Hei,
Hva skjer om man fester rotor i skrustikke slik at den sitter fast, dermed setter strøm på trefase asynkron motoren? Stator sitter ikke fast, vil stator rotere da?
Løst
Hei,
Er det et krav om at signalkabler termineres via rekkeklemmer i en automasjonstavle eller er det mulig å levere tavler hvor man terminerer signalkabler rett på interne komponenter?
Takk på forhånd!
Løst
Jeg er med på en debatt om rett og galt, godkjent eller ikke, og godt nok på dette.
Det finnes mange eldre sikringskap om dagene som får seg en ny kurs som skal brukes til elbil-lader som henger på ytterveggen. Det betyr en ny 32A kurs og tykk kabel som går ut igjennom nyboret hull i sikringskap, igjennom vegg, til klamring på vegg og så igjennom enda en vegg til ladeboks på ytterveggen.
Spørsmål er hvordan tetning rundt kabel skal/må være, når den går ut av sikringskap?
Hullet er ofte nytt og boret rett i siden i sikringskap. Ikke ut noe felleshull i bunn av skapet.
Noen bruker nippel, noen en annen gummiordning og så har vi noen som kun tetter hullet rundt kabel med brannakryl. Hva er godkjent og ikke? Flere plasser jeg har sett har kun tetting med akryl rundt kabelutføring.
Er det kanskje forskjell på tettign rundt hovedinntak til sikringskap og kurser ut.
Har sett andre plasser at 823.810.512.(1)01 refereres, «fordelingstavler». Det BØR benyttes nipler står det. Men så er et «bør» kun en anbefaling. Eller «bør» er sterk føring og du skal ha god grunn til ikke å ha det. Er alt godkjent så lenge nippel eller (brann)akryl er brannsikkert?
Noen sier enkelt at ihht NEK 400:2018 823.810.512.101 så er det kun krav til at kapslingsgraden skal være IP2XC. Og da er brannakryl nok. Brannakryl sprekker neppe selv om den utvider seg over 250 grader(?)
Det er mange elbil-ladere som monteres om dagene. Dette må vel være velkjent i bransjen og på kontroller?
Ser lignende prat fra gammel tråd, men ikke noe om elbil-lader der: https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-DSB/kabelinnfoering-skap
Brannakryl:
https://www.elektroimportoren.no/brannakryl-310-ml-relekta-101/1804503/Product.html
Løst
Ved installasjon av 400V ventilasjonsanlegg, er det krav om jordfeilbryter? Det er installert 40 kva 230/400V trafo egnet kun for ventilasjonsanlegget. Og skal jordfeilbryteren kobles før eller etter trafoen?
Mener ventilasjonsanlegg går under maskinforskriften?
Løst
Hei.
1. Jordledning tilknyttet hovedjord trekkes normalt inn i lavspenttavler for jording av samleskinne i lavspenttavle. Jeg har er tilfelle hvor leverandøren har jordet samleskinnen i tavlen med seriejording via tavlechassis, hvor tavlechassis har en skrudd forbindelse til hovedjord. I tillegg er lavspent kabelskjermer jordet i samleskinnen i tavlen. Finnes det noe spesifikt norm-/forskriftskrav å vise til hvor det står at jordskinne i tavle skal ha en jordledning tilknyttet anleggets hovedjord?
2. Skapdører på lavspenttavler skal jordes. Kan skapdørene seriejordes ved at skapchassis jordes og at det deretter skrus på jordlask fra skapchassis til skapdør?
2. Er det krav til at inngangsdører i metall inn til lavspentrom skal jordes med utjevningsledere forbundet med hovedjord?
3. Er det krav til at inngangsdører i metall inn til rom med metallkapslede mellomspenningsanlegg (22 kV) skal jordes med utjevningsledere forbundet med hovedjord?
Løst
Tenker på dette i forbindelse med små tverrsnitt som 1.5mm2 og 2.5mm2, over korte lengder. Er dette helt idiotisk å gjøre siden hvite k-rør egentlig er laget for innendørs installasjon?
Kan jo bli litt tungvint å bruke 50 mm røde pe rør dersom man bare skal ha en 2.5 mm2 forlagt i jord i 5 meter?
Vil jo egentlig ikke ha noe å si siden PFSP er godkjent for nedgraving uten rør?
Løst
Er det noe krav på valg av sikring størrelse. La oss si at jeg har 5 varmelamper på 2000w, er det lov å ta 40a sikring og direktekoble alt fast eller kan jeg bare ta 10a sikringer for hver av varmelampene. Også lurte jeg også på om det er lov å fordele f.eks 32a til 2 stk 16a industrikontakter (eller 40a for 2 stk 16 industristikk for den slags skyld), er det noen krav om tverrsnitt her?
Løst
I kommentaren til §7 står det:Opplæringen skal være dokumentert i virksomhetens internkontroll
Hva er godt nok her?, holder det med dokument som beskriver at oppslag i Trainor sin database er bekreftelsen på gjennomført FSE.
Løst
Hvor dårlig kan isolasjonsresistansen være før vernet slår ut?
Kravet er 1Mohm, men har målt kabler og motorer helt nede i 0,2 ohm uten vern har slått ut.
Er det noe eksakte tall på dette eller kommer det an på belastningen før man får overslag?
Er det forskjell på leverandører?
Løst
Hei. jeg har et støpsel liggende som er laget for å simulere en lekkasjestrøm/jordfeil for bruk i test av medisinsk IT. Støpselet settes i en av stikkontaktene tilhørende anlegget. Den er på 47 kOhm. noen som har en forklaring på hvorfor den akkurat er dette? 47kOhm gir enn strøm på 0,004 A ved 230V. Er det en grunn for akkurat 47 kOhm eller var det den de hadde tilgjengelig når denne ble laget?
Løst