Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1559
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9562
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 900
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 830
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Krav til jordfeilautomat på belysningsutstyr i bolig

Er det krav til jordfeilbryter på belysningsutstyr i en stue der både kabel og belysningen er utført i klasse 2? Ble usikker på dette da jeg har lest flere plasser på nett at alle forbrukskurser i boliger skal ha jordfeilbrytere (etter 2010). Nettsystemet er TN.

Spurt ${formatDate(1741679580)}
Løst Løst
Ex
1
Kabel offshore - NEK TS 606:2022 - mud/oil resistance

Hei. Det skal trekkes/installeres en COAX kabel for fast installasjon på et boredekk. Det stilles interne krav om at kabel skal være halogenfri, mud og oil resistent. Den skal være i henhold til NEK TS 606 og IEC 61892-4.

Det blir også nevnt muntlig at denne skal også være merket NEK TS 606, uten noen konkrete bevis på dette.

Kabel som skal leveres har følgende godkjenninger;

Standards - acc. to MIL-C-17G

Flame resistance - acc. to IEC 60332-1

Sheath - Flame Retardant Non Corrosive material (SM-M16 )

Marking - RG-213 MIL-C-17G- FRNC

Product Description - Halogen free RG - Cables acc. to American Military-Specification MIL-C-17F, MIL-C-17G

Test Standard - MIL -C-17F:1986 and MIL-C-17G:1985; IEC 60332-1-2:2004;
IEC 60754-1/2:1991/97; IEC 61034-2:2005

Spørsmål:

1. Oppfyller denne kabelen kriteriene for installasjon?

2. Hvilken effekt har halogenfri kabel, utenom at den tåler høye temperaturer?

3. Er mud/oil resistance beskrevet på samme måte som "fire resistant, halogen free, osv" i datablad? Eller tåler f.eks en halogenfri kabel mud/oil?


På forhånd, takk!

Spurt ${formatDate(1740146700)}
Løst Løst
Ex
2
Krav til ex index til maskiner i sikker sone

Finnes det krav til å levere Ex index/liste over Ex utstyr på en maskin som opererer utenfor ex sone?

Maskinen opererer i sikker sone og blir tatt ned av ESD ved en eventuell gasslekkasje. Eneste grunnen til at den har noen Ex klassifiserte sensorer er at det er gode pålitelige sensorer vi bruker mye.

Spurt ${formatDate(1741353660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
4
Installatør som driftsleder

Hei

Er det krav til at man skal vere installatør for å bli sakkyndig driftsleder på ett høyspentanlegg?

Evt hvilke fordeler er det med det?

Spurt ${formatDate(1737394200)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
6
Skal det være nøytralpunktsavleder/disneuter på en 400V trafo med IT-nett?

Det skal benyttes IT-nett 400V (isolert trefase nettverk) til et ladeanlegg for hurtigbåt. Må det monteres nøytralpunktsavleder/disneuter for et slikt anlegg?

Spurt ${formatDate(1741342620)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
5
AUS arbeid

Er bytte av pluggbart utstyr beregnet som AUS arbeid? Kan man f.eks bytte innmaten til en lampe som er plugget (han/hun) med strøm på etter man har tatt en visuel sjekk at lampa ser ok ut? Om det er noe feil med pluggen kan man jo få strømgjennomgang, men det kan man nesten uansett utstyr.

Spurt ${formatDate(1741608000)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Omtrekking av skjultanlegg i min mors blokkleilighet

Kan jeg lovlig trekke om og installere jordet anlegg i min mors leilighet eller må jeg få en installatør med på laget? Er gr.L montør siden 1996. Det skal sies at det er et TN-anlegg, men fremdeles med ujordete stikk. Relativt ny fordeling i borettslagets regi

Spurt ${formatDate(1741446120)}
Løst Løst
Ex
1
Should signal from button be of type IS or NON-IS?

Have a button that is placed on zone 2 (data-sheet attached)
Can we connect to signal to the control-system as NON-IS or does it have to be of type IS?

Spurt ${formatDate(1741163460)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Varmgang

Hei,

Har lest en plass at pvc kabler avgir gasser allerede ved 50 grader. Husker bare ikke hvor. Stemmer det at jeg kan ha lest noe slikt?

Husker fra termografi kurs at temperatur over 50 grader var TG2 avvik.

Årsaken til at jeg spør. Er på en el sjekk. Vinkelovn er montert opp under tak. 7cm fra takplate i huntonit. Pr kabel ligger mellom ovn og tak. 62 grader målt på takplate. 60 grader målt på kabel.

mvh

Spurt ${formatDate(1741593000)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Beregning av Idmaks og Idmin fra netbas verdier

Er det noen måte å beregne Idmaks og Idmin i IT nett med oppgitte netbas verdier fra netteier?

Ønsker å evt lage ett regneark i stedet for å benytte tommelfingerreglene. Se eksempel utklipp fra netbas oppgitt av netteier:

Resultat fra kortslutningsberegninger.
Knutepunktet er ett 0.230 kV IT-nett.

Nærmeste transformator :
Primærside : 22.000 kV
Sekundærside : 0.240 kV
Koplingsgruppe : Yyn0 Merkeytelse : 315 kVA

Nærmeste sikring:
Merkestrøm : 125 A
Smeltestrøm (1s): 0 A (5s): 0 A (10s): 0 A

Max. kortslutningsstrømmer : Temp (C) Faktor
3-polt kortslutning : 1.738 kA
2-polt kortslutning : 1.505 kA 20.0 1.05
Kortslutningsytelse : 0.692 MVA

Imp. pluss-systemet R: 78.01 mOhm X: 18.64 mOhm Z: 80.21 mOhm Cos(phi): 0.973

Min. kortslutningsstrømmer : Temp (C) Faktor
3-polt kortslutning : 1.248 kA
2-polt kortslutning : 1.081 kA 90.0 0.95
Kortslutningsytelse : 0.497 MVA

Imp. pluss-systemet R: 99.37 mOhm X: 18.61 mOhm Z: 101.10 mOhm Cos(phi): 0.983

Spurt ${formatDate(1741556520)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.