Gjør oppgaver, leser i NEK og Montørboka. Men finner ikke teoretisk svar på denne problemstillingen .
Jeg har en kabelbru, som har forlagt 6 * 240 CU en ledere . Kabel brua skal jordes. Med Hvilket tverrsnitt. og hvilket krav i NEK
Kabelbrua er a anse som ANNEN UTSATT ledende del og ref NEK 544.2.2
Der fortelles det SB (utjevningsforbindelse) er større eller lik fase og jord i kabler .
SB > PE
Men det er litt drøyt å jorde ei kabelbru med 240 ! så den utgår .
I høyspenten så jordet vi slike bruer med 16 Kvadrat CU, til hovedjordskinne .
Men ref NEK544.1
Utjevningsjord til Hovedjord skal være 6 kvadrat CU ! ( det blir for smått!)
og større enn halvparten av PE i kabelens PE. ( jeg skal sjekke i mårra om kabelen har egen jordskjerm den er vanligvis 35 kvad på enledere, men har ikke fått kabelen ennå, kanskje powerflex)
isåfall går det med 35 / 2 = 16 kvad, sånn ca .
så har vi ref NEK 543.1.2 eller tab 54B
S>35 . PE = S / 2 som gir 240 / 2 = 120kvad utjevningsjord, det er overkill.
TFXP (grønnkabel) 240, 4G denne har jo 240 AL som GulGrønn eller PEN.
Samma hva, jeg foreslår å jorde brua med 16kvadrat CU, til hovedjord. Hva synes dere til det .
Løst
Hei.
Det skal installeres et 400V 4x125A uttak på kai, for forsyning av landstrøm til fartøy.
Er det jf. NEK 400-7-709.413.2.1 utelukkende krav til skilletrafo oppstrøms uttaket på land?
Hva gjelder når fartøyet er forberedt med skilletrafo om bord?
Løst
Skal legge opp ny kurs til en underfordeling i et verksted fra den eksisterende fordelingen i en bolig. Denne er helt full og det er ikke plass til flere moduler i fordelingen.
En mulighet er å flytte overspenningsvernet for å frigjøre plass til en ny automat. Planen er da å plassere dette i inntaksskapet som står på loftet. Dette er et gammelt skap hvor skrusikringene er byttet med automat og ASD avdekning i senere tid.Det vil være god plass til å plassere overspenningsvernet her. Er snakk om 3 fas IT-nett.
Er dette en godkjent løsning? Er vel i utgangspunktet positivt at overspenningsvernet flyttes nærmere inntak? :)
Løst
Hei:)
Jeg har et spørsmål ang støy.
Jeg har en nettverkskabel som går fra vegguttak (internett), til en altiboks tv-dekoder. Fra tv dekoderen går det hdmi til tven min.
Jeg har også en mikrobølgeovn som jeg noen ganger har brukt mens jeg har kikket på tv.
Mikrobølgeovnen brukes i stuen (redusert med strømuttak). Nettverkskabelen ligger over mikrobølgeovnen.
Det jeg lurer på, kan nettverkskabelen, eller noe i forbindelse med tv'en, ha blitt ødelagt av at jeg har brukt mikrobølgeovnen?
Løst
Hi,
04-05. Mar 2020 will be NEK400:2018 courses in Gardermoen. Language norwegian or english too?
Thank you
Løst
Hei,
Hva kan en elektriker med fagbrev gjøre av arbeid uten installatør?
Er det lov å utføre arbeid på eiendom der familie bor? Og eiendom som eies av et firma der du selv er medeier?
Syntes det vanskelig å vite hvor skille går og håper noen har tid til å gi et svar:)
Mvh
Tore
Løst
Skal opp til fagprøve snart, og lurer på hvordan det er med festing av høyspentkabel på f.eks. kabelstige. Skal vel etableres fester som skal kunne oppta kortslutningskreftene?
Har vært borti å brukt stropp for å feste kabel på stige, er det innenfor og finnes det alternativer?
Takk for svar! :)
Løst
Hei. Er det angitt noe minimumsverdi noe sted for hvor lav kortslutningsstrøm E-verket kan levere inn til husstanden?
Tenker at om IK2pmin ved inntaket er under 0,5 så vil dette kunne medføre at det må prosjekteres inn større tverrsnitt på en del kabler, noe som igjen vil øke prisen på installasjonen.
Noen som vet?
Løst
Hei
Vi har blitt forespurt å leie ut mannskap (Gr.L) til et firma som arbeider med høyspent. Det skal i denne situasjonen trekkes kabler og kobles (primært på frakoblet anlegg med unntak av da det skal spenningssettes) har jeg blitt opplyst.
Hvordan stiller dette seg for utleier, vi vil jo her leie ut mannskap som ikke har fagbrev for dette fagområdet, men det er vel faglig ansvarlig for de som leier inn som står med ansvaret her?
Jeg mener selv dette bryter med FEK, og at utførende firma må beregne disse mannskapene som ufaglærte - men at dette er faglig ansvarlig i bedriften sin avgjørelse å ta.
Løst
Hei
Hva legges til grunn for dette valget i elvirksomhetsregisteretn, Ledningsanlegg - lavspenning. Er det ikke tilstrekkelig å legge til Bygning - lavspenningsanlegg
Løst