Hei.
Er anbefalt minste tillatte tversnitt på lokal utjevningsforbindelse mellom apparater og ledende del(er) 6mm2?
Gjelder apparater som har bolt i chassis som er beregnet for dette, tiltenkt for å sikre funksjonalitet på produktet, og ikke nødvendigvis personbeskyttelse.
Jordleder kan i disse tilfeller på enkelte steder være ubeskyttet.
Produsent sier aldri noe om tverrsnitt.
Løst
Påstand fremsatt i forbindelse med diskusjonen om testing av polymerisolert varmekabel(Heat Trace tape) og ulike test-spenningsnivå 1000V versus 2500V, sitat:
"Det er betydelig arbeids besparende å bruke 1 kV i stedet for 2,5 kV, og ikke minst betydelig lettere tilgang på personell. Dette fordi med 1 kV kan vi benytte vanlige elektrikere med gruppe L sertifikat og vanlig nivå 2 Arbeidstillatelse. Så snart vi går over 1 kV trer Høyspent-forskriftene inn og vi må ha elektrikere med høyspent sertifikat samt at arbeidet må planlegges og gjennomføres under AT nivå 1".
Mine spørsmål angående kvalifikasjonskrav for personells som skal utføre testing:
1. Er påstand over korrekt - dvs.er det krav til å bruke elektrikere med høyspenningssertifikat for å utøre en IR test (megger test) med 2500V DC for å teste varmekabel?
2. Er det tilstrekkelig med Gruppe L kvalifikasjon for å utføre IR test av varmekabel med 2500V DC?
3. Kan en automatiker, telemontør eller andre "EIT" fagpersoner som har fått intern opplæring, utføre IR test av varmekabel med 2500V DC?
Andre tilfeller der tilsvarende diskusjon rundt kvalifikasjonskrav ofte dukker opp er i forbindelse med sammenstilling av feks HV-tavler på site der det kommer personell fra tavleprodusentc (ofte fra utlandet) og bistår eller utfører sammenstilling. Tavlemontører fra taleverandør utfører da ofte "highpot test" av tavla som en del av sluttdokumentasjonen. I slike tilfeller kan vi gjerne snakke om høyere testspenninger 20kV (både AC/DC) eller mer, varighet på test ofte på 5 minutt).
5. Er det da krav til at personell (tavlemontør) som utfører highpot test har høyspenningssertifikat for å utføre en slik test? Eller er det tilstrekkelig at de har dokumentert intern opplæring i firma de kommer fra?
6. Dersom intern opplæring i firma de kommer fra er tilstrekkelig, hvilket format kreves på dokumentasjon fra firma de kommer fra?
Løst
Hei Har et spørsmål I Fek, paragraf 7 står det følgende: Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.Mitt spørsmål er da følgende: En fagskoletekniker med fagbrev som elektriker (lavspent) som er godkjent elektroinstallatør og tilfredsstiller krav relevant høyspentpraksis etter endt skolegang og avlagt installatørprøve, men ikke har fagbrev i høyspentfaget. Vil han da tross manglende fagbrev innenfor høyspentfaget kunne bli faglig ansvarlig for høyspentanlegg? ,,,, står jo at de med "kun"Teknisk Fagskole skal ha relevant fagbrev,,,-elektrikerfagbrev å regne som relevant ift høyspentfaget? Finnes det noen uttalelser/ tolkninger fra Dsb om dette?
Løst
Hei,
Dersom det skal legges en beskyttelsesleder som har til formål å samle utjevningsforbindelser i en installasjon, hvordan skal denne dimensjoneres i et TN-system? Denne legges på kabelbro, og vil ha stor utstrekning.
Skal denne dimensjoneres etter formel i NEK 400 543.1.2 (S=sqrt(I^2*t)/k)?
Hvor skal man da hente Ijf fra, skal det være fra sekundærside transformator, eller største feilstrøm for utgående kurser fra hovedtavle, og hva er evt. grunnen til at man skal bruke denne feilstrømmen?
Løst
Hei,
Ifm med installasjon av lader for Elbil tenkte jeg samtidig å oppgradere sikringsskap med nye jordfeilautomater, OV\KV. Overspenningsvern kommer jo som et krav. Tidligere eier har på et tidspunkt byttet til automatsikringer, men forankoblet jordfeilbryter og skrusikringer på OV er av en eller annen grunn beholdt.
Selve kursen til elbilladeren er tenkt plassert i ny underfordeling i garasjen. Frittstående garasje.
Jeg hadde tatt utgangspunkt i at jeg hadde IT-nett, men fikk nå oppgitt 230V TN fra nettselskapet. Da ble jeg med en gang litt usikker på type\krav overspenningsvern og om kanskje det er andre feller jeg kan tenkes å gå i her?
Jeg vil for åpenhetens skyld legge til at det er noen år siden jeg jobbet med boliginstallasjoner...
Løst
Hei, llurer litt på krav til kameraovervåking ombord og kompetanse som stilles til prosjektering og utførelse.
Dokumentasjon av nytt anlegg.
Brukerdokumentasjon (manual for dagleg drift.)
innstallasjonsdokumentasjon
-komponentliste, plassering, testresultat, bildeutsnitt, opsett og programvare, samsvarserklæring.
Nelfo har laget ein eigen risikovurdering og sluttkontroll for dette.
Er det andre regler for liten utvidelse av eksisterende anlegg der ein legger til 1-2 kamera eller må samme prosedyre følges?
I hvilken grad er det nødvendig og kontakte Datatilsynet?
Er det andre forskrifter en "Forskrift om kameraovervåking i virksomhet" som må følges?
Kjelder.
Nelfo Kameradokumentasjon s.7
https://docplayer.me/2907981-Bedriften-ma-ha-kompetanse-innen-de-omradene-de-utforer-leverer-kompetansen-kan-vaere-samlet-hos-en-og-samme-utforende-person.html
Datatlsynet.
Løst
Lurer litt på om det benyttes jordfeilautomater på skip.
Som kjent monteres hovedtavlen med jordfeilovervåker som gir alarm med fyrste feil og utkobling med andre.
Maksin/dekk.
Når det monteres en underfordeling til forbrukerkurser forsynt direkte fra hovedtavle blir det da montert jordfeilautomater? ved bruk av tradisjonelle automatsikringer må det monteres jordfeilbryter?
Innredning
Samme spørsmål som over, men har forstått det er egne regler for varmeinnstallasjoner?
mA
hva er kravet til mA er det 30mA eller kan dette øke til eks. 300mA?
Har ikkje tilgang til IEC 61892-2 og IEC 61892-6, men har NEK410-1.
Løst
Jeg har en pågående diskusjon med samboer. Vi bruker nesten ikke varmekablene i gulvet på badet. Men jeg pleier å slå det på på full guffe ca en gang i måneden i et døgns tid. Mens han slår dem av igjen før det rekker å bli særlig lunk siden han mener det er unødvendig. Hva er rett her? Bør man slå på varmekablene i blant når man ellers ikke bruker dem for å tørke støpen, eller tåler dagens gulv slik bruk uten varme?Badet er fra 2015.
Løst
I nek 410-1 2008 del 401.38 står det om Festing av kabler.
Punkt 38.2 Sier avstand mellom festepunktene ikkje skal overstige 40cm. For legging oppå horisontal kabelgate kan avstanden økes til maks 90cm.
Punkt 38.4 Sier kabelklemmer/bånd som ikkje er av metall kan benyttes. Krav til slike materialer er under overveielse.
Punkt 38.5 Sier Når kabler festes med klemmer/bånd iht pkt. 38.4 og ikkje ligger oppå horisontal kabelbrett/kabelstøtter skal det også benyttes klammer/bånd av metall i jevn avstand (f.eks 1-2m) for å hindre at dei lsner under brann.
Spørsmål.
Er det kommet oppdaterte krav i nyere utgaver av nek 410?
Etter erfaring er trinnavstand på kabelstiger 250mm og hver 3-4 strips er av metall.
I punkt 38.4 står det at krav til andre materialer en metal er under overveielse. Er alle typer plast strips godkjent eller er det spesielle ting å tenke på?
Når kabler legges oppå horisontale kabelgater kan ein da la være å bruke metalstrips? ref punkt 38.5
På forhånd takk for svar.
Løst
Hei.
Leser meg litt opp på montering av frekvensomformer og tar for meg følgende senario. "liten motor til vinsj på dekk skal kobles med frekvensomformer. innstallasjonen foregår på skip"
Fordelingsskap med jordfeilautomat - frekvensomformer montert på åpen vegg tørre omgielser - vinsj på dekk.
Har tatt utgangspunkt i "Siemens Micromaster 420"
https://docplayer.me/4207211-Micromaster-420-norsk-oppstartguide.html
Ref manual . utdrag for å hindre EMC
Spørsmål
Dersom det benyttes skjermet kabel med 3fas u/jord:
motor -Kan eg velge å feste skjermen i jordingspunktet til motoren eller må eg bruke EMC-nippel?
Frekvensomformer - Skal skjermen festes til jordingspunktet eller til braketten?
Fordelingsskap - Skal skjermen festes til jordskinna på eller med EMC-nippel?
Dersom det benyttes skjermet kabel med 3fas + jord:
Motor - skal skjerm festes med emc-nippel og jord til jordingspunkt eller kan begge festes til jordingspunktet?
Frekvensomformer - skall begge festes til frekvensomformer eller skal skjermen festes til brakketen den står på?
skap - skal skjerm festes med emc-nippel og jord til jordingsskinne eller kan begge festes til jordingsskinna?
Eksisterer det forsterket kabel med forsterking og skjermer? hva skal da gjøres med den forsterkningen?
På forhånd takk for svar.
Løst