Hei
REf 523.7 a) i NEK 400.
Skal ein tolke dette som at eitt av kulepunkta MÅ oppfyllast for at forskriften REf 523.7 a) skal vere tilfredstilt, eller er kravet oppfylt berre om ledere er av samme materiale, likt tverrsnitt, omtrentlig same lengde, og ingen avgreininger?
Løst
Skal installere en 3,6kW keramikkovn i kjeller i bolig med IT-nett.. Produsenten opplyser at den ikke kan kobles på kurs med jordfeilvern, da lekkasjestrømmer vil løse ut vernet. Ovnen er jo ikke dobbelisolert, finnes det noe annet alternativ i NEK for å koble denne opp utenom skilletrafo?
Løst
Vil man kunne løse utfordringer med flytende jord i installasjoner med flere strømkilden (UPS). Dersom det monteres en skilletrafo i forbindelse med ups?
Løst
Hei
Ser på tavle som blir bygget ombord nå og reagerer på at jeg syns det er brukt lite tverrsnitt på kabel. Leverandør påstår det er innenfor.
Det kommer 3x50mm2 kabel inn på 100A bryter. Fra den går det ut 3x16mm2 som igjen forgrenes til flere stiger der de går ned til 6mm2.
Disse stigene blir altså forsynt med 3x6mm2, som går via jordfeilvern på 40A og forsyner 4x16A kurser.
Løst
Hei, ønsker og lære meg å regne ut ikmin og ikmax, har formel til dette, men hadde vært hjertelig takknemlig hvis noen hadde forklart dette enklest mulig, på forhånd takk.
Løst
Er det mulig for en person uten fagbrev å avlegge Installatørprøven ?
Løst
Klokker leveres i et stort utvalg, alt fra dem som koster 7 kr/stk levert på døra på E-bay til de mest luksuriøse i sekssifret utførelse. Enkle armbåndsur ha vel i grunn ikke vært tema i Ex områder. Selv om de fleste armbåndsur ikke har noen dokumentasjon på at de kan brukes i Ex områder.
De senere åra har det dukket opp såkaldte smartklokker/ sportsklokker. De har stor variasjon i funksjoner og utførelse. De fleste er vanntette ned til noen titalls meter og lades ofte trådløst. Heller ikke disse leveres med noen dokumentasjon på at de kan brukes i Ex områder.
Ofte blir det ikke gitt noen fullgod forklaring på hvorfor man kan bruke vanlig klokke, men ikke kan bruke smartklokke.
Jeg har brukbar elektro bakgrunn og har jobbet ganske mye med forskrift / norm, men har ikke en brukbar forklaring, når jeg har blitt spurt om dette. Jeg ser klart paradokset, men har valgt å forklare saken med at Smartklokker ol. har ingen Ex dokumentasjon, og et sted må grensen gå. Har dere noe mer utfyllende?
Løst
HeiNår det kommer presiseringer og tolkninger fra NK64, enten via FAQ eller tolkning, kan man da vurdere dette som gjeldende fra datoen uttalelsen kom, eller vil tilsynet kunne skrive avvik fra anlegg som er prosjektert og evt. produsert før tolkningen kom med argumenter som at detteburde tolkes slik før uttalelsen fra NK64?Tenker da eksempelvis tolkning 8 om at pop-up stikk skal være fasttilkoblet for å telle som uttak over benk, eller FAQ der NK64 mener at platetopper og vasker inngår i benkeplatens lengde.
Løst
Noen som vet om noen som kan vikle små signaltransformatorer? Noratel har vist ikke mulighet til å vikle små trafoer lengre, så er takknemmelig for all annen info her :)
På forhånd Takk.
Løst
Har et vannvarmesystem som består av en bereder med total effekt 15kW (gulvvarme og tappevarmvann) Til denne er det koblet en Luft-til-vann varmepumpe.Berederen er tilkoblet 3f+N (400V TN-S) og er sikret med en 4-pol jordfeilvern med vern i faser og i nulleder
All styring av sirkulasjonspumper og inn- og ut-kobling av varmeelementene gjøres internt i berederen.
Varmepumpa er forsynt fra bereder og skal tilkobles 3f+N+PE pluss en leder for kommunikasjon (i samme kabel). I berederen er det montert 3pol 10A automatsikring for å forsyne denne varmepumpa. Jordfeilbeskyttelse ivaretaes av foranliggende vern, men det vil da ikke være brudd i nulleder i dette vernet mellom bereder og varmepumpe. Det er ikke plass til å bytte dette trepol vernet med en firepolvariant.
Vil det være akseptabelt og utelate brudd av nulleder i dette tilfellet?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn