Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1567
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9645
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 904
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 835
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Test utstyr og krav om CE godkjenning

Hei,

Hvilke krav stilles til testutstyr bygget internt for intern bruk?

Produktet er ikke komersielt.

inneholder ikke radiosender motaker.

Bygget ihht FEL.

Trengs CE merking og EMC testing på slikt utstyr?

Trenger helst noen paragrafer som refferanse.

mvh

Trond

Spurt ${formatDate(1600375779)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording av batterier og inverter i et offgrid anlegg

Jeg skal installere et offgrid (hytte uten tilkoblet strøm fra offentlig nett) anlegg bestående av solceller, inverter, batterier og aggregat. Skal batteriene eks minus, jordes som beskrevet i 303.2.4.2 figur 3t? Inverter og aggregat er koblet til PE som vist på 303.2.1.2.

Spurt ${formatDate(1600426682)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Transformator 11/6,6kV, minimumsavstand fase-jord innvendig i chassis.

Transformator (11/6,6kV).

I "Declaration of Conformity" sertifikat er det listet at transformator skal oppfylle krav i henhold til:

IEC 60076-1: 2011 Power transformers ? General

IEC 60076-11: 2004 Power transformers ? Dry-Type Transformers

I NEK440 Tabell 1 er minsteavstand fase-jord for innendørs installasjon oppgitt til 60mm, ned til og med 3,6kV nivå. Det står ingenting om minimumsavstand i IEC 60076-1/-11.

På 6.6kV på sekundærside er avstand mellom fase-jord maks 55mm (mulig ned mot 50mm når deksel blir montert tilbake).

Spørsmål: Kanminimumsavstand på 50-55mm likevel være godkjent dersom:

Leverandør har utsted "Declaration of Conformity" sertifikat? (Og at jeg da må anta at de har en typegodkjeninng/test som tilsier at denne avstanden er ok).

Eller vil det uansett om de fremskaffes en testrapport ikke være i henhold til NEK440 Tabell1 og dermed ikke være godkjent ?

(Om ikke akkseptabelt må jordingskuler montert på faseskinner re-lokaliseres/eventuelt kobberskinner må bygges om).

Spurt ${formatDate(1600427228)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Luftstrekk til garasje

Hei,

Skal muligens legge opp strøm til en garasje som er bygget, uten at noen har tenkt på strømtilførsel..

Er asfalt mellom garasje og hus, kunde ønsker ikke graving..

Noen tanker/referanser mot NEK som sier at vi kan/ikke kan gå med luftstrekk mellom bolig og garasje?

jr

Spurt ${formatDate(1600255420)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fysisk frakoblet anlegg

Hvordan defineres et anlegg som fysisk er frakoblet spenningskilden?

Feks et samleskinneanlegg i en stasjon hvor føringer fra transformator til samleskinne fysisk er frakoblet og jordet. Vi snakker da om et anlegg som ikke under noen omstendigheter kan spenningssettes med mindre føringer fra transformator til samleskinnen blir tilkoblet. Samleskinnen føres gjennom en vegg og arbeidet på sameskinnen foregår i et avskilt rom fra der hvor transformatoren står.

Hvilke krav stilles i FSE til LFS i dette tilfellet? Arbeid i transformator rommet krevet naturlig nok LFS, men vil arbeid på samleskinnen i det adskilte rommet medføre behov for LFS?

Spurt ${formatDate(1600258050)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Felles jordelektrode

Kan jordingsanlegg til 4 naust som ligger med 3 meters avstand fra hverander ha felles jordelektrode?

Tenker da line som går i terreng bak naustene og med "stikk" opp til hvert naust.

Alternativet blir seperat jordspyd til hvert av naustene.

Men om jeg kan ha felles jordline til desse blir det en mye enklere løsning rent praktisk.

Spurt ${formatDate(1600154677)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bruk av WAGO i koblingsbokser

Har nettopp tilkoblet en ny varmtvannsbereder i en ELKO 76 koblingsboks (påvegg) og skøytet sammen PR-tilførselskabel med den mangetråda apparatkabelen til berederen. Skøytet sammen lederne i de originale skruklemmene i boksen, men liker ikke helt tanken på å skru sammen entrådet og mangetrådet leder under samme skrue i frykt for å skru til for hardt og at det blir ujevnt press på lederne.

Spørsmålet er om en WAGO 221-klemme kan erstatte de originale skruklemmene, og om dette er en like god eller bedre løsning? WAGO er et smidig produkt og enkelt å bruke til de forskjellige ledertypene.

Spurt ${formatDate(1600156204)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Størrelse jordfeilstrøm IT system skip

Vi kjenne tilnærming i nek 400 for størrelse jordfeilstrøm er. Dette er da med utgangspunkt størrelse trafo og da ett estimert antall kabel som ligger på denne.

2ma x kva trafo gir 2A på 1000kva trafo.

Hvordan blir dette (første jordfeilstrøm) på skip it nett 690 /440 /230V eksempelvis Tot.4,5Mw gen kapasitet og ca1000.meter kabel.

Spurt ${formatDate(1600209190)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
WAGO ELLER TORIX I 2020 Thats the big question :)? To be or not to be

Eg har en discussion med ein kollega ang bruk av tilkoblingsklemmer.

Hva er best Torix eller Wago 2020?

Hvorfor?

Spurt ${formatDate(1600234074)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tjømemuffe

Var innom en kunde for å se på en jobb der det skal legges ut kurs for utebelysning mm. Huset er nytt (ferdigstilt for ca 6 mnd siden). Firmaet som har vert her da har lagt ut rikelig med rør for ekstra kurser men ser det ene røret de har lagt ut til en inspeksjonskum stikker tampen fra tjømemuffa opp og cu lina fra ringjordingen opp og inn i en koblingsboks og er sammenføyet ved C press. Aldri sett denne løsningen og lurer på om den er innenfor eller om jeg skal legge opp en egen utjevning fra hovedjordskinne i sikringsskapet og ut til tjømemuffa og merke denne i skapet med egen id? Noen som kan vise til normen for eller imot denne løsningen?

Spurt ${formatDate(1600084934)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.