Jeg har en liten utfordring med å simulere et ROV system i FEBDOK.
ROV systemet er bygget med høyspent drift på thrustere. Pådraget til thrustere reguleres med frekvensomformer via transformator 440/3000V. Etter transformator er det først en kabel ned med avgreining og så en kabel videre til ROV totalt er det ca 2450m.
Febdok har ikke støtte for frekvensomformer enda, men jeg har vurdert å sette inn en UPS for å simulere fekvensomformeren side disse har mye til felles.
Har noen erfaring med å gjøre noe tilsvarende?
Løst
Hva kan egentlig en utdannet elektriker gjøre selv i egen bolig og likevel dokumentere? gjelder jo nybygg vel som rehab, må det ikke inn en registrert installatør i bildet da?
Løst
Hei,
Skal kjøpe inn noen skilt for merking av høyeste spenning på diverse skap pga endringer i prosjektet. Tavlebygger har hatt på røde skilt med hvit skrift uansett om det er 24V, 400V eller 660V.
Men det jeg da lurte på er hvilke fargekode jeg SKAL ha på skiltene, mener at NEK410 nevner at 230V er blått med hvit skrift, 400V rødt med hvit skrift og 660V er sort med hvit skrift.
Dette er ikke på båt men fast installasjon offshore og vi skal følge IEC-61892, klarer ikke å finne noen sted i IEC-61892 om dette.
Løst
Hei, jeg har et spørsmål ved montering av lysrør armaturer. Bør disse monters på langs eller på tvers i rommets lengderetning for best lys?
Løst
Hei! Jeg lurte på dette rundt kontroll av HMS-kort. Har DLE hjemmel til å kontrollere disse etter noe lovverk?
Løst
Hei!
Er dt tillatt med IT fordeling system der nullpunktet er fremført, men ikke jordet på fartøy.
Eventuellt at nullpunktet er jordet via impedans/motstand/disnauter med fremfør nullpunkt. Dette blir vel omtrent slik det gamle 110V systemet som bel brukt noen steder i norge (Stavanger)
Løst
På anlegg hvor styrestrømmen er defekt/mangler og kontaktor er blitt strippset "inne" som erstatning på manglende styrestrøm, hvilken forskrift/norm kan brukes for argumentere avvik?
Løst
Hei. Skal igang med å installer/renovere et eldre kontorbygg er oppvarming er med panelovner. I et stort møterom, vil det tilsammen være 5 panelovner på 1500W hver.
Mitt spørsmål er: Må vi legge opp til 3 stk enfas 16A kurser til henholdsvis 2 og 2 ovner, eller kan man gå med 3fas 4kvadrat PR kabel åpent, for så å forgrene seg ut til hver ovn med 1,5mm kabel?
Siden det er 5 ovner vil det jo bli noe skjevlast på ene fasen, men hvordan kan man regne seg frem til dette på trefas?
Ovnene skal være fast tilkoblet og styrt av felles termostat.
Løst
Hei
når det gjelder å installere manuell start og stopp av en pumpe med motorvern,(skjønt det slik at det er motorvernbryter) trenger man kun da hovedstrøm? Har skjønt det slik. takker for svar
er det krav om nødstopp og sikkerhetsbryter Her? Hvis ja, hvordan skal jeg koble til nødstopp ettersom jeg kun har hovedstrøm?
Løst
Har noen ganger strøm i utekran som er koblet direkte på varmtvannsbereder med kobberrør.
Det virker som det kommer og går. En liten kiling. Jordfeilautomater er testet, fungerer men ingen ting slår ut heller så det er vanskelig å vite hvor problemet ligger.
Fått brev fra elvia om jordfeil.
Kan det være bereder som er synderen? 25 år gammel.