
Og hvor står dette kravet til merking.?
Løst
Etter en strømgjennomgang skal man oppsøke lege. Hva er de nye rutinene som en gang var observasjon i 24 timer? Hva sier NAV?
Løst
Hei. Er på et stort helsebygg fra 2010 hvor mange av undertavlene er i ip2xc utforming med deksler og alt på stell utenom kabelgjennomføringer som er et stort hull i topp av tavle.Skal sies at der er et eget felt i tavle hvor de kommer ned.Tavle står i en egen branncelle, med låst dør. Er litt i tvil om detter er greit. Bør jo være i ip2xc som resten av tavle,men tavle produsent har kanskje egne krav for dette? Noen meninger der ute? Tavle er i utgangspunktet usakkyndig betjent
Løst
Hei,
Finnes det en liste på oppdateringer helt fra FEA 63 til eks NEK 400:2018. Mtp endringer av forskrifter og krav, når de kom osv.
Løst
Iht. NEK400 Tabell 52B-17 Merkand 2 står det:
"Når lysåpning mellom kablene er >2 x den ytre diameteren, er bruk av reduksjonsfaktorer ikke nødvendig."
I mitt tilfelle er det snakk om referanseinstallasjonsmetode B2 (installasjonsmetode 42 og 60). Kablene legges da i trekkerør. Når det vises til lysåpning mellom kabler, er det da avstand mellom kabler inni rør eller avstand mellom ytterkanter på rør det er snak om?
I dette tilfelle er det snakk om 26 stk. 4x240/70mm2 Al-kabler i 110mm rør som skal opp i betongvegg. Så enten opptar dette ca. 4,5m eller ca. 8,5m vegg.
Løst
Hei. Vi skal kjøpe en termografering kamera og utføre termografi etter NEK 405. Hvilken kamera anbefaler dere ? Hva med FLIR E6-XT ?
Løst
Hei
Ut i fra en delegering fra FA (installatør) så ser jeg at jeg er blitt Utpekt som driftsansvarlig for de definerte områder? hva hvil dette si i praksis?