Øver til eksamen og lurer da på en ting.
Ved et hovedvannrør og avløpsrør i plast. Er det da krav om utjevninger til vannrør og avløpsrør i metall ellers i innstallasjonen?
NEK 400: 411.3.1.2 spesifiserer at det skal etableres en hovedjordingsskinne hvor følgende skal være tilkoblet via utjevnings forbindelser for beskyttelses formål: Ledende deler som føres inn eller ut av bygningen (f.eks. gassrør, vannrør, fjernvarme), ledende deler av bygningskonstruksjon, tilgjengelig armering av armert betong. Disse metalliske delene har en sannsynlighet om å introdusere en farlig spenningsforskjell mot utsatte ledende deler.
Gjelder da utjevninger bare for hovedvannrør og hovedavløpsrør?
Blir da dette riktig?: Hovedvannrør og hovedavløpsrør er i plast og trenger ikke utjevning. Da trenger heller ikke kobberøret til dusjen heller ikke utgjevning.
mvh
Løst
Hei,
Ved ny installasjon av utstyr ble det oppdaget derformasjon på koblingshus for EXE boks for 690 power kabler til sement pumpe
Utstyrs levrandøren har selv utført reperasjon og godkjent reperasjonen.
Hvem og hvordan kan denne skaden repareres og godkjennes?
Løst
Hei
Når det kommer ny revisjon av en IEC-standard, må produsenten oppdatere sine IECEx type-sertifikater deretter? For det aktuelle produktet som vi har kjøpt i år blir det henvist til IEC 60079-11:2012. Burde det ikke vært den nyeste, altså IEC 60079-11:2023, eller er det en overgangsperiode slik som i EU/CENELEC? Er det en plass en kan overvåke dette på IEC sine hjemmesider?
Løst
Hei,
NORSOK har publisert svar på spørsmål om antistatiske slanger her:
FAQ til NORSOK Z-015 – Antistatiske slanger
I ISO 8031:2020 er kapittel 4.9 relevant for Ex-klassifiserte områder, og jeg forstår det slik at testen beskrevet der må utføres. Likevel ser det ut til at distributørene som selger hydraulikkslanger ikke kjenner til dette kravet og dermed ikke kan levere slanger som er testet i henhold til standarden.
Jeg utleder dette kravet fra IEC 60079-32-1, kap. 7.7.3.2 nr. 2, og slik jeg tolker det, er dette en type test som kun må utføres én gang per slange.
Problemet er at jeg ikke finner en halvledende eller ledende hydraulikkslange med arbeidstrykk på 350 bar.
Hvor kjøper folk egentlig hydraulikkslanger til Ex-klassifisert hydraulisk utstyr?
Det brukes fortsatt mye slikt utstyr offshore, så noen må jo ha en løsning på dette?
Setter pris på alle tips og erfaringer!
Løst
Hei.
Elektriker har kablet sentralisert nødlysanlegg med 2 kurser i samme kabel, for å slippe å trekke 2 kabler til hvert område i bygget.
Er dette tillatt?
Står det noe om dette i regelverket?
Isåfall hvor?
Løst
Hei!
Holder på å rette avvik for næringskunde der det har en lift på bygget med fast plass, finnes det noe krav til hvordan denne laddes? I dag kjøres den inn til en vegg og laddes på en eksisterende kurs på vanlig stikkontakt.
Tror jeg har leste et sted i NEK at batteri ladding over 5A skulle ha egen kurs?
Løst
Hei
Vi har fått forespørsel om og rehabilitere et legesenter.
Blir et lege senter regnet som medisinske områder?
Må vi være registret i Elvirksomhets registeret med område "rom for medisinsk bruk" for og kunne ta denne jobben?
Se liste under for registreringen på firmaet.
Arbeidsoppgaver:
-Prosjektering av elektriske anlegg
-Bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg
-Kontroll av andres elektriske anlegg
Anleggstyper:
-Bygning - lavspenningsanlegg (dekker boliger, hytter o.l.)
-Industri - lavspenningsanlegg
-Maskiner - elektriske anlegg
-Ledningsanlegg - lavspenning
Løst
Er det tillatt å montere ATEX utstyr i indre buffersone på et LNG fylle anlegg?
Løst
På EU sin hjemmeside viser oversikten over harmoniserte standarder at 60079-11:2012 fortsatt er gjeldende. Har denne gått ut på dato, og er det en logisk forklaring på hvorfor denne ikke nevnes på EU sin hjemmeside?
Løst
Hei!
Vi hadde en jobb der vi skulle isolasjonsteste noen selvregulerende varmekabler.
Når vi isolasjonstestet kablene så koblet vi sammen fasene og isolasjonstestet mellom fase-jord på 1000V.
Når vi var ferdige å teste så lot vi isolasjonstester lade ut den kapasitive spenningen så denne viste 0V.
Men når vi skulle koble ifra megger, så ble utførende utsatt for en utladning ifra kabel.
På kursen var det ca. 100 meter med 8-BTV kabel.
Hvor mye oppladet energi kan vi forvente på en kurs som denne? Er de livsfarlige mengder?
Til opplysning så ble den berørte undersøkt av helsepersonell, etter hendelsen.