Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9573
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
inntakskabel

Gjør det noe om trekkerøret til en inntakskabel blir fylt med regnvann?? har en kabel fra stolpe som går over i et 50mm korrugert rør ned i bakke og inn i huset.. det er ikke akkurat fall noe sted som evt. gjør at vann hindres i å fylle seg opp inne i røret.

Spurt ${formatDate(1537098224)}
Løst Løst
Automasjon
Digital/analog styring av belysning

Hei,

Lurer litt på dette med styring av LED-drivere/ballaster/reaktorer til lysrørarmaturer etc.

Slik jeg ser det finnes det to hovedvarianter av styring/dimming her:

1) Analog styring via 1-10V signal etc.

2) Digital styring via digital bussprotokoller som Dali etc.

Ønsker å vite mer detaljert om hvordan denne styringen fungerer.

Er det mikrokontrollere som tar seg av styringen her? Med enten analogt (1-10V) eller digitalt (Dali) inngangssignal, med eksempelvis PWM på mikrokontrollerens utgang til armatur? Hadde satt pris på om noen hadde mer kunnskap om dette.

Spurt ${formatDate(1536938030)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kategori på måleinstrumenter

Jeg og en kamerat (begge elektrikere) havnet i en diskusjon om bruk av riktig kategori av instrument. Jeg satt og feilsøkte på kretskortet i en forsterker jeg har. Med mitt Cat IV flukemultimeter jeg ellers bruker i mitt arbeid.

Han kommenterte dette og mente at jeg bruker feil instrument i forhold til feilsøking i finelektronikk. Jeg burde ifølge han heller bruke et instrument med lavere kategori siden disse "er mer presise" enn instrumenter beregnet for grovere elektriske anlegg. Og at det er grunnen til at en elektroniker bruker cat II og en elektriker IV.

Noe jeg mener er tull. Kategorien handler jo kun om sikkerhetsnivået på instrumentet og ingenting med instrumentets presisjon på finmålinger. Og at en elektroniker ville blitt litt irritert over å måtte betale dyrere for et sikkerhetsnivå han/hun aldri kommer til å få bruk for.

Jeg regner med at jeg har rett i denne diskusjonen. Men det hadde jo vært greit å banke i bordet eventuelle svar her og ende diskusjonen en gang for alle. Synspunkter?

Spurt ${formatDate(1536940734)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
dokumentasjon bolig

Er oppe i en sak der kabel har stått med kortslutning og nesten gjort så veggen har tatt fyr og stikkontakt har smeltet i veggen. Eieren har dokumentasjon fra elektrikkerfirma som er av type 5S. i 5S dok. stod det ikke noe om kortslutningsstrømmer. Firmaet som har utført jobben har selvfølgelig kassert sin dokumentasjon i saken siden anlegget er over 5 år gammelt.

Spørsmål: hvor står kunden i en sak som denne??? det er jo åpenbart at det er for liten kortslutningsstrøm i anlegget, men var det også tilfelle den gangen dette ble installert?? er firmaet uskyldig mht. at målinger den gangen var innenfor kravet?

Spurt ${formatDate(1537007630)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sikringer og rekkeklemmer i målerfelt

Hei,

ifm med internkontroll i næring kom jeg over et sikringsskap fra Schneider Electric der det er montert 2x 3-fas+N kurser samt et rad med rekkeklemmer i målerfeltet. Ledningene er ikke dobbelisolerte er forlagt mellom avdekning av hovedsikring og målerfeltet.

Selv om det er kapsling over sikringene er dette vel ikke lovt?Kapsling over rekkeklemmer mangler også.

Blir ikke helt klok av NEK400-8-810

Spurt ${formatDate(1536671289)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installasjon i egen bolig

Har fått godkjenning fra DLE med bakgrunn i min utdannelse / erfaring - Elektroingeniør med allsidig praksis.

Nå etterspør de dokumentasjon på gjennomført 2 kurs - NEK 400 oppfriskningskurs / FSE opplæring for inneværende år.

Er dette absolutte forutsetninger for endelig godkjenning ?

Spurt ${formatDate(1536773152)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording i fjeld

1.1.3 Jording i fjell

Der avstanden til godt ledende jordsmonn er stor kan det jordes i fjell. Det bør der legges en lengre kråkefotjording i fordypninger og sprekker i fjellet og bruke tilsettingsstoff i hullene, og bæreline tres ned. Disse forbindes til kråkefotjordingen. Se Figur 4. Det kan også bores hull i fjell, f.eks. med diameter på 40 mm. eller mer med en dybde på 6-8 m. En flertrådet kobberleder med 25 eller 50 mm2

Mitt spørsmål :jeg jobber et sted der de skal sentere jording tråden i et hull på 7 m hva er den riktige måten og utføre sentreringen på ?

Spurt ${formatDate(1536823386)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Privatist/Lærling/Voksenlærling/Utdanning

Jeg har vært i arbeidslivet i omtrent fem år, med noen år i forsvaret, og akkurat nå jobber jeg turnus i staten. Dette innebærer at jeg har mye fritid, og jeg har også mye lesetid på jobb.

På VGS gikk jeg idrett, og har generell studiekompetanse.

Jeg ønsker å fylle fritiden jeg får gjennom turnusarbeidet med noe nyttig, og har derfor lekt litt med tanken på å ta fagbrev som elektriker. Jeg har mye tid i arbeidstiden til å lese, og jeg er et middel+ skolelys. Derfor tenker jeg å ta fagene jeg behøver som privatist. Jeg har forstått det sånn at jeg trenger å ta fagene Elektriker 2 og Elenergi 2 (arrester meg gjerne om jeg er feilinformert). Veien videre er jeg derimot ganske usikker på.

Hvilke muligheter har jeg? Jeg antar at man kan gå den tradisjonelle veien med to år som lærling, men jeg ønsker å fortsette i min nåværende jobb. Er dette noe som vil la seg gjøre? Kan jeg ta fagbrevet ved å være "deltidselektriker" ved et elektrikerfirma i 4,5 år?

Håper det er noen der ute som sitter på gode svar!

Spurt ${formatDate(1536636004)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Slissede kanal i tavler

Hei finnes det noen info eller krav om hvorfor deksler i tavler skal være satt på slissede kanaler?Ifm med internkontroll kommer jeg ofte nok over tavler der deksler til slissede kanaler mangler.Én sak er jo utseende men er det noe sikkerhetshensyn med dette?

NEK 400-4-41A forteller meg ikke så mye heller ikke FEL§17.

Spurt ${formatDate(1536667738)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Legge kabler til flere fordelinger fra tilknyttingskap

Er det lov å legge 3 kabler fra tilknyttingskap til bolig- låve-garasje. (samme eier)

Virker for dumt å dra de mest strømkrevende forbrukerne gjennom sikringskap i bolig først.

Hvis ja hvordan løses dette , med tanke på at OV tydeligvis må settes i bolig skapet?

Spurt ${formatDate(1536435573)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.