Hei,
Jeg er i ferd med å merke opp hydrauliske slanger med merkelapper som har RFID i selve merkelappen. (se http://www.snivelyinc.com/RFID/RFID-Tags/RFID-Smart-Labels/ ) for eksempel. Jeg lurer på om det er noen som helst krav til RFID av denne typen i EX områder.
Løst
Hei, lokalt kraftlag har nå pålagt oss som installatører fra 01.01.2016 å koble til deres stikkledning i tilknytningsskapet. De refererer til NEK 300.5.1.1 og REN-blad 4100 4.1.
De fører frem kabelen og vi kobler til.
Det jeg lurer på enkelt og greit, har kraftlagene lov til å pålegge oss dette og hvilken hjemmel har de evt. for det?
Løst
Hei.
noen som har erfaringer med og sette en frekvensomformer på en sleperingsmotor? Noe spesielt man må tenke på? Er det gjennomførbart?
Løst
Kan ikke faglært personell skifte lysrør i en EX armatur?
Løst
Min trafo i kjøkkenlampa ( 5 pendler på 20 W hver 12v ) døde her om dagen.
Jeg bestillte så en ny HTL 225/230-240 fra Osram
Jeg er jo elktronikking og stusser nå på følgende.
Lyset er mye svakerer og når jeg måler på sekundær så ser jeg ikke spenningen på 11,8 V
En slik trafo skal ha minst 55 W på sekundær for å virke og min lampe er 100 W
noen meninger om dette?
Løst
For eksempel; Visst elektriker lærling får en jobb som han skal gjøre over en dag eller to hvor elektrikeren kommer å sjekker arbeidet før det blir spennings satt?
Eller: Kan lærling gjøre jobben OG strømsette visst han får avklart med elektrikeren akuratt hva som skal gjøres, og visst det er noe han ikke skjønner så må han få det avklart med elektriker? (Ikke noe arbeid med strøm på da)
Er snakk om å sette en automatiker lærling over til turnus så han kan utføre installasjoner og utvidelser på anlegget når det ikke er i drift (Helger), da han nå har mye dødtid og dager hvor han ikke får gjort nesten noe siden anlegget må være av for slike installasjoner til å skje. Slik jeg skjønner det så lenge arbeidet ikke blir 100% selvstendig og han kan få hjelp av elektriker vil det være mulig?
Skulle gjerne ha fått en løsning på dette, er litt leit for han og bedriften.
Løst
Jeg har en power supply som er market II 3G Ex nA IIC T4 og en repeater som er merket II (1) G [Ex ia] IIC 3G Ex nA IIC T4 (PSD1000 og D1035S fra GM). Slik jeg forstår det, så kan jeg montere disse i en IP56 boks, og sette dette i sone 2, siden utstyret er godkjent for sone 2? Boksen må vel merkes, men trenger bare samsvarserklæring?
Men hva hvis jeg ønsker å montere dette i sone 1? Må det da monteres i en Exd-kapsling før sertifisering? Eller kan man f.eks bruke en TNCN boks (eller annen rimeligere kapsling enn en Exd)?
Hilsen
Anders
Løst
Hei
Jeg lurer på hvordan det er for elektrikere å starte/drive enkeltmannsforetak ? er der begrensninger ut over de å kunne ansette personell ?
kan forøvrig meddele at jeg har
-Elektriker fagbrev med maritim modul (populært kalt skipselektriker)
-Bachelor i automasjon
Løst
Hei,
Jeg øver på gamle fagprøver frem til min egen. Noen som kan hjelpe meg med hva de mener og hva som er riktig på denne avkryssingsoppgaven?
Oppgave 2- fordelingssystemer
Hvordan beregnes berøringspenningen i for de forskjellige fordelingssystem? Sett kryss
IT: Valg 1: Spenningsfall over jordelektrode Valg 2: Spenningsfall i jordleder fra feilsted tilbake til installasjonens jordelektrode Valg 3: Ingen spesiell regel. Skal kun måles når installasjonen er ferdigstilt.
TN: Valg 1: Spenningsfall over jordelektrode Valg 2: Spenningsfall i jordleder fra feilsted tilbake til installasjonens jordelektrode Valg 3: Ingen spesiell regel. Skal kun måles når installasjonen er ferdigstilt.
TT: Valg 1: Spenningsfall over jordelektrode Valg 2: Spenningsfall i jordleder fra feilsted tilbake til installasjonens jordelektrode Valg 3: Ingen spesiell regel. Skal kun måles når installasjonen er ferdigstilt.
Løst
Hei.Har noen en god link som jeg kan slå i bodet med til installatøren vår som påstår at det skal være tilnærmet 0V mellom fase og jord i ett friskt IT nett? Han mener i fullt alvor at det skal være slik vis disneuter er i orden. Vi andre elektrikere forsøker å forklare han at det skal være ca 130V uavhengig av disneuter.
Løst