Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9581
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Brannhimling & Spotter?

Hei,

Jeg ser på muligheten for spotter i ei leilighet med brannhimling.

Vil det være mulig å montere f.eks. SG Junistar Eco Isosafe direkte i brannhimling?

De har bestått 60 minutters brannmotstandstest, men vil dette være nok?

(Se vedlagt FDV dokument)

Spurt ${formatDate(1742303700)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
4
Jordforbindelse til stikkontakt fra vannrør

Fra tid til annen kommer man over tilfeller hvor det mangler beskyttelsesleder i eksisterende installasjon, hvorpå elektriker en gang i tiden har hentet jordforbindelse til stikkontakten fra et vannrør i nærheten.

I dag er selvfølgelig ikke dette et tema. Spørsmålet mitt er; har dette en gang vært lov (eller var det bare en praksis) og isåfall når?

Henvisninger til forskrift eller norm er gull, hvis ikke er ikke svaret mye verdt dessverre.

Spurt ${formatDate(1665428749)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Egen jordelektrode til uthus/garasje

Hei,

Leser flere steder at vi må ha egen jordelektrode til uthus når vi mer enn 10 meter fra hovedhus.
Når jeg leter i NEK400 finner jeg ikke noe krav til dette.

Dette finner jeg:

Min konklusjon er at vi har satt en grense på 10 meter. Siden da er vi garantert innafor en for berøringsspenning på 50 V og at overstrømvernet slår ut.
For NEK 400: 6.4.3.7.2 har ikke satt bestemt verdi for overgangs resistans. Så lenge overstrømvernet(NEK 400:531.2.2) slår ut til riktig tid (NEK 400:411.3.2.2) . Klarer vi å ha en høy nok impedanse slik at vi er innfor disse kravene. Ser jeg ikke noen problem om uthus/garasjen er 10 meter eller lenger unna jordelektroden til bygget.

Men NEK 400:542.2.3 sier at det skal være effektiv jordelektrode i hele installasjonen. Hva betyr det?

Hva er deres tanker om mer en 10 meter er lik egen jordelektrode?

Spurt ${formatDate(1742212920)}
Løst Løst
Ex
2
Ex Tennkildekontrol - uavhengig inspektør

Hei! Er det krav til at inspektør ved Ex inspeksjon / tennkildekontrol er uavhengig fra driftsrolle om bord? Forstår at personen kan være ansatt i selskapet, men må være dedikert til rollen under prosjektet? Lærte dette på kurs hos dere og forsøker å finne referanse i regelverk/normer (syns å huske det var noe i Norsok)? Nærmeste jeg fann var EN 60079-17:2014 4.3.1.1: "INspeksjonsaktiviteten skal være tilstrekkelig uavhengig av eventuelle umiddelbare behov for vedlikehold og/eller andre aktiviteter, slik at pålitligheten til eventuelle rapporterte funn fra inspeksjonene ikke kan betviles. Merknad 2 Inspeksjonspersonell behøver ikke tilhøre en ekstern, uavhengig organisasjon." Hører fra dere.

Spurt ${formatDate(1741954380)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Nødlys forsynt av UPS

Hei. Har et bygg hvor nødlysanlegget (to 16A kurser) er forsynt via online UPS, bygget er hel-sprinklet så bruk av funksjonssikker kabling er sløyfet. Nå har den ene UPS-en tatt kvelden, så de vil at vi skal fikse dette. Har ikke sett at denne løsningen har vært brukt i andre bygg. Ser ut til at installatør har gjort en nødløsning for å tilfredsstille kravet til nødlys ved overtakelse. Er denne løsningen godkjent?

Spurt ${formatDate(1741945140)}
Løst Løst
Ex
1
Mindre ombygging av Ex utstyr

Hei

Vi har noe utstyr som per dags dato er EX sertifisert for bruk i EX Sone 1. Kan jeg fjerne noen komponenter i denne uten nytt/endring av sertifikat?

Komponenter som fjernes er kun for ekstern styring av system (skjerm på utside av kapsling), ingen påvirkning av sikkerhetssystemer og styring. Dette dokumenters med tester og logging.

Det vil bli lagt til en ny komponent i Ex D kapslingen, men denne har mindre varmeutvikling enn det som fjernes, da er det vel ikke behov for ny temp test av kapsling siden intern varme ikke endres.

Kan vi som bedrift utstede samsvarserklæring eller må dette gjøres av godkjent sertifisert bedrift?

Spurt ${formatDate(1741865280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Bolig, testknapp på jordfeilautomat virker ikke, TN-anlegg

Anlegg der halvparten av jordfeilautomatene ikke slår ut når man trykker testknapp. Installatør i firma som installerte det svarte følgende:

"Det er ikke jordfeil på et TN-anlegg. Har vært utsatt for at testknapp ikke fungerer før, og jfa bør byttes hvis det er IT. Så lenge kursen går på overbelasting, så er det ok. Og ikke nødvendig å bytte jordfeil-automat"

Denne påstanden er ikke jeg enig i, og jeg mener at jordfeilautomatene må byttes. Enig i at en jordfeil på TN-nett i praksis er en kortslutning. Men er ikke det utløsetid som gjør at det allikevel er krav til 30mA jordfeilbryter?

Noen kommentar?

Spurt ${formatDate(1741891020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Overspenningsvern 2006

Hei,

Noen her som husker lengde på ledninger tilkoblet overspenningsvern i 2006?

Samlet maks 1 meter? Eller samlet 0,5 meter? Kan produsent ha egne regler ut over NEK?

Mvh

Hilsen

Spurt ${formatDate(1741865880)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
krav til kvalifikasjoner

Hei

Kreves det fagbrev energimontør for å jobbe på netteiers anlegg under 1000V?

Spurt ${formatDate(1741860600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Normer og forskrifter ved tavlebygg

Hei!

Hvilke normer og forskrifter skal følges når man bygger en lavspenningstavle for landbasert ? tenker da både i og utenfor ex soner.

Og hva med tavler bygget uten for norge men som blir levert og installert i norge? holder det da med CE merket bare

Spurt ${formatDate(1571458093)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.