Hei, jeg skal installeren en direktestart til en liten motor på 0,75kW.I styrestrømskretsen har jeg en 230/230V transformator på 90VA og 0.4A på sekundærsiden. Her tenker jeg å bruke en 0,5 eller 1A sikring på sekundærsiden. Men hvordan skal jeg finne og begrunne valg av sikring på primærsiden av styrestrømskretsen? Av vanlige 2 polte sikringer er 6A det minste jeg finner. Vil dette være tilfredstillende? Isåfall hvorfor. Alt jeg har i kretsen er en kontaktor, 2 signallamper og noen bryte og startfunksjoner.
Løst
Hei!
Kan du fortelle meg litt kort og grunnleggende om de ulike protokolene? Samt hvordan de kommuniserer. Tenker da på HART, Feltbus og Profibus?
På forhånd, takk for svar :)
Løst
Hei,
Lurer på om det er lov å ha flere ladere/stikkontakter til EL-Bil på samme jordfeilbryter men med forskjellige vern?
Løst
Hva er effektbryter i forhold til overlastværn, kortslutningsværn og kurssikring? Er det forskjellig karakteristikk på effektbryter og overlastværn og kortslutningsværn?
Løst
Hei,
på norsk sokkel offshore, vil der være noen begrensninger som hindrer mulighet for innleie av personell I en senior/bemyndiget/fagansvarlig stilling på feks elektro? Eller er det AML §14 som legges til grunn for all innleie? Og vil tidsrom for innleie ha noen betydning? evt hvordan kan dette gjøres/dokumenteres riktig.
Er det Ptil eller DSB som har det overordnede ansvaret her?
Mvh
Patrick
Løst
Hvem kan utstede samsvarsærklæring
Løst
En hotellvirksomhet kom med en henvendelse til oss om vi kunne montere britiske og australske stikkontakter i konferanserommene. Dette for å imøtekomme strømbehovet til tilreisende deltagere under leie av rommene. Hotellet kunne stå for importen av materiellet. En skulle tro tilreisende folk hadde med seg adapter, men det er nå min mening.
Men er dette tillatt? Spenning, frekvens og strømmessig så burde det ikke vært noe problem.
Hva kreves egentlig av typegodkjenning på utstyret? For kontaktmateriell har vel ikke krav om CE merking på seg.
Løst
Jeg gikk inspeksjonsrunder i anlegget for en storkunde i forbindelse med internkontroll. En verkstedhall bestående av mye tunge maskiner og laster.
I en tavle ser jeg en Moeller PLSM 63A C-automat som freser, smågnistrer og ryker litt og som holder så høy varme at avdekningen rundt var myk og halvsmeltet. Selv automathuset var deformert og forkullet rundt klemmene. Instinktivt slår jeg av automaten med en gang uten å bry meg om hva den forsyner.
Jeg tar av avdekningen og ser tydelig hvorfor dette har skjedd. For det som går rett inn på automatens klemme er AL. Ikke rart dette har blitt glodvarmt når det har vært brukt AL i en klemme som ikke er beregnet for metallet og det heller ikke ser ut som aluminiumen har blitt riktig klargjort før kobling. Isolasjonen på lederne var smeltet bort et godt stykke oppover og dette kunne blitt kortslutning hadde det smeltet videre inn der lederne møtes i kabelen videre. Hovedtavlen i bygget og hovedtransformatoren til netteier er vegg i vegg, så en kan se for seg kortslutningsytelsene, hadde dette smelt.Etter avtale med kunden så byttet jeg automaten, fikk dratt til meg nok kabel til å kunne avmantle den og koble den til med overgangsklemmer beregnet for AL. Da jeg hadde materiell i bilen. Og byttet avdekningen rundt. For kuriositetens skyld så målte jeg belastningen etter reparasjonen og den var på 61A og forsynte et større snøsmelteanlegg ute på parkeringsplassen utenfor.Jeg fatter og begriper ikke at folk kan være så ansvarsløse og slurvete. For dette er ikke eneste gangen jeg har sett feil bruk av AL. Ha respekt for AL, og koble det riktig og i godkjente klemmer, kjære bransjekolleger!
Løst
Hei hvis jeg kommer med en vanlig kobber leder som tilknyttingskabel, inn i tilknyttingskapet har jeg da lov til å splitt PEN leder til PE og N leder på hovedjordskinnen??
Er det nødvendig å jorde hovedvannkranen i TN nett?
Løst
Feks stue. 1 stikk pr 4m2.
Men hvis det er mye vindu som går helt ned til gulv, blir det mindre veggplass å plassere på.
Hvordan virker stikk plassert over vindu, som går over bryter inn på dette regnestykket?
Teller de som 1 stikk pr 4m2? Har hørt begge deler
Løst