Hei
Istedet for å starte 2 poster tenkte jeg å ta det i en og samme.
Spørsmål 1: Hva er akseptert løsning for skjøt av tjømmemuffe? Skjøtehylse, C-press, begge deler, andre metoder? Må det krympehylse på skjøten?
Vi har diskutert dette på jobben en del, og sliter litt med å finne et godt svar. Sikkert noe leverandøravhengig osv, men ønsker gjerne innspill da dette ser ut til å bli praktisert veldig forskjellig.
Spørsmål 2: Når baderomsleverandør leverer speil/speilskap med integrert LED belysning (ikke utskiftbar for hvermannsen) og bryter på speil/skap (gjerne også med stikk), er det da krav om bryter, eller kan man i teorien legge en PR fra stikk ved servant for fasttilkobling?
Kom over en beskrivelse som bare beskriver tilkobling av speilskap med lys levert av andre, og kom på at jeg kan ikke huske noen krav som tilsier at det skal være bryter på slikt så lenge ikke produsenten sier at det må. Det sitter litt langt inne da vi alltid har levert bryter på slikt, men nå som LED-belysning med fast lyskilde er standarden så ser jeg ikke noen grunn til dette lengre. Mulig at det burde være som servicebryter da man på enkelte speil kan bare løfte det av uten å bruke verktøy?
Løst
Hei,
Vi har normalt sagt at vi har et barriere brudd dersom et motorvern til en Exe-motor ikke fungerer som det skal da vernet er en del av Exe-motorens Ex-beskyttelse.
Hva med Exde og ExN motorer? Gjelder det for disse motortypene også?
Dette er en viktig avgjørelse for oss mht prioritet på PM'er for tavlesystemer.
Løst
Hei,
Hvilke kabeltyper er å foretrekke i fjøs, pfsp eller Pfxp?
Xp blir jo estetisk penere, men sp er vel mer egnet for miljøet i fjøs?
Løst
Hei,
Er det noen standarder som viser til hvordan tag-merkeskilt skal monteres offshore?
Tenker på om det er noe krav til at det skal limes på braketten eller må skrues på.
Løst
Hei,
Vi har 4stk enkle stikkontakter IP44 som tidligere har blitt benyttet til motorvarmere som vi nå ønsker å benytte til lading av elbil. Kabeltype er PR2x2,5mm2.
Disse er beskyttet av hver sin dedikerte jordfeilautomat 1 fas C16A jordfeil type A. Det sitter også et overspenningsvern før gruppesikringen til disse.
Holdet det å bytte ut disse jordfeilautomatene med vanlige automater C10A og en felles jordfeilbryter type B foran disse fire?
F.eks disse automatene
https://www.se.com/no/no/product/A9F07210/ic60h---automatsikring---2p---10a---c-kurve/
og denne jordfeilbryteren
https://www.se.com/no/no/product/A9Z51440/jordfeilbryter--acti9-iid-4p-40a-30ma-b-ev-rccb/?range=7559-iid-jordfeilbryter
Tillegsspørsmål:
722.411.3.1 Sier også noe om den adskilte kursen skal forsynes via en skilletransformator, når kommer denne inn i bildet?
Løst
Hei
Eg begynte på fagprøven min i går, og eg trenger hjelp med å beregna motorkursen.
Forlegningsmåten er kabel på vegg 15 m 3 leder
Kortslutningsverdier:
Ik max: 3,5 kA
Ik min: 1,2 kA
Motorverdier:
kW: 0,37
Hz: 50
230 V
1,9 A
Cosø: 0,77
Håper noken vil svara så fort som mulig :)
Løst
Hei. Har vi lov å bytte lager på Exd motor selv, eller må dette gjøres av autorisert/godkjent Ex verksted?
Løst
Hei.Vi har fått en forspørsel om megging av batterier. Batteribanken er 24V. Kan noen hjelpe meg med hvordan megging skal utføres og med hvilken spenning. Slik jeg forstår det skal det megges fra en av polene og til jord i racket. Men hvilken spenning er påkrevet?
Vedlagt guide fra Megger sier på 29 at man kan bruke f.eks 500V DC. Men jeg skulle tro at spennigen avhenger av spenningen på batteribank.
https://www.instrumart.com/assets/Megger-BITE3-ApplicationGuide.pdf
På forhånd takk for hjelpen.
Løst
Tenkt tilfelle: Er oppi et tilfelle der IK min er så lav at vi ikke har tripp på vern montert foran Frekvens omformer. Leverandør hevder at Frekvens omformer tar seg av kortslutning i enden på motor kabelen. DVS klipper man kabelen skal frekvens omformeren åpne kretsen. Om dette er riktig hvordan dokumenterer man noe slikt?
Jeg trodde man måtte ha et kortslutnings vern før frekvens omformer som tok kortslutning?
Løst
Hei!
Dersom det er lagt fram 400V TN-C til et gammelt heismaskinrom og den eksisterende heisen skal skiftes ut.
Kan man benytte eksisterende tilførsel til ny heis?
Eller må det inn trafo siden TN-C ikke er tillatt etter første fordeling?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn