Hei, ref. https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/veiledninger-pdf/elbil_installatoer.pdf
Det vises til at det skal være ett uttak per bil, og hvert uttak skal være individuelt beskytte av et strømstyrt jordfeilvern med utløserstrøm på 30mA, av type B
Jeg lurer på følgende:- Kan jeg installere en jordfeilbryter type B eksempelvis Eaton FRCdM-40/4/003-G/B og bruke denne som en felles jordfeilbryter for Elbil og andre laster? Eksempelvis så har jeg Noen PFSP kabler som trenger en forankoblet jordfeilbryter.Jeg har tolket det slik at dersom du har 2 stikkontakter som du skal bruke til elbil lading, så skal hver kontakt ha hver sin jordfeilbryter type B.
I spørsmålet mitt over vil jeg kun ha 1 stikkontakt til elbil lading, men jeg lurer på om jeg kan bruke Type B jordfeilvernet forankoblet felles Elbil og pfsp kablene. Er det da fare for å få DC spenning i retur på nettet gjennom PFSP kablene, og at disse da bør ha en egen jordfeilbryter seperat?
Løst
Hei!
Har en motor jeg har koblet mot en frekvensomformer der jeg ikke har noe motordata.
Kan regne/gjette meg frem til RPM med ut Hertz og faktisk målt RPM.
Men er det noe god måte og regne finne ut I nominell til motoren?
Løst
Hei
Vil et sedimenteringsanlegg som kun inneholder en elektrisk ventil komme inn under definisjonen maskin? Ref FM §2a - en enhet som er utstyrt med eller beregnet til å utstyres med et drivsystem, som ikke kommer fra direkte drivkraft fra mennesker eller dyr, og som består av sammensatte deler eller komponenter, hvor minst en del er bevegelig og som er sammensatt for et bestemt bruk.
Anlegget har ingen andre bevegelige deler. Jeg mistenker at anlegget kommer inn under definisjonen maskin, men vil gjerne få bekreftet eller avkreftet mine "mistanker".
På forhånd takk for svar!
Løst
Hei, holder på med fagprøve.. en av oppgavene er sikkerhetsreleer. Er det noen som har en link til en beskrivelse over de forskjellige sikkerhetskategoriene som kan velges utifra "farlighets" nivået på en maskin. Vet at man skal bruke to kontaktorer i serie i tilfelle et brenner seg fast osv, men fint med en link hvis noen vet om noe :)
Løst
Vi har noen Ex-d kapslinger som inneholder mottakere for signaler fra fjernkontroll for lastearmstyring. Nå er det mulig at noe av utstyret innvendig skal byttes ut. Kapslingen har sertifikat INERIS 01 ATEX 0025. Den har sertifisering Ex II2(1) GD Exd[ib] IIB T6. I sertifikatet for kapslingen før ombygging er det ikke nevnt noe om komponentene som er montert inni (og som man ser er det ingen U i sertifikatet).
Leverandøren av systemet hevder at sertifiseringen fortsatt er gyldig etter utskifting av komponentene.
Kapslingen er av rustfritt stål og har innvendige mål 400x320x175 mm. Systemet ble levert i 2009/10.
Spørsmål: Må kapslingen reserifiseres etter bytte av komponenter? Kan en erklæring fra systemleverandøren være nok til å slippe resertifisering?
Løst
Hei
Her om dagen regnet jeg meg ut med NEK400's tabeller at en 10mm2 uten korreksjonsfaktorer og forlagt påvegg skal kunne ha IZ på 57A
Sitter nå og leser "Store Blå" til EATON:http://www.eaton.no/ecm/groups/public/@pub/@norway/documents/content/pct_471368.pdf
og på side 51 viser et slikt aktuelt eksempel med KV utenpå husveggen og inntaksledningen under 10m lang går inn til OV i sikringsskapet, men hvor 50A 3-fas må sikres med 16mm2 CU
Er det annen regnemåte for inntak enn "vanlige kurser"
Eller er det noe jeg har glippet?.
Hadde vært fint om noen med erfaring/ekspertise har at svar på denne problemstilling
På forhånd takk
MVH
Peder
Løst
Stiebel Eltron har komt med et produkt for hurtigvarming av vann (4,5kW) som har kapsling IP25
Utforming (lengde på slange til dusjhode) gjør at denne må plasseres i sone 1 i dusj.
Kan dette være lov?
Løst
Hei.
Jeg er nå oppi en sak hvor det i tilknytningsskapet til en bolig har blitt brukt NH-patron (knivsikring) på nøytrallederen i tillegg til de tre fasene (400V TN). Dette mener jeg er feil, og alle jeg har forhørt meg med er enige i dette. N-lederen kan jo da i teorien brytes uten at faselederne gjør det.
Det jeg sliter med, er å finne relevante punkter om dette i normer og forskrifter, og lurer derfor på om noen her kan referere til et sted hvor dette er beskrevet? Jeg har ikke tilgang til NEK 399 akkurat nå, men mye mulig det står noe der?
Det eneste jeg har funnet til nå er i NEK 400:2018, punkt 537.2.1.1, som sier at når nøytralleder frakobles, skal den frakobles samtidig med faselederne. Dette klarer man jo ikke overholde dersom man setter NH-patron på N-lederen, da denne i teorien da kan løse ut alene?
På forhånd takk for svar! :)
Løst
jeg kjøpte noen jordfeilautomater på eBay
Av typen chint dz47le-32 som er CE godkjent.
Jeg koblet en av disse for å teste denne.
Jeg koblet til i bunnen slik som jeg ser er vanlig praksis. Da jeg spenning satte denne så kom det
et lite puff og litt røk kom ut av denne. Det ser ut til at det er jordfeil test funksjonen som røk.
Etter videre studier så ser jeg i installasjons veiledning at disse skal ha tilførsel på toppen . Jeg koblet inn på toppen og da virket disse fint. Har også senere studert og ser også slik som AEG også henviser til å koble tilførsel på toppen.
Er det forskjellig praksis på dette fra leverandør så er det mulig mye som ikke stemmer i mange sikring skap her i Norge ?
Har ikke brukt disse chint dz47le-32 jordfeilautomatene og heller gått over til Schneider.
Løst
Hei.
Har hatt et arbeidsoppdrag igjennom firmaet å totalrenovere badet hjemme, jeg har selvfølgelig med meg en montør hvor det er nødvendig.
Jeg har installert en vifte på badet og en på vaskerommet, begge med enpolet elkoplus sort bryter foran. Vet at det er et krav til topolt brudd til feks lys over speil osv, men er det et krav til dette på vifter?
Takk for svar:)
Løst