Heisann eg og ein kollega diskuterer hvordan ein skal løse denne problem stillingen.
Han har kjøpt ein pxx995dc1e plateteopp induskjon med boost funksjon som trekker 10800w
han mener den kan sikres med vanlig 25A kurs 1 fase siden han har it anlegg men den må vel kunne vera ein 3 fase mulighet som funger bedre for å få maks effekt utav denne toppen?
Løst
Har en dobbeltisolert plafond 24 watt som skal skrus i taket. Utenpåliggende kabel i kabellist i taket bort til en jordet stikkontakt oppe på veggen. Kan jeg da bruke en lampettledning med et jordet støpsel, der jordingen i støpselet ikke brukes? Eller er det krav til annen type kabel eller støpsel? Må jeg evt bruke euro-støpsel med påmontert lampettledning? Takk for svar.
Løst
Hei
Ser at det stadig er konsulenter som beskriver jordfeilovervåking/varsling på stigere på et TN-nett. Jeg klarer ikke helt å skjønne hvorfor, da en jordfeil vil gi momentant utkobling og varslingen er nytteløs. Er denne overvåkingen i stand til å detektere en potensiell jordfeil, der det ligger på grensen, men ikke har fått overledning? Som en live isolasjonstest?
Løst
Det har vært en lang tids diskusjon mellom en telemontør og en elektriker i familien. Det gjelder skjult montering bak tv ved bruk av elko multiramme med 3x3 veggbokser.
Elektrisk/data/tele/koaksialkabel ligger i hver sine 6 separate rør og går til egne kontakter.
Spørsmålet er om det er noen elsikkerhetsmessige betenkeligheter med åpen innvendig sammenkobling mellom de seks veggboksene. Leverandørene tilrettelegger i stor grad for dette.
Det er ingen åpning utad fra multiramme mot brennbar materiale.
Problemstillingen er om hver boks må være tette i seg selv, eller om det kan være åpning innvendig i multirammen og kravet om tetthet gjelder utad mot brennbar overflate som trestender eller bakvegg.
Løst
Hei,
Har en case hvor en kunde ikke er fornøyd med vår merking av spenningsnivå.
Vi bruker :
24V
230V
380-480V
690V
Er det noen standard på farger, evt. med henvisning til IEC/ISO?
Innen sjøfart dette.
Løst
Hei,
Jeg lurer på hva som menes med temperaturklasse i Norsok Z-015 for kabel på midlertidig utstyr.
Vil det si maksimalt kontinuerlig ledertemperatur?
5.7.2 Kabler for tilkobling til innretning
For kraftforsyning til utstyret skal det medfølge en kraftig, minst 35m gummiisolert kabel av type H07RN-F eller tilsvarende, med temperaturklasse 85 grader celsius (eller en annen kabel med dokumentert tilsvarende eller bedre egenskaper). Tilkoblingskabler trenger ikke overholde NEK 606.
Løst
Er det tillatt å benytte grønn TFXP fra et nødstrømsaggregat til en underfordeling?
Aggregatet og underfordelingen står i samme rom og er en egen branncelle.
Løst
Bærbart batteriverktøy blir mer og mer vanlig, -nå også offshore.
Offshore har normalt strenge regler internt for at dette ikke skal tas ut i soneområder, -men kun tillat brukt innendørs i overtrykksrom.
Flere utfordrer nå dette å ønsker vanlige batteridriller og annet batteridrevet kraftverktøy brukt ute / inne i uklassifiserte områder, -og eller sone II
For å komme frem til f eks uklassifisert område må en kanskje gå gjennom soneområder, -hva så når heller ikke batteriet da er koplet fra utstyret??? Kritisk AT med gassmåling på arbeidstedet vil dette være bra nok?? Også for BRUK i sone II??? Transport med frakolet batteri i egen koffert er dette nok??
Finner fint lite om akkurat dette i NEK 420
Løst
Etter mange år i elektrobransjen og med 8 år dedikert til elbillading så observerer jeg at det er forvirring og usikkerhet i hvordan ett ladepunkt skal sikres med overstrøm og kortslutningsvern.
En løsning som etterspørres er å montere flere ladepunkt på en kurs. Det kan ikke installeres uten dedikert overstrøm og kortslutningsvern per ladepunkt. (unntaket er ett ladepunkt i frittliggende garasje)
Jeg ønsker med dette innlegget å dele hva jeg har lest meg frem til samt innhentet av informasjon blant andre fagfolk. Jeg har også lest flere av de ulike produktnormene som nevnes i innlegget.
Noe av forvirringen er nok forårsaket av punkt 722.530.4.101 i NEK 400:
722.530.4 Valg og montasje av utstyr ? Bryterutstyr, betjeningsutstyr og vern ? Generelle krav
Legg til følgende avsnitt:
722.530.4.101 Bryterutstyr, betjeningsutstyr og vern benyttet i kurs til forsyning av elektriske kjøretøy skal:
a) velges og monteres som en del av den faste elektriske installasjonen, eller
b) være inkorporert i en ladestasjon som velges og monteres, eller
c) en kombinasjon av a) og b)
Om alternativ b) eller c) velges så er installatør avhengig av at produsent leverer ett produkt som har inkorporert vern i henhold til gjeldende standarder. Dette må kunne dokumenteres av leverandør i deres samsvarserklæring om vernet ikke er synlig i produktet. Aller helst verifikasjon fra 3.part.
Dette sier NEK 400:2018 722.533 Utstyr for beskyttelse mot overstrømmer
722.533.101. Unntatt hvor beskyttelse mot overstrømmer er anordnet ved bruk av et ladeutstyr i samsvar med NEK IEC 61851-1:2017, skal hvert tilkoblingspunkt være beskyttet av et eget overstrømsvern som skal være i samsvar med NEK EN 60947-2, NEK EN 60947-6-2, NEK EN 61009-1 eller med relevante deler av NEK EN 60898- serien eller NEK EN 60269-serien.
Merknad ? Et ladeutstyr kan ha flere tilkoblingspunkter.
(IEC 61851 = Standarden for EVSE, ladeutstyr hvor Mode 3 ladestasjoner inngår))
NEK HD 60364-7-722:2018 er gjeldende HD, og ligger til grunn for NEK 400-7-722:2018. I HDen er det en presisering i avsnitt 722.533.101 som ikke ble tatt med i NEK 400-7-722:2018:
?Except where EV supply equipment in accordance with IEC 61851-1 having more than one connecting point is installed and incorporates the necessary overcurrent protective device required by IEC 61851-1:2017, 13.1, each connecting point shall be supplied individually by a final circuit protected by an overcurrent protective device complying with IEC 60947-2, IEC 60947-6-2 or IEC 61009-1 or with the relevant parts of the IEC 60898 series or the IEC 60269 series.?
IEC 61851-1-2017 beskriver også krav til separate vern.Fra standarden:
13.1 General
Where connecting points can be used simultaneously and are intended to be supplied from
the same input line, they shall have individual protection incorporated in the EV supply
equipment.
If the EV supply equipment presents more than one connecting point, then such connecting
points may have common overload protection means and may have common short-circuit
protection means if those protection means provide the required protection for each of the
connecting points (e.g. the common protection device shall have a rating no higher than the
lowest rating of the connecting points).
NOTE 1 Such a configuration might have an impact on availability, which could be resolved by adequate load
management (eg. load sharing).
If the EV supply equipment presents more than one connecting point that cannot be used
simultaneously then such connecting points can have common protection means.
Such overcurrent protective devices shall comply with IEC 60947-2, IEC 60947-6-2 or
IEC 61009-1 or with the relevant parts of IEC 60898 series or IEC 60269 series.
Og hva betyr de nevnte normative IEC referansene?
IEC 60947-2 (Ofte vern over 63A)Normen for vern I lavspenningsinstallasjoner betjent av sakkyndig personell.IEC 60947-6-2 (Ofte vern over 63A)Low-voltage switchgear and control ? Part 6-6: Multiple function equipment ? Control and protective switching devices (or equipment) (CPS)
IEC 61009-1 (Jordfeilautomat RCBO)Residual current operated circuit-breaker with and without integral overcurrent protection for household and similar uses /Type B RCCBs and Type B RCBOs)
IEC 60898 (Vanlige automatsikringer MCB ligger her)Electrical accessories ? Circuit breakers for over current protection for households and similar installations.Usakkyndig betjening
IEC 60269 (Smeltesikringer)Low voltage fuses
Felles for nevnte standarder er at de alle også ivaretar kortslutningssikkerhet.
Beskyttelse mot kortslutning med kurssikring.
Som for enhver strømkrets som leverer en belastning, krever NEK 400 del 7-722 å sikre såkalt overstrøms beskyttelse. I praksis betyr dette beskyttelse mot kortslutning eller overbelastning i strømkretsen, noe som er veldig betydelig med tanke på at noen ladere kan bli levere opptil til 22kW, noe som betyr permanent laststrøm på 32 A.
Beskyttelse skal sikres av sikringer som overholder deres relevante standard, nemlig IEC 60898-1 eller IEC 60947-2, installert i sikringsskapet, egen kapsling eller i ladestasjonen foran det aktuelle ladeuttaket. Overholdelse av disse standardene sikrer sikker oppførsel gjennom hele installasjonens levetid. Dette inkluderer tilfeller med høy kortslutning (f.eks. 6 kA, 10 kA eller 20 kA), overbelastning i kursen, temperaturstigningsadferd når nominell strøm passerer, aldring, terminalers oppførsel, isolasjon og elektrisk eller mekanisk utholdenhet.
NK 64 har avklart at man ikke kan legge opp til flere ladepunkt på 1 kurs. Dette ble publisert på NEK sine sider 15.05.2019. ID: 7594.
Se også tolkning 9 fra NEK.
NK64 konkluderte med følgende i sitt møte 2020-09-03:
Tolkning:Kravet i NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.533.101 er et tilleggskrav til kravene i NEK 400-5-53:2018, avsnitt 533 og stiller krav til overstrømsbeskyttelse av tilkoblingspunkter. Kravet i avsnitt 722.533.101 innebærer at dersom et ladeutstyr ikke er utstyrt med overstrømsvern for beskyttelse av et tilkoblingspunkt mot overbelastning og kortslutning, skal det installeres et eget overstrømsvern for å beskytte tilkoblingspunktet.https://www.nek.no/wp-content/uploads/2020/09/NEK4002018TOL9.pdf
Det vil i disse tilfellene være installatør som står ansvarlig for at installasjonen ikke er i henhold til NEK 400. Leverandørens datablad/beskrivelse kommer nederst i myndighetstrekanten.
Kilder:
IEC 61851-1IEC 61009IEC 60364NEK 400FELhttps://www.nek.no/wp-content/uploads/2020/09/NEK4002018TOL9.pdf
https://www.dsb.no/lover/produkter-og-forbrukertjenester/tema/import-og-omsetning-av-elektriske-produkter/#regelverk
https://automasjonslab.wordpress.com/oppkobling-unitronics/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-10-10-1598/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5
Løst
Har et oppgave som litt usikker jeg skal dimensjonere et IT anlegg 230v med 15 stk 16A kurs C og en 20A Bilader
Det som jeg kom på at tot summen av In x 15= 240A + 20 =260A x 0,5
samtidighet Fk 0,5 x 260= 130A /kvadr3 =75A ov
inntakskabelen er rk16mm2 CU uten jord. vet ikke om der er riktig eller ikke takker på forhånd hvis noen hjelper meg.