| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1559 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9569 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 831 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei!
Elektrikerlærling, prøver å bli tryggere på hva som er gode løsninger i situasjoner der forskjellige kabeltyper og store forskjeller i tverrsnitt skal forlegges i umiddelbar nærhet til hverandre og annet utstyr.
Typiske situasjoner:
-En eller fler 2,5mm2 kabler skal forlegges og må ligge tett inntil en 240mm2 pga. ugunstige forhold. Altså veldig stor forskjell mellom tverrsnitt som ligger i gruppe. -Ulike data og signalkabler ligger blandet sammen eller tett med sterkstrømskurser. Har en oppfatning av at dette går på støy og elektromagnetisk aktivitet.
Kan noen gi meg en rask, generell innføring i hvorfor dette blir galt og gjerne henvise til de aktuelle ressursene som jeg kan bruke for å forstå dette dypere? Har lyst til å bli god på dette og VITE at jeg utfører et optimalt arbeid.
Takk for at alle gode innspill!
Løst
Dette er nok ikke det rette forumet å stille dette spørsmålet i, men prøver likevel da kanskje noen sitter på svaret/kunskapen jeg er ute etter.
Fagansvarlig elektro har en del tegninger som skal rettes eller tegnes om på. Teknsik tegner som ikke har elektrobakgrunn tegner/gjør endringer sammen med fagansvarlig elektro slik at det blir riktig bruk av symboler/tegnemetode for elektrisk tegning.
Teknisk tegner har "ansvaret" revisjonen og tegnejobben og fagansvarlig har kontrollerende rolle for å kontrollere at tegningen er faglig riktig utført.
Spørsmål: kan faglig ansvarlig ha begge rollene? eller blir dette feil da den samme personen både reviderer/tegner og kontrollerer seg selv? Det kan jo fort hende at noe blir oversett i en kritisk tegning.
Løst
Hei,
er det noe regelverk (60079-00?) som tilsier at man er nødt til å beholde deler/utstyr i ex i en gitt periode etter salg/levering? Selv om det kan finnes oppgraderinger fra utdaterte produkter?
Løst
Hei!
Må man være registrert i elektrovirksomhetsregisteret for å bytte en temp.føler på en maskin? De på jobben her sier vi ikke trenger å være registrert ettersom en maskin ikke er en del av bygginstallasjonen og NEK400/forskrift problematikken, Og at maskinforskriften gjelder her og leverandøren av maskinen ikke har beskrevet at det må være noen form for registerregistrering for å drive vedlikehold på deres maskin. noen som mener noe om dette?
Løst
telles euro uttak som vanlig forbruk uttak eller ikke fordi uttakene tar mindre plass å kunden liker dem mer siden det meste bortsett fra støv suger eller fast montert anlegg kan ikke bruke den.
Jeg spør i henhold til bolig normen siden jeg trenger et antall uttak i stue. NEK 823.537.101.1
Løst
Lurer litt på hvordan regelverk er på fast innleie av elektriker. Et etablert registrert elektrofirma leier inn en elektromann fra et ENK-firma på permanent basis. Arbeidskontrakt hvor vedkommende blir behandlet som ansatt og skal følge internkontroll og følges opp som ansatt. Vedkommende har fagbrev som elektriker med erfaring, men er ikke installatør. Installatøren i det registrerte elektrofirma, blir da vedkommendes installatør.
Er det noen viktige moment som må oppfylles for at dette er ok?
Er det nok å beskrive ansvar/oppfølging av vedkommende i det registrerte elektrobedriftens IK-system?
Litt vanskelig å tolke FEK rundt dette.
Takker for svar.
Løst
Hei, vi opplever for tiden lang leveringstid på EXIT lys i EX utførelse på anlegget jeg jobber på og i den forbindelse lurte jeg på om noen har alternativer til EXIT lys? Lyset må også ha internt batteri, Jeg finner svært lite hos leverandører vi har brukt tidligere.
Jeg finner bare EXIT lys hos Eaton type : CEAG Crouse Hinds Series Exit2 N. Det er denne vi har brukt tidligere men som vi opplever lang leveringstid på.
Løst
Vi er i ferd med å rehabilitere et gammelt enfase boliganlegg fra 70 tallet med rehabramme i sikringsskapet og jordfeilautomater.
I anlegget er det et kjøkkenwattmeter med måletrafo i skapet. Kunden ønsker å bevare dette for å holde øye med forbruket. Spesielt i disse tider med dyr strøm.
Er dette innafor og noe en kan gå god for? Rent praktisk kan jeg ikke se noe problem med det. Måletrafoen får god plass bak avdekningen. Kanskje verdt en merknad i samsvarserklæring?
Noen som har vært borti liknende?
Løst
Hei. Kanskje et dumt spørsmål, men jeg lurer på om Febdok er egnet for bruk på elektriske anlegg som faller inn under NEK EN 60204-1 (maskiner)?
I tillegg lurer jeg på hvordan maskinleverandører kan kontrollere kortslutningsstrømmer når de ikke kan vite noe om ytelsene til det forankoblede anlegget?
Løst
Hei
Vi sliter med lagringsplass på plattformen. Vi har en hylle av stål med lysarmaturer som vi vil plassere i samme rom som diesel essential generatoren (690 volt).Generatoren går kun ved bortfall av hovedkraft.
Er det noe regelverk som kan belyse problemstillingen lagring av utstyr i generatorrom?
Avstanden til generatoren fra reol med lysarmaturer blir ca. 3 meter.
Takk for svar:-)
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.