Hei
jeg har en kunde som skal ha 30 lamper som han vil dimme hver for seg med felles av på bryter, han vil også kunne overstyre dette og ha en felles dimmer for alle ved endret behov.
Det jeg har tenkt er et lite skap med et potmeter pr lampe og en forankoblet topolt bryter, men når kunden ønsker en egen bryter i tillegg vet jeg ikke helt hvordan jeg skal gjøre det, tenkte litt på en vender på skap som buypassa potmetere og gikk innom en 315 GLE dimmer, da vil jo topolte bryter virke som av-på, og vender på skap som et valg mellom enkelt dimming pr lampe og felles dimmer på alle.
Tenker jeg riktig? Noen tanker? Forslag til andre løsninger som ikke er så kostbare?
Løst
Hei, vil fortelle om en merkelig opplevelse for litt siden. Mysteriet er fortsatt uoppklart, så om noen har noen gode ideer, kom med de.
Kunde ringte ang. utløst sikring som ikke ville legges inn igjen. Her hadde vi montert inn nye jordfeilautomater for noen mnd siden, og kunde hadde gått systematisk til verks og plugget ut alt av utstyr, men kursen ville ikke inn igjen. Selv etter en times "nedkjøling" nektet den å legge seg inn.
Dagen etter når vi ankom åsstedet, ble det konstatert at den hadde løst ut på jordfeil da "det gule flagget" var synlig. Men sikringen gikk lett i på-stilling, ingen problemer.
Kurs 12 gikk til stue, 1.etg. Dette er et hus fra 60-tallet, hvor alle stikk er ujordede. Men på denne kursen er det en utelampe samt en utvendig markise, som da ble første mistenkte.
Min gamle analoge isolasjonsmåler ble funnet frem, kurs 12 ble slått av, og målepinnene bestemt plantet på fase og hovedjordskinne. Nå skjer magien!
Instrumentet begynner å fluksuere, og viseren hopper frem og tilbake i omtrent tre sekunder før den hopper opp til uendelig, hvor den blir værende. Instrumentet er fortsatt på, men selv om jeg tar ut målepinnene og kortslutter dem, får jeg ingen reaksjon. Hva f#¤&?
Instrumentet blir slått av og på igjen. Målingen blir gjentatt 5-6 ganger med samme resultat. Jeg måler andre kurser til normale måleresultat, samt hele installasjonen eksklusiv kurs 12, til helt normale og forventede tall. Men kurs 12 tar knekken på instrumentet mitt.
Instrumentsvikt? Jeg henter ELIT Installasjonstester, og rigger meg opp. Målepinne plantes enda mer bestemt på kurs 12 og hovedjord. Bryteren vris til Riso, og jeg trykker start. "Lavt batterinivå". Helv¤"&, dette er jo rent uprofesjonelt! Men displayet sier batterikapasitet på 50%... Jeg måler nabokursen, og får samme måleresultat som med min analoge megger! Men kurs 12 - dårlig batterinivå!!!
Andre målinger jeg gjorde:Spenning på kurs 12 i avslått tilstand = 0V AC og 0V DCKontinuitetsmåling = 0,5ohm til jordet utelampe på enden av kurs
Sikringen var på, spenningsnivåer så bra ut, og alt i stua hadde strøm. Utelampa lyste, og markisa kjøte både opp og ned. Jeg vet fortsatt ikke hva som gjorde dette, er det noen som har gode forslag?
Løst
Eg har en nabo som skal oppgradere det ene huset på gården sin med bytte av sikringsskap og legge kabel i bakken. Hovedsikringsskapet til gården står i driftsbygningen og går videre med stigekabel til huset der han har sikringsskap han skal bytte.
Entrepenør som skal bygge sier at han må ha tilknytningsskap på utsiden av dette huset.
Eg har ikke tilgang til nek 399, men det skal vel ikke vere nødvendig med tilknyttningsskap til dette huset,
når hovedsikringsskap og måler står i driftsbygning
Løst
Ved dimensjonering av kabel til trafo (innvendig anlegg)
har vi en trafo med I=223A på primærsiden (230V)
Lasten på sekundærsiden vil imidlertid aldri bli mer enn ca. 140A.
Kan vi dimensjonere denne etter den reelle lasten selv om vi må dimensjonere vern etter startstrøm til trafo?
Løst
Hvis man har stikk over himlingen på lyskursen, kan området over himlingen klassifiseres som ikke beregnet for allmenn bruk av ikke sakkyndige.
Her lurer jeg på kravet i NEK400:2014: 411.3.3 tilleggsbeskyttelse på stikk under 20A i offentlige/næringsbygg (ikke boliger). Armaturene er fast installasjon og dermed ikke krav til tilleggsbeskyttelse.
Spørsmålet: trengs det jordfeilautomat på disse kursene? Noe forskjell om det er IT eller TN?
Skjønner jo at de som bruker bygget daglig typisk ikke henter strøm fra over himlingen, men personlige erfaringer fra en sommerjobb på en bensinstasjon sier noe annet. På en annen side hvis det er nok stikk på stikkursene så unngår man at brukerne av bygget benytter seg av stikkontaktene over himlingen.
Føler dette er mer synsing enn noe man finner i NEK.
Løst
Leter etter krav til nødlys på båt, og lurer på om det er noe krav om IP graden?
Løst
Hei
Er det tillatt med 500V kabler forlagt i bakken med/uten mekanisk beskyttelse?
Hvor kan jeg finne info om dette?
Løst
Hei,
Skadestedsledere offshore kan I en nød situasjon være avhengig av å gå inn I høyspent/ lavspent rom som kanskje første respons etter en ulykke/ hendelse.
Stilles det ihh til FSE krav til denne gruppen når det kommer til årlig oppdatering av FSE, eller holder det at denne gruppen tar dette kurset en gang og da slipper årlig oppdatering?
Kan I såfall ansvarshavende "bestemme" at dette er ok?
Har pløyd regelverk uten å finne en fasit på spørsmålet, men ut fra erfaringer og potensielle risiko momenter mener jeg at det vil være uklokt å ikke innrullere denne gruppen I dette kravet.
Løst
Sliter med hvilken forskrift jeg skal referere til ved pcb i kondensatorer for lysarmaturer.
De fleste sier "PCB forskriften", men finner ingen forskrift som heter dette.
Er det noen av disse jeg refererer til under eller noe annet? Begrensingsforskriften § 3-1:https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2002-12-20-1823 eller
Forskrift om polyklorerte bifenyler (PCB) § 4:https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2000-04-17-413
Løst
for å beregne periode tiden, er det bare å måle med stoppeklokka? via å se på svingningene på kurva?
http://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1726707
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn