Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1559
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9567
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Dører på sikring skap

Hei. Skal fikse opp et hus hos en kunde. Der står det et gulv skap i et garderobe skap. Gulv skapet er et skap med full avdekning rundt sikringene, tilsvarende et nytt skap. Dørene på sikring skapet er kastet. Er det krav til at det må vær dører på sikringsskapet, eller kan det stå sån uten dører?

Spurt ${formatDate(1678696320)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Koblingsboks over demonterbar himling ( Skruer)

God ettermiddag,

Lurer på om det er lov å ha koblingsboks over en demonterbar himling (treplater med skruer). Alle andre spørsmål i tråd hander om systemhimlinger og jeg håper det samme svarene gjelder her.

Elektrikker hadde tenkt å bruke en boks som skrues direkte i eksisterende himling, men vi trenger mer plass til ventilasjonskanaler. Kan boksen være monterte på eksisterende himlingen ca.20cm over nedhengte himlingsplater? Takk for hjelpen!

Spurt ${formatDate(1678628400)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Hva er de formelle kravene til sakkyndig for å instruere en person?

Som spørsmålet sier, hva er de formelle kravene til instruktør/instruksjon?

Er det bare den som oppfyller FEK §6-1, med fagbrev, eller kan også en som oppfyller §6-3, elektroingeniør uten fagbrev gjøre dette?

Spurt ${formatDate(1678539300)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Kabelbro avstand sprinkler

Hei, noen som kan vise til en plass der det står om minimum avstand til sprinkler?. Kan kanelbro plasserer under men rett ved sidnav sprinkler rør.

Spurt ${formatDate(1678460820)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Instruert personell og betjening av effektbrytere

Hei

Er det en øvre grense for størrelsen på effektbryter som kan betjenes av instruert personell?

Spurt ${formatDate(1678362840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
spenningsforskjeller inntaket

Hei! Er det vanlig å ha variasjoner på fase 1 fase 2 fase 3? Dette er avlesningene jeg har på måleren i sikringskapet. Ser at jeg har 231v/ 230v / 226V .

Spurt ${formatDate(1678307340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordelektrode TN anlegg

Hvordan beregner man jordelektrode i et tn-anlegg. Jeg tok 2mAxtrafo str. men det er kun for it og tt nett. Noen som vet?

Spurt ${formatDate(1678183140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Høyspenningsinstallasjoner iht. FEF

Kraftstasjoner er omfattet av bestemmelsene i kapittel 4 i FEF. I Paragraf 4-7 står det at:

"Generator-, transformator-, apparat- og fordelingsanlegg m.v. skal være plassert i egne rom. Når spesielle forhold tilsier det kan likevel metallkapslede anlegg med kapslingsgrad IP4X i solid utførelse og med låsbare skapdører og betjeningsanordninger være plassert i rom for annet formål."

Det er ikke vanlig at maskinsalen i småkraftverk blir definert som "rom for høyspenningsanlegg", selv om generatoren er plassert i rommet. Dette løses ofte med at kapslingsgraden på generatoren er høyere enn IP4X (i praksis IP 44 eller høyere). Generator er ofte 6,6kV for småkraftverk og har kabler til generatortransformator som står i egen transformatorcelle (småkraft bygges ofte uten generatoreffektbryter). Det står altså en generator i rom for annet formål.

Noen ganger plasserer man også feks. magnetiseringstransformatoren til generatoren i maskinsalen. Er det da slik at denne også må ha kaplsingsgrad over IP4X for å unngå at maskinsalen blir definert som "rom for høyspenningsanlegg"?
(Magnetiseringstrafoen utnytter generatorens spenningsnivå og er som regel tørrisolert)

Spurt ${formatDate(1678104660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording varerør i borede drikkevannsbrønner

Ved boring av drikkevannsbrønner er det vanlig å bruke varerør av stål i øvre del av brønnen. E det krav til jording av dette røret iom at det er en elektrisk nedsenket pumpe i samme hull?

Spurt ${formatDate(1631016129)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elbil lading på eksisterende kurs

Har jeg forstått NEK400 2018 riktig; Ved bruk av mode 2 på eksisterende kurs med schulko kontakt så gjelder følgende, uavhengig av hvilke sikkerhetsfunksjoner som leveres med Mode 2- boksen;

1) Maksimalt 10 A overstrømsvern for vanlig stikkontakt (Schuko) i samsvar med NEK 502,2) Type B eller tilsvarende 30 mA jordfeilvern, om beskyttelse mot elektrisk sjokk ved automatisk utkobling,3) overspenningsvern som beskytter tilkoblingspunkt/kurs.

4) Egen kurs, så lenge det ikke er frittliggende garasje, carport eller utebod, ref. avsnitt 722.305 301 i NEK 400:2018.

Spurt ${formatDate(1635842926)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.