| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9571 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 831 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei
Gjelder en start/stopp av motor som driver en vinsj for å ta imot en tamp fra båt som skal legge seg til kai.
Det er i dag montert en dreieretningsvender med retur på bryter.
De som tar imot båten ønsker en varig bryter da de mener det er vanskelig å sette tampen i vinsjen og holde på bryteren samtidig.
Hva sier forskriftene om bryter med varig eller retur funksjon til dette formålet?
Ble litt usikker om jeg har lov å sette en bryter uten retur til dette.
Løst
Har et nytt fyringsanlegg som et svensk firma bygger. der ser de har satt inn skru sikringer før frekvensomformere og hovedbryter som ikke tar med seg N-leder er dette lov i Norge?
Løst
Vi kom over en litt spesiell innstallasjon i boligkvarteret på jobb, som satt i gang en diskusjon. På oppgang av en lyskurs, så fant vi det at armaturene var koblet i ring slik som i et ringnett. Altså det startet fra en koblingsboks til lysarmarmatur nr 1, nr 2, nr 3 osv. som vanlig, men på siste armaturet gikk det altså en kabel tilbake til koblingsboksen slik at du kjører spenningen i ring. Dette er ikke lov å gjøre i lavspeninnstallasjoner grunnet økt risiko.
Er det andre ulemper, oppfører IKmaks seg annerledes? Kan du få induserte spenninger i jordleder? Noen som vet?
Løst
Jeg har en stor kunde som lurer på om jeg kan måle overgangsmotstand til jord. . Første byggetrinn er fra tidlig på 70-tallet og det har vært utbygninger og ombygninger helt frem til i dag, bygget er vel ca 500m langt og 60m bredt.Når det gjelder jordelektroden så finnes det i dag ingen dokumentasjon på hvor den ligger eller hvor lang den er. Har noen tips om det i hele tatt er mulig å få dokumentert denne overgangsmotstand til jord på dette IT-anlegget
Løst
Har lagt 2x100 meter med selvregulerende varmekabel, T2rød, og tatt det over to kurser og kontaktor.
Kunden syns kontaktoren bråker for mye når den slår inn og ut, spesielt om natten.
Noen som har erfaring med halvlederrele?
Eller noen som har andre tips?
Løst
Hei.
Foreligger det noen krav om viserinstrumenter i høyspentstasjoner så lenge det foreligger målinger og overvåkning i ett SCADA system med lokalt plaserte SCADA maskiner?
Løst
Har lagt 23 meter 4G10 til underfordelingsskap i garasjen (IT nett. Egen kråkefot-jording til garasje).Kjøpte etter anbefaling fra selger hos elby.no 40A sikring før stiger og 63A lastbryter i skapet i garasjen. 16A jordfeilautomater i underfordelingen. Elektriker nekter å sette opp 40A sikringen. Vil ha jordfeilautomat?
Løst
Hei! Etter mange års drift har vi avdekket at vi har en pumpe (Med Expo mini purge) hvor det står på merkeskiltet at det er spesifisert alarm på 9mBar og trip på 5mBar. Alarm grensene som er satt inn er alarm på 6mBar og trip på 2mBar. Kan vi kjøre med dette?
Løst
Hei, hva er kravene for en godkjent kabel på skip?¨grader den skal tåle, kappe, halogenfri etc?¨
Prøvde og lete på nett, og i NEK:410, men kunne ikke finne noe spesifikk for generell kabel.
Løst
Hei kloke hoder,
Har et hus fra slutten av 70-tallet hvor det er inntak fra luftspenn til skrusikringer, 2x63A og ledning videre ned til sikringsskap i etasjen under. Denne er 2x16mm2, ser ut til å være merket MK16. Ikke mange metrene, kanskje 4-5m tipper jeg.
Ønsker å bytte til kombivern på inntaket, men 63A og 16mm2 funker jo (såvidt) ikke. Strømføringsevne ved A1 er 61A. Spørsmålet blir da; var det tidligere greit med 63A/16mm2 slik at dette var ok når det ble bygget, og vil det isåfall være greit å bytte ut til 63A kombivern uten å skifte ledningene (blir tross alt sikrere)? Eller kan det være at denne MK16 er 90 graders ledning og derfor tåler mer?
Forsåvidt ikke store saken å bytte til 25mm2 heller, men usikker på om det går greit i røret.
Evt andre anbefalinger?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.