Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gjennomsluppet energi

Hei.

På hvilken kurser anser dere det som nødvendig å regne på gjennomsluppet energi på? De lengste eller korteste, de med høyt eller lavt tverrsnitt?

Er klar over at når IK2Pmin > I5 så er det egt ikke nødvendig å regne på dette. Heller ikke hvis trafo-en ikke er større enn 7-8KVA

Grunnen til å at jeg ønsker å vite dette er for å effektivisere mine utregninger, tenker at jeg da vil regne på den verste kursen. Og hvis den går opp med tanke på gjennomsluppet energi, så vil de andre også gå opp.

Tenker vel også selv at det er vel den lengste kursen med minst tverrsnitt som er den som er nødvendig å regne på, men fint å få ett svar på det =D

Takk for svar

Spurt ${formatDate(1621574004)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lysbueenergi/avstand Trainor

Hei,

I bedriften der jeg jobber så settes opp skilter på tavler som viser beregnet lysbueenergi og en sikker avstand for lysbue eksponering. Vi har også fått tilgang på en kalkulator som en kan beregne energinivå gitt en del forutsetninger.

Jeg kom over et underlag fra Trainor angående dette temaet. Der ble det benyttet utrykket kroppsavstand som var en beskrevet som var beskrevet som rundt 60cm(det var også bilde av et skilt). Skiltene jeg finner i anlegget vårt er på engelsk og her er utrykket working distance benyttet. Er dette det samme?

Så vidt jeg kan lese ut fra teksten skal beregningene være utført etter samme norm(IEEE 1584).

Spurt ${formatDate(1621582723)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Skifte innmat i skap

Jeg har skiftet innmat i et skap. Inntakssikringer er i en vikingboks, uz 2x35A. Jeg har satt inn lastbryter i skapet og vikingboks er som den er. Jeg mener at uz funger som overbelastningsvern fortsatt, slik det har vært hele tiden. Det er en som mener at det må settes inn Ov i tavle, og at uz bare er kortslutningssikringer. Noen som har noen meninger om dette?

Spurt ${formatDate(1621617776)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kvalifikasjoner ved arbeid på elektriske anlegg

Elsikkerhet 68 beskriver at fagarbeider kan arbeide utenfor sitt kompetanseområde dersom det dokumenteres tilleggsopplæring, og det gjelder arbeid på egne anlegg.

Dette er ikke beskrevet under anlegg tilhørende 3. part.

Betyr det at ved arbeid for 3. part kan, fagarbeideren kun arbeide innen sitt kompetansefelt, uavhengig av om han har tilleggskompetanse?

Spurt ${formatDate(1621258110)}
Løst Løst
Automasjon
AC krets

Hei

Jobber med enn innlevering og sliter skikkelig med en oppgave. Noen som kan bidra? oppgave g klarer jeg fint selv forsåvidt. Men ellers sliter jeg. På forhånd takk for hjelp!

Beregn reaktansen i kretsen.

Finn impedansen og faseforskyvningen i hver gren i kretsen.

Tegn impedans trekant for hver gren. Marker strømvektroen i de to trekantene.

Klarer du å sette opp et utrykk for impedansen i hver gren som et komplekst uttrykk? (altså et utrykk med en reell og imaginer del?)

Finn den totale impedansen i kretsen ved hjelp av dekomponeringsmetoden

Finn faseforskyvningsvinkelen i kretsen

Hvor stor er hovedstrømmen i kretsen.

Hvor stor aktiv/reaktiv/tilsynelatende effekt omsettes i kretsen

Simuler kretsen og sjekk om svaret du fant i oppgave e stemmer. Lim inn skjermbilde av simuleringen.

Hva skjer med hovedstrømmen om vi øker i fra 50-60 Hz. Skriv litt om hvorfor det skjer/ ikke skjer en endring!

Spurt ${formatDate(1621355491)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lønn - Prosjektleder

Hei. Jeg skal nå i lønnsforhandlinger da jeg skal over i en ny stilling som tilsvarer mer en prosjektleder stilling for elektro og automasjon. Hva kan jeg forvente av lønnsøkning? Bedriften jeg jobber i er lokalisert på Vestlandet, jobber primært mot industri og følger El og IT. - Jeg er 24 år- Fagbrev som automatiker - Fagskoleingeniør/tekniker både i automatisering og elkraft - Lønn i dag som automatiker: 500 000.-

Spurt ${formatDate(1620999342)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ventilasjon systemet fungerer ikke og er ikke tilkoblet av elektriker. Hva gjør jeg?

Det er snakk om en helt ny installasjon, hvor ventilasjon systemet ikke fungerer og var koblet feil. Har sendt Mail til elektrikeren og spurt om de hadde koblet til dette, uten å få et svar sendte de en mann for å fikse problemet. Han ordnet feilkoblingene og prøvde å få det til å fungere uten hell og måtte kontakte produsenten. Dette er ca en mnd siden. Hva gjør jeg? Er det ikke utført sluttkontroll? Her er det ugler i mosen, hva mer er gjort av ufaglærte her? Kan jeg be om dokumentasjon når jeg bare leier ? Finnes ingen dokumentasjon utenom kursfortegnelse i skapet

takk for svar

mvh Nikolai Kirkhaug.

Spurt ${formatDate(1621081184)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK 400:2006

Hei.

Jeg må etterkalkulere et anlegg fra 2006, og i den anledning lurer jeg på følgende:

1. Hva var da forskriftenes krav til forholdet mellom In, Ib, Iz, I2 og I5?

2. Når ble særpreget til boliginstallasjoner innført. De som medfører redusert belastning for 16A kurser i boliger?

Mvh

Steinar

Spurt ${formatDate(1621101712)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Faglig ansvarlig for prosjektering

Hei!

Må man være ansatt i et selskap for å kunne være faglig ansvarlig for prosjektering?

Jeg har nettopp lagd et eget AS og vil være faglig ansvarlig for prosjektering, men må jeg ansette meg selv da? Jeg tenkte egentlig ikke å ta ut lønn fra selskapet i starten.

Spurt ${formatDate(1621102413)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Faglig Ansvar - Underbedrifter/undereheter

Hei, har jeg tolket dette riktig? (Ref. Elsikkerhet 92)

Deler opp i 3 delspørsmål for ordens skyld :)

1.

************************

En bedrift (hovedenheter) med flere underenheter (eiendom, vedlikehold selskap osv.)

Kan ut fra FEK §5,6,7 utføre arbeid på egne Installasjoner i alle underenheter.

F. eks "underselskap" 1, har kvalifisert personell iht. FEK § 7 tredje ledd + (FEK §§ 3 og 6) kan utføre arbeid på eget elektrisk lavspenningsanlegg i "underselskap 2".

2.

************************

Hvordan blir dette om hovedselskapet eier/kjøper 100% av et annet hovedselskap? Kan da et Underselskap i Hovedselskap 1 utføre arbeid på det elektriske anlegget til Hovedselskap 2 etter punktene gitt over, eller blir det ansett som "arbeid på andres elektriske anlegg" ?

3.

************************

Og for å utføre arbeid på andres anlegg kreves det fagligansvarlig iht. FEK § 7 andre ledd. (Dette gjelder kun for det aktuelle selskapet? / låst til org nr.?)

F. eks Om faglig ansvarlig er ansatt i underselskap 1 eller hovedselskap. Så kan ikke "underselskap 2" ta på seg arbeid på andres lavspenningsanlegg? (Faglig ansvarlig må være ansatt i det aktuelle selskapet som skal ta på seg arbeidet på andres lavspenningsanlegg)

Takker for alle svar.

Spurt ${formatDate(1620983103)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.