I forbindelse med nymontering av en høyspentmotor på en fast installasjons oljeplattform, så er det blitt trekt en 6kv høyspentkabel inn i tavlerommet,og ut til der motoren skal stå i framtiden.
Kabelen er kun kveilet opp i begge endene. Spørsmålet er om det er krav til endepunktsjording av denne kabelen fram til at kabelen blir terminert i tavlerom og ute i motoren? Ettersom det er usikkert hvor lenge den blir liggende slik.
Løst
Hvordan skal vi gå frem når vi skal finne strømføringsevnen for en gummikabel i henhold til NEK 400:2002?
Løst
Er det krav til at Pe jording fram til instrumentet ska jordes??
Løst
Oppgave i kapittel 4: lommelykt merket `Eex iae IIC T6` kan ikke monteres i sone 0........hvorfor?
Løst
Kan pumper og motorer innkjøpt før 1/7-03 uten Atex merking monteres og idriftsettes etter 1/7-03
Løst
kva er bestemmelsane for når ein må bruke straumtrafo på tilkoblinga på eit tariffapparat og kva er hensikta med ein måleomkoblar?
Løst
kva ligg i utrykket ""Total Selektivitet"" ? og kva betyr det i praksis?
Løst
Hei.
Kan noen svare meg på hvordan Ampertrekket til en motor blir,når man senker Hz i forhold til merkestrømmen på motoren.
Er det normalt at strømmen øker nå man senker Hzen noe?
Har en motor med I=2,7A U=230 P=550W
Ut av f.omf. måler jeg 5.0A med et tangampermeter. type ""Fluks"" Det står på metret
ved Amperemålingen: 100A 45-(450Hz) ca(??)
Kan frekvensen påvirke målingene, eller øker frekvensomformeren strømmen (I) når frekvensen avtar??
Bare lurer.
Løst
Fernsig Ex telefoner leveres med M20 nippel for kabelinnføring i Exe kammeret.
Dette er i minste laget for BFOU kabel.
Vil det være tillatt å bore opp og montere en M25 nippel?
Løst
Hei!
Lurte på hvordan det var å bruke automatsikringer av karr. L og G i ny installasjon. Hva sier de nye forskriftene om dette.