Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9573
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Automasjon
Vern til styrestrømskrets - Fagprøve

Hei, jeg skal installeren en direktestart til en liten motor på 0,75kW.I styrestrømskretsen har jeg en 230/230V transformator på 90VA og 0.4A på sekundærsiden. Her tenker jeg å bruke en 0,5 eller 1A sikring på sekundærsiden. Men hvordan skal jeg finne og begrunne valg av sikring på primærsiden av styrestrømskretsen? Av vanlige 2 polte sikringer er 6A det minste jeg finner. Vil dette være tilfredstillende? Isåfall hvorfor. Alt jeg har i kretsen er en kontaktor, 2 signallamper og noen bryte og startfunksjoner.

Spurt ${formatDate(1515846989)}
Løst Løst
Automasjon
Protokol

Hei!

Kan du fortelle meg litt kort og grunnleggende om de ulike protokolene? Samt hvordan de kommuniserer. Tenker da på HART, Feltbus og Profibus?

På forhånd, takk for svar :)

Spurt ${formatDate(1515750072)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Flere ladere på samme Jordfeilbryter type B

Hei,

Lurer på om det er lov å ha flere ladere/stikkontakter til EL-Bil på samme jordfeilbryter men med forskjellige vern?

Spurt ${formatDate(1515767335)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Definisjoner

Hva er effektbryter i forhold til overlastværn, kortslutningsværn og kurssikring? Er det forskjellig karakteristikk på effektbryter og overlastværn og kortslutningsværn?

Spurt ${formatDate(1515797944)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
innleie av personell offshore

Hei,

på norsk sokkel offshore, vil der være noen begrensninger som hindrer mulighet for innleie av personell I en senior/bemyndiget/fagansvarlig stilling på feks elektro? Eller er det AML §14 som legges til grunn for all innleie? Og vil tidsrom for innleie ha noen betydning? evt hvordan kan dette gjøres/dokumenteres riktig.

Er det Ptil eller DSB som har det overordnede ansvaret her?

Mvh

Patrick

Spurt ${formatDate(1515660609)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Samsvarserklæring

Hvem kan utstede samsvarsærklæring

Spurt ${formatDate(1515664423)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Montasje av australsk og britiske stikkontakter i konferanserom

En hotellvirksomhet kom med en henvendelse til oss om vi kunne montere britiske og australske stikkontakter i konferanserommene. Dette for å imøtekomme strømbehovet til tilreisende deltagere under leie av rommene. Hotellet kunne stå for importen av materiellet. En skulle tro tilreisende folk hadde med seg adapter, men det er nå min mening.

Men er dette tillatt? Spenning, frekvens og strømmessig så burde det ikke vært noe problem.

Hva kreves egentlig av typegodkjenning på utstyret? For kontaktmateriell har vel ikke krav om CE merking på seg.

Spurt ${formatDate(1515745914)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kom over fordeling farlig nære en kortslutning. Alu i kobberklemme og ekstrem varmeutvikling

Jeg gikk inspeksjonsrunder i anlegget for en storkunde i forbindelse med internkontroll. En verkstedhall bestående av mye tunge maskiner og laster.

I en tavle ser jeg en Moeller PLSM 63A C-automat som freser, smågnistrer og ryker litt og som holder så høy varme at avdekningen rundt var myk og halvsmeltet. Selv automathuset var deformert og forkullet rundt klemmene. Instinktivt slår jeg av automaten med en gang uten å bry meg om hva den forsyner.

Jeg tar av avdekningen og ser tydelig hvorfor dette har skjedd. For det som går rett inn på automatens klemme er AL. Ikke rart dette har blitt glodvarmt når det har vært brukt AL i en klemme som ikke er beregnet for metallet og det heller ikke ser ut som aluminiumen har blitt riktig klargjort før kobling. Isolasjonen på lederne var smeltet bort et godt stykke oppover og dette kunne blitt kortslutning hadde det smeltet videre inn der lederne møtes i kabelen videre. Hovedtavlen i bygget og hovedtransformatoren til netteier er vegg i vegg, så en kan se for seg kortslutningsytelsene, hadde dette smelt.Etter avtale med kunden så byttet jeg automaten, fikk dratt til meg nok kabel til å kunne avmantle den og koble den til med overgangsklemmer beregnet for AL. Da jeg hadde materiell i bilen. Og byttet avdekningen rundt. For kuriositetens skyld så målte jeg belastningen etter reparasjonen og den var på 61A og forsynte et større snøsmelteanlegg ute på parkeringsplassen utenfor.Jeg fatter og begriper ikke at folk kan være så ansvarsløse og slurvete. For dette er ikke eneste gangen jeg har sett feil bruk av AL. Ha respekt for AL, og koble det riktig og i godkjente klemmer, kjære bransjekolleger!

Spurt ${formatDate(1515748375)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
PEN splitt

Hei hvis jeg kommer med en vanlig kobber leder som tilknyttingskabel, inn i tilknyttingskapet har jeg da lov til å splitt PEN leder til PE og N leder på hovedjordskinnen??

Er det nødvendig å jorde hovedvannkranen i TN nett?

Spurt ${formatDate(1515604924)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Antall stikk pr m2

Feks stue. 1 stikk pr 4m2.

Men hvis det er mye vindu som går helt ned til gulv, blir det mindre veggplass å plassere på.

Hvordan virker stikk plassert over vindu, som går over bryter inn på dette regnestykket?

Teller de som 1 stikk pr 4m2? Har hørt begge deler

Spurt ${formatDate(1515612725)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen