Må bare få litt forståelse rundt jordfeilbryter.
Hva skjer om en velger en jordfeilbryter over Ijmin?
Eksempel: Ijmin på 300mA og velger en jordfeilbryter på 500mA
Takker på forhånd :)
Løst
Når trer den i kraft?
Løst
Jeg er en pensjonert elektriker og jeg holder på med keramikk som hobby. Men jeg sliter med at roteringsmaskinen min løser ut sikringen ved start. Jeg må dra den igang for hånd før jeg vrir om bryteren så det ikke blir så tung start. Da går det. Det er en 10A kurs med B karakteristikk.
Så jeg tenkte å skifte den ut med C karakteristikk. Kryssbytte med en annen kurs. B automaten kan fint drive varmekursen. Men nå er det en del år siden jeg har holdt på med dette.
Jeg vet at jeg har stor nok kortslutningsstrøm i enden av kabelen til at jeg vil få tilstrekkelig utkobling med C. Men var det noe mer jeg burde tenke på?
Løst
Hei, driver på med fagprøven nå..
Eg har en kurs uten stikkontakt, hvordan skal eg då sjekke jordfeilbrytere, ik2pmin og kontinutet ved måling?
Hvordan skal eg få målt overgangsmotdtanden til jord. Det er plassert en hovedjordskinne under fordelingsskapet, der skal jordelektroden kobles til (noe som ikkje blir gjort under fagprøven).
Den eneste jordingen eg har er den som sitter i boks på kabelbro over båsen.
Løst
Hei.
Jeg er lærling i automasjon på et lakseslakteri. I læreplanen så står det at jeg skal kunne PID regulering, men vi har ikke noe sånt her så jeg må på kurs for det. Vet noen her om noen som holder kurs i PID reguleringsteknikk?
Løst
Grensesnittet mellom FEF og FEL er ved NEK399-tilknytningskapet.
Hvilken norm legges til grunn på installasjon på tilførselsiden av NEK399-skapet?
Skal en f.eks dimensjonere en luftlinje, hvilken norm skal denne dimensjoneres etter?
Løst
Hei
Har et spørsmål om et maritimt anlegg/skip.
For en Ex p kapsling i Ex sone 1 med 220Vac enfase tilførsel fra trygg sone, hvordan stiller man seg til beskyttelsesjord via jordleder i forskyningskabel?For IT system tenker jeg det er best å droppe jordleder i forskyningskabel og kun jorde kapslingen lokalt.Tenker at det er fare for gnist ved fra-/til-kobling av jordleder i Ex sone. Er dere enig i dette?
Løst
Hei.Vi bygger kontrollsystemer for div. diesel drevet pumpe applikasjoner.Kravet er den komplette uniten (konteimeren) skal være bygget iht. Z015 og Zone2. Vi ser at vi i mange tilfeller ``skyter spurv med kanoner`` ved å bygge alt kontroll utstyr så som PLS, Exi barrierer, powersupplyer etc. inn i Exd kapslinger. det er både fordyrende og tilfører kanskje unødvendig vekt. Etter en gjennomgang av Z015 så mener jeg å kunne samsvarserklære en løsning som følger:Vi bygger en Exe kapsling IP 66 med innmontert en ``liten Exd kapsling hvor vi monterer inn automat sikring, rekkeklemme sikringer og relèer. PLS CPU og IO system har egne zone 2 sertifikater. Power supply og Exi barrierer har også sertifikater for zone 2.Vi mener da at vi er helt i tråd med kravene i Z015 angående Zone 2 Ex krav for Type G: Container for dieselmotor.Fint om vi får kommentarer fra ``ekspert`` hold?
Løst
Vi har et anlegg som forsyner et datasenter. Oppbygning er som følger.
2 stk trafo 1250kVA samt 2 stk generatorer hver på 600 kVA. Det er 2 seprate ben. Generatorer er plassert i eget bygg et stykke unna bygget hvor hovedfordeling er. Det ligger ringjord rundt generatorbygg som er sammenkoblet med stjernepunktet på generator. Fra generatorbygg går det 3+N+PE. Null leder er koblet til N-skinne i hovedfordeling som igjen er lasket til PEN leder på trafoside. PE leder fra generator går inn på PE skinne som igjen er lasket mot PEN skinne på trafoside. Er det riktig å føre TN-S fra generatorer og inn til hovedfordeling hvor N, PE og PEN kobles sammen igjen?
skrevet på en mobil og kan være noe upresis og kort.
Skal prøve å laste opp skjema
Løst
Hei. Skal oppgradere anlegget i eget hus og har lyst til å gå for OV på 3x50. Men nå begynner jeg å bli usikker ettersom IkMin er oppgitt til kun 0,6 kA.Jeg klarer ikke å finne I5 for OV-vernet jeg har tenkt til å bestille (Schneider A9N26264), men jeg ser at en annen leverandør oppgir I5 til 800 A.
Er det tillatt å installere OV med I5 større enn IkMin? Planen er å montere KV på loft med NH-sikringer. Hvis samleskinna i skapet kortslutter så vil kanskje ikke OV løse ut, men KV vil etter hvert smelte. Er det større ulemper enn dette man bør tenke på?
IkMax er oppgitt til 1,5 kA hvis det skulle ha betydning. Begge verdier er tatt fra kursfortegnelsen og er målt av forrige installatør.I dag står det en 2x32 C-automat som hovedsikring. Jeg har ikke sendt oppmelding til nettselskap ennå.
Løst