| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1567 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9645 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 904 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 37 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 835 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei. Holder på med noe jeg aldri har gjort før i febdok. Vi har et anlegg til en elkjele forsynt fra egen trafo. Holder på å skal beregne litt her for å finne godkjente vern for installasjonen. Har fått kortslutningsverdier fra nettselskap men sliter lit i febdok med å finne vern som passer. idag står det en ABB effektbryter 3200A fulgt av knivsikringer fordelt på elementene til kjelen. Trafo står i umiddelbar nærhet av tavle.
Fra tidligere av er knivsikringer som er satt inn 100kA, men dette sliter vi med å få tak i nå, så må forsikre meg om at vi kan gå ned til 50kA her.
Noen her som har noen god innføring i hvordan beregne dette med trafoer i febdok?
Løst
Hei,
I NEK 399:2018 stilles det krav til selektivitet mellom KV og OV (ref. 6.2.4.5 veiledning 1). Samtidig tillates det at det kan etableres kurssikringer til eksempelvis elbil o.l. (ref. 11.3). I tilfeller hvor det etableres kurssikringer i tilknytningsskap vil da KV bli for nettselskapet å betrakte som installasjonens OV. KV i tilknytningsskapet har ofte en størrelse på 63 A eller større (for å tilfredsstille krav til selektivitet). Dette sett i sammenheng med NVE's forslag til nettleie definert på bakgrunn av maksimal effekt som kan hentes ut av installasjonen - så vil det jo dette ikke være gunstig for kunden.
Spørsmålet blir således: Kan det tillates at OV (som normalt skal stå i sikringsskap, ref. 6.2.4.3) plasseres i tilknytningsskapet og at det kun installeres en lastbryter i sikringsskapet. På denne måten holdes inntaket på en fornuftig størrelse, samtidig som en oppfyller krav til selektivitet. Prosjekterende må i dette tilfellet sikre at inntakskabel tåler korrigert utløsningsstrøm til OV i hele temperaturspekteret som tilknytningsskapet ligger i.
Ser at et liknende spørsmål har blitt stilt NK64 komiteen https://www.nek.no/standarder/faq/?opentab=nek-399 ID2536.
Løst
Jeg er ny i faget, men har rukket en del kurs og fått opplæring at man ikke skal bruke disse forgreningskontaktene med ledning på høye effekter f.eks 1kW varmeovner dette er vist fy fy når det kommer viktigkontrollører og inspektører osv. Når jeg leser på databladet til forgreningskontaktene står det 10A på en del og tom. 16A på de som har 2,5 kvadrat ledning og ser litt mere solide ut mekanisk.
Så til pointet... hvorfor selges det billig mykplast forgreningskontakter med 1 kvadrat ledning på i butikkene når tom DSB uttaler seg om at man skal unngå forgreningskontakter?
Løst
Har en eldre bolig der jeg skal sette opp tilknytningsskap, nytt sikringsskap, underfordeling i garasjen og elbillader. Har vært i kontakt med Eaton for å bytte til Eaton-automater. Problemet kom når jeg kontaktet det lokale E-verket og fikk oppgitt ikmin: 0,43kA og ikmaks 0,7kA.
Jeg har lyst til å montere en 40A B Elementautomat som går ut til underfordelingen i garasjen. Som igjen skal gå til elbillader, men med 20 meter kabel 4G10 kvadrat til garasjen blir ikmin for liten. Skal montere elbillader på denne kursen, så kan ikke montere jordfeilvern type A forran type B.
Det samme problemet vil jeg få med de andre kursene ved å montere Xdigital sikringer som har en i5-verdi på 10 X in, men da er det med jordfeilvern. (Men som elektrikeren jeg er har jeg lyst på Xdigital modellen til Eaton)
På kursen til garasjen kan jeg da sette opp jordfeilvarsler?
På resterende kursen kan jeg ta utgangspunkt i jordfeilstrømmen som IKmin?
Kan jeg klage på dårlige kortslutningsverdier?
Løst
Når en måler 358 Volt mellom en fase og jord hva skyldes dette . At spenningen blir så høy til jord
Løst
Hei,
vi har en strømforsyning som i følge datablad/sertifikat er Atex godkjent. men det finnes ingen atex merking på modulen.
De som skal godkjenne kapslingen spør om hvorfor dette ikke finnes.
Er det krav om at alle komponenter inne i en kapsling skal ha atex merking printet på komponenten?
eller kan de som godkjenner kapslingen gå god for det ettersom det finnes et sertifikat på modulen?
Løst
Exd kapslinger med plane flammespalter IIB
Om det oppstår tvil om tilstand til gjenger, hvordan vet vi at gjenger til boltene som fester lokket er iht. NEK 420 (60079-19)? Her står det ikke definert tolking, men at gjenger er i akseptabel grad.
Om vi leser 60079-19 2019 (denne inngår ikke i NEK 420)Dersom det har vært behov for oppfrisking av gjenger kan det se ut til at gjengene må tolkes (GO / NO GO) iht. produsentens toleranse.
Mener dere at gjengene skal tolkes GO/NO GO og i tilfelle hvor mye lengde av gjengene kan aksepteres å være skadete? Det vil også avhenge av Exd kapslingens materiale, SS316 krever kortere gjengeparti enn aluminium for å ivareta nødvendig tiltrekkingsmoment.
Produsent vil sannsynligvis ikke akseptere noe skade.
Gode innspill mottas med takk.
Løst
Hei. Har en 400v 3f motor på en vedkløyver som en bekjent har spurt meg om å koble om til 230. Er utdannet elektriker men jobber svært lite med motorer. Er vant til motorer med klemmebrett man kobler stjerne trekant alt etter spenningen, men denne motoren har bare 4 ledere som kommer direkte ut av motorhuset, der 3 er til viklingene og den fjerde mistenker jeg er en slags klixon/overopphetingssikring inni motoren som da strømmen skal igjennom.
Uanset så ble jeg usikker på om denne motoren lar seg koble til 230v?
Løst
Hei, har prøvd å finne en engelsk utgave av montørhåndboka uten hell. Vet noen om det er å oppdrive?
Løst
Hei,
er det et krav om at kabler inn/ut av en hovedtavle i næringsbygg skal merkes?
(Renoveringsjobb hvor gammel tavle er byttet i ny)
Kablene er tilkoblet i merkede rekkeklemmer ihht kursliste.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.