hei
finnes det et standard skjema som kan fylles ut ved spenningssetting/igangkjøring av pumper?
har et stort prosjekt der et annet firma leverer tilførsel frem til frekvensomformer, og kobler den til, mens vi monterer frekvensomformerene, kabler til motor/pumpe og kjører igang pumpene.
hvordan er det mest fornuftig/vanlig og dokumentere den jobben vi gjør? Standard 5S blir liksom litt feil. For sikkerhets skyld er det ikke vi som leverer frekvensomformer/ motor/ pumper heller..
Løst
Iht. NEK EN 60079-17:2014 tabell 1 pkt 14, 15, 16 stilles det krav til at termostater/sikkerhetstermostater fungerer iht. fabrikantens dokumentasjon.
1. Slik jeg tolker dette må at vi ved en gitt intervall (maks 3 år) foreta kontroll/kalibrering av termostat/sikkerhetstermostat for å se at den opererer iht. gitt settpunkt? Det er vel eneste metode for å tilfredsstille sjekkpunkt oppgitt i tabell 1.
2. Hvis fabrikant ikke har krav til noen test av sikkerhetstermostat, er det da fabrikantens krav vi skal følge eller 60079-17, tabell 1?
3. Når det gjelder pkt. 20, betyr dette at sikkerhetsstopp må være hard wired?
Løst
Hei.
Har hatt en diskusjon angående selektivitet ved automatsikringer. Jeg mener at vi får selektivitet ved å se på vernets I5. Hvis vi har 2 sikringer i serie hvor den ene har I5 = 10*In, mens den andre forankoblede har 20*In. Får vi selektivitet mellom sikringene. Skjønner at vi må se litt nøyere inn i datablad, men tok bare dette som et grovt eksempel. Jeg mener det er dette som er prinsippet bak det hele. Også må vi jo også se på utløser tiden selvfølgelig.
Men en kollega av meg, mener at selektivitet er Icn. Altså hvis det ene vernet har en Icn=6kA, mens det foranliggende har Icn=10kA vil vi få selektivitet, ved at det førstevernet på Icn=6kA vil løse ut før. Siden Icn er mindre. Jeg mener dette er feil.
Jeg mener at Icn er den største kortslutning strømmen et vern tåler, som produsenten garanterer. Hvis vi har en kurs hvor Ik3p maks er 20kA Og hvor vi har 2 sikringer. Den ene har Icn=6kA, mens den foranliggende har en Icn=30kA. Jeg mener dette ikke gir selektivitet. Vi har sørget for at det første vernet ikke løser ut ved maks kortslutting.
Dette er hva jeg har lært. Ønsker å få en oppklaring i dette. Håper jeg kan få litt argumenter for og imot. Og en bekreftelse på hva som er rett. Har dere noen kilder så hadde det vært greit å fått sett de og.
Tusen takk på forhånd :)
Løst
Lurer på når regelen om jorda stikkontakter på hele huset kom
Løst
Hei
Er det et forskrift krav om årlig vedlikehold eller inspeksjon av ex utstyr ? Skilles det mellom exd og annet ex- utstyr ?
Løst
Hei!
Er det krav om komfyrvakt på sykehjem der det bor demente på enerom med kjøkken?
På sykehjemmet er det også felleskjøkken på dagligstuer hvor beboere kan lage mat. Er det krav om komfyrvakt her?
Løst
Om man kjører jordfeilvern på 2P lyskurs med flere armaturer bør man holde seg under 15stk armatur på 30mA pga lekkasjestrømer.
Vil det samme være tilfellet om man fordeler armaturer på tre faser?
Vil ikke lekasjestrømer utligne værandre?
Løst
Hvilke krav/godkjenninger kreves av firma som skal drive med montasje av batteribanker med spenning på f.eks. 48V DC? I området jeg jobber opererer ett firma som primært driver med import og salg av alle typer batterier også med montasje av batteribanker, men de er såvidt jeg klarer å se ikke en registrert elvirksomhet.
Løst
Hei! Holder på med renovasjon av et gammelt bygg som gjøres om til leilighetsbygg. Bygget har et felles rom med målere i en hovedtale. Må tjønemuffa kobles til jordinga i dette skapet, eller holder det at tjønemuffa kobles til en av fordelingene i en leilighet?
Fra hovedtavla til underfordelinger ligger pfxp4g16.
Det er felles tjønemuffe for hele bygget.
Løst
Hei,
Ved arbeid på større prosjekt velger en ofte å spenningsette kurser, før arbeidet med det elektriske systemet er ferdig og samsvarseklæring,for å minske bruk av skjøteledninger og midlertidig utstyr, og gjerne for å få belysning på arbeidsstedet. Dette gjøres ved at alt merkes godt med "spenning påsatt"
Finner ikke noe plass i elsikkerhet hvor dette er beskrevet.
Hvor hjemler vi at det er lov å spenningsette før sluttkontroll og samsvar foreligger?
Løst