Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1559
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9562
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 900
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 830
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Ex
1
h i ex merkingen

Hei

Har et utstyr som er merket Ex ia h IIC T4 Ga or Ex h IIC T6 Ga.
Hva står "h" for i ex merkingen?

Spurt ${formatDate(1744196340)}
Løst Løst
Ex
4
Ex register / vedlikeholdssystem

Skal det ved nybygging av skip i EU (ikke Norsok) med ATEX/IECEx sertifisert utstyr leveres ett Ex-registreringssystem for oversikt og oppfølging av vedlikehold iht klasse, lover eller forskrifter, eller må det definerest i byggespesifikasjon? Er det naturlig at "byggeherre" tar ansvar for første inspeksjonsrunde/tennkildekontroll og dokumenterer dette, eller er det rederi som har ansvar for å utføre dette?

Spurt ${formatDate(1741341360)}
Løst Løst
Ex
2
Sertifisering av varmekabler med ATEX -U sertifikat.

Hei, har et par ganger kommet over selvregulerende varmekabler med kun et -U sertifikat.

Vi monterer hovedsakelig ferdig utstyr og produserer ikke ex utstyr ved hjelp av ex komponenter. Har i tidligere endt opp med og bytte varmekabel til en som er godkjent som utstyr, som et komplett system med koblingsbokser og endeavsluttninger.

Dette tilfelle er en ventilasjons rist som har kommet ferdig fra leverandør med en varmekabel som har U sertifikat. Varmekabelen er ferdig terminert med endeavsluttning og overgang til kald kabel.

Hva er fremgangsmåten for å kunne bruke en slik varmekabel?

Har forstått det som at man kan lage en samsvarserklæring for sone 2 utstyr, men ikke for sone 1, da må man ha tredjeparts godkjenning?

On-shore, ikke norsok krav, IIA T1.

Spurt ${formatDate(1742561400)}
Løst Løst
Ex
2
Er det et konkret krav eller norm for hvor ofte man skal ha detaljert inspeksjon?

Som tittelen indikerer så går spørsmålet på hvorvidt det er fastsatt en konkret intervall for detaljert inspeksjon, eller om det står i normen ett anbefalt antall år for hvor ofte man skal åpne hvert enkelt Ex-utstyr/kapsling.

Ex-inspeksjon utføres noe forskjellig fra installasjon til installasjon og jeg ser at vi utfører mye vedlikehold på utstyr som står i gode miljøer og som vi har en svært lav feilrate på. Men uansett så brukes det svært mye tid på å åpne Ex-kapslinger som vi har god historikk og erfaring med tilstand på. Dette i stor grad for å tilfredstille ett krav om detaljert inspeksjon på alt Ex-utstyr innen hvert 4. år.

Så gitt disse forutsetningene.

24MND Inspeksjonsprogram. God historikk på utstyr. God utvendig tilstand.
Nærvisuell sjekk utføres selvsagt på hver runde.

Hva er da naturlig intervall for en detaljert inspeksjon?

og

Er det ett maksimalt intervall definert/anbefalt i lov/norm?

og

Gjøres det forskjell på intervall på forskjellige typer utstyr?

Spurt ${formatDate(1743659940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Hva har en automatiker lov å utføre uten installatør i firma

Hva har en automatiker lov å utføre av arbeid, uten installatør i firmaet? Kan det byttes kontaktorer m.m. i styretavler (maskindirektivet)? Altså vedlikehold av utsyr tilknyttet automasjonsfaget.

Spurt ${formatDate(1743588060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Tverrsnitt på ledninger til og fra automatsikring ved høye kortslutningstrøm verdier

Hei,

Hva sier forskriftene når det gjelder å hente strøm fra samleskinne til en automatsikring som står for seg selv? Bør tverrsnitten til inngående ledning til aut.sikring være lik/et hakk større enn utgående ledning eller er det kortslutningsvedrier på samleskinnen som bestemmer det? Hvor finner jeg info om det?

Takk.

Mvh Alf

Spurt ${formatDate(1743677820)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Klargjøring av krav til luftledninger for klasse II-belysning i trestolper

Jeg er ikke helt sikker på løsningen, spesielt med hensyn til hvordan en effektbryter riktig skal tilkobles til jord.

Belysningssystem:
En mulig løsning er å plassere et fordelingsskap nær transformatoren og trekke kabler omtrent 1,8 kilometer.

Jording for trestolper:
Jording for trestolpene med belysning må evalueres, da tre ikke leder elektrisitet. Mulige løsninger inkluderer:

  • Bruk av jordspyd
  • Jordledere
  • Tilkobling til et eksisterende jordingssystem (hvis tilgjengelig)

Dersom armaturene er dobbeltisolerte (klasse II), kan det i noen tilfeller være mulig å unngå jording av trestolpene, slik at kun kabelen tilkobles til jord?

Spurt ${formatDate(1743594300)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Kortslutningsstrømmer IK2pmin sikker utkobling

DLE skriver i en rapport at et eldre elanlegg i IT-Nett har IK2pmin 235A. Dette er ihht Nettselskapets beregninger og målt på plassen med installasjonstester.
Tidligere stod det gamle UZ sikringer i dette inntaket. Luft EX kabel. Langt fra Trafo.
Dette ble byttet (i 2009) til vern med I5 langt høyere enn IK2pmin og dette blir nå et problem, men for hvem.

Må kunden koste og justere ned vernet eller må Nettselskapet styrke sitt nett?
Hvor langt tilbake kan DLE gå på slike anlegg om de tidligere har akseptert feks 2x63A?

Jeg vil tro det står mange slike anlegg i Norge.
Hvor stor fare utgjør dette i realiteten? Antall hendelser?

Spurt ${formatDate(1743583320)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Beskyttelse mot feil, overspenninger, overspenningsvern.

DLE skriver i en rapport at overspenningsvernet som er installert i et 230V IT nett ikke er godkjent for å stå der siden uten at distribuert beskyttelsesleder kan dokumenteres.
Ref fel§25. (NEK 400 534.4.6 Beskyttelse ved feil, sier noe om dette.)

Hvem har ansvaret for å dokumentere/måle denne? Installatør eller Nettselskap? Blir dette gjort i praksis?
Kan Installatør/Nettselskapet i det hele tatt garantere at denne er intakt til evig tid?
På hvilke anlegg og hvor lang tilbake i tid kan DLE kreve dette? (Tilbakevirkende kraft)

Er beste løsning med en gang å montere ihht forslag NEK400 534.4.6?
1) Kapsling... 2)Forankoblet jfVern.... 3)Riktig konstruert OSPVern....


Spurt ${formatDate(1743581040)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Test av jordfeilbryter jordfeilautomat med installasjonstester

Hei.
Er det krav til bruk av installasjonstester ved test av jordfeilautomater i en sluttkontroll på et elanlegg?
Får man verifisert jordelektroden og kvaliteten på denne ved bruk av installasjonstester? Da legger man feks 30mA til jord og automaten slår ut (alt ok) eller man får "error" på apparatet (Jordelelektrode ikke tilstede eller ikke god nok)
Hva kan man tolke ut av et anlegg om man legger 10, 30, 50, 100 eller 300mA til jord med en slik tester? Er det kvalitet på jordingen samt påtrykt spenning som avgjør hvor mye testeren "klarer" legge til jord?

På forhånd takk. :)

Spurt ${formatDate(1743578700)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.