Hei
Har isolasjons hansker ombord godkjent for opp til 1000 V. Disse begynner å bli noen år gamle (2009 og 2014), men er hele og fine. Står ingen holdbarhetsdato på disse (bare produksjons dato), og lurer derfor på om det er noe intervall for utbytting eller om de er godkjent så lenge de er i god stand?
Løst
Hei
Nye næringsbygg skal ha tilknytningsskap ihht NEK 399.
Hvordan løses det med terminering av 5 x 240 kabler i tilknytningsskapet?
Løst
Case:
Mulig brudd i 3x50 AL kabel forlagt i bakken.
Måler 74 Volt mellom L1-L2Måler 186 Volt mellom L1-L3 Måller 234 Volt mellom L2-L3
Måler 97 Volt mellom L1-Jord Måler 124 Volt mellom L2-jordMåller 133 Volt mellom L3-jord
Anlegget:
UF1:"Primærsiden"
"Uten feil" 1,87 MohmUF2:"Sekundærsiden"
"Uten feil" 24 Mohm
Jeg har isolert sekundærsiden , og isloert ut alle kurser fra hovedfordeling for å utelukke eventuelle feil i drossler og annet utstyr som kan skape høye spenninger lokalt i nettet.
Erfaring fra stedet:Måle resultater for kabel som er isolert i fra nettet:
Etter megging av kabelen fikk jeg følgende resultater
L1-L2: 100 Mohm
L1-L2: 100 Mohm
L2-L3: 100 Mohm
L1-jord: 100 Mohm
L2-jord: 100 Mohm
L3-jord: 100 Mohm
Kabelen skal være i orden...
Måling av resistans i leder ( potensielt knekk på kabel som igjen gjør at 1 av lederene har begynt å korridere og skaper en dårlig forbindelse i 1 eller flere av lederene.
L1-L2 : 0.07Mohm
L1-L3 : 0,06Mohm
L2-L3: 0,00 Mohm
Konklusjon
Kabelen er defekt
Tiltak:
1:Bytte kabelen
2: Spenningsette kabel og termografere seg frem til feilkilden før den graves opp og repareres.
Har noen her inne noe formening om noen andre feilkilder for disse resultatene? Og/eller annen fremgangsmetode for å rette feilen?
Det er målt 230 V mellom alle faser på primærsiden, og redusert spenning mellom L1-L2 , L1-L3 på sekundærsiden.
Jeg har låst alle sikringer i sekundærsiden som er berørt av "defekt" fase så ikke noe utsyr i anlegget blir påvirket av lav spenning.
Det skal også sies at ved måling av spenning mellom L1-L2 / L1-L3 på primærsiden varierer denne spenningen fra 67 V - 201 volt ettersom kurssikring er på eller av. Ofte 197 volt i bunn av sikringen, og 76 volt når kurs sikring slåes på.
Setter stor pris på tilbakemelding
Løst
Som de fleste vet kan rare ting skje i et anlegg ved jordfeil. Var borti en meget pussig feil i styrestrømmen på en ballastpumpe som hadde jordfeil i en solenoid. Etter videre "forskning" la jeg merke til at ene fasen i sekundærsiden på styrestrøm trafoen, som er av den dobbeltisolerte typen (Noratel), også er koblet rett i jordskinne. Samtlige starter skap fra dette firma har denne utførelsen, og styrestrømmen ligger etter mitt skjønn med jordfeil. Har kontaktet både DNV og konfrontert firmaet i saken, men ikke fått noe fornuftig svar.
Hva mener Dere om dette?
Løst
Hei er det noen som vet om det er mulig å kjøre tilførsel til en motor og termistor signalet i samme kabel?
Løst
Er det noen her inne som vet om noe bra firma som installerer solceller til industri? tenker da på en installasjon på 1000 kvadrat eller mer og effekter på 100kW og oppover.
Tskker for alle svar.
Løst
Hei,
Har prøvd å finne minimumsavstanden som skal være mellom tilkoblingspunktene for lavspent, men finner ikke noe konkret svar.
Har dere noe svar på dette?
Mvh
Elektriker-lærling
Løst
Hei. Har en dreiebenk med danfoss vlt 2020 som styrer en dreiebenk. Har hatt svev på benken tidligere, helt til den ikke ville starte.
Frekvens omformeren starter men alarm lyset står på å enheten er låst.
Problemet er at det kommer ingen feilkoder opp, bare lys på alarm. I følge danfoss, skal det være en hel mengde koder som skal vises i displayet, men det står bare låst som om den fungerer.
Har søkt en hel del men finner ingen ting angående bare alarm lys uten feilkoder.
Fikk en automatiker til å ta den med seg, hun returnerte med den i orden uten hum hadde gjort noe, fungerte uten videre. Men kort etter kom lyset på igjen uten feilkode.
Noen ide om hva som kan prøves ?
Vil helst ikke bruke 3500 på ny.
takk på forhånd :)
Løst
Min installatør er litt usikker på hvor omfattende en samsvarserklæring for EX installasjon skal være.Finnes det eksempler noen plass på utførelse og innhold?
Løst
Hei,
Har nylig installert en stor frekvensomformer, og lurer på kravet til hovedutjevningsforbindelse til denne?
Den styrer en motor på 500KW, spenning 690V og har tilførselskabel av typen PEX 3x240mm¨2.
Mvh
Elektriker-lærling
Løst