| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9577 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 902 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Kan den som oppfyller krav til $7 Første ledd, bygge og vedlikeholde arbeidsgivers egne lavspenning installasjoner?
I såfall kor er teksten I FEK som beskriver akkurat det?
Løst
Hei!
Hvem godkjenner ombygginger av ledningsnett i armaturer? Produsenten eksisterer ikke lenger, så jeg er på jakt etter noen som gjør slike type godkjenninger.
Takker for svar.
Løst
Jeg er installatør i et firma som lenge har drevet med installasjon offshore. Nylig slo vi oss sammen annen avdeling i konsermet som driver med tavlebygging mot marineindustrien.
Vi undersøker nå muligheten for å også kunne bygge tavler mot offshoreindustrien i ex utførelse, typisk EX de/Exe.
Vil et EXR-01 kurs gi nødvendig kompetanse innen dette?
Løst
Hei
Vi skal sette opp 2 kameraer i en Hydrogenfabrikk Sone2 IIC. Det blir vanlige IP kameraer inne i EX D kapslinger med Poe(Power over Ethernet). Er det noe krav til ethernetkabel når denne skal fra sikker sone og ut til kamera og inn i en EX D nippel? Utenom at kabelen skal være skjermet og at det er en tett kabel(Ikke luft mellom ledningene i kabelen)
Løst
Finnes det krav til at belysning under vann ikke kan være 230V? (Liten dam)
Løst
Jeg har noen betraktninger rundt dette med Exd kapslinger og minimumsavstander fra flammespaltens åpning og til eventuelle omkringliggende hindre.
I flere av Ex standardene henvises det til tabeller som angir en minimum avstand til "solid obstacles" på 40mm for gassgruppe IIC for eksempel. Men denne tabellen har en tilleggstekst som sier noe alà "...unless the Equipment has been tested a at smaller distance of separation, and has been documented..."
Mine betraktninger gjelder "U" sertifiserte termostater med små Exd kapslinger, som er plassert inne i en Exe kapsling. Når termostastprodusentens ganske informative produktdokumentasjon ikke sier noen ting om at den må monteres minimum 40mm fra omkringliggende hindre, kan man da regne med at det foreligger en test som tillater unntak fra disse 40 millimeterne?
Løst
Hei,
Vi lager et instrument for plassering i sone 1 som har en ex-godkjent komponent inni som blir dekket over av et beskyttelsesdeksel. Dekselet kan ikke fjernes, så kunden har ikke mulighet til å lese ATEX-merkingen.
Er dette et problem? Bør jeg skrive noe på dekselet? En referanse til ATEX-sertifikatet for eksempel?
Løst
Situasjonen gjelder første inntak etter direkte jordet trafo (altså TN-C-S nett):
Eg vil forslå at PEN kobles rett på Hovedjordskinne (PEN leder merka med blå teip), og lask (blå, N) frå hovedjord til inntaksbryter. Dette er slik eg leser forskriftene det mest korrekte (IEC 60364).
Å koble PEN direkte til hovedbryter og deretter laske ned til PE, meiner eg ikkje er ihht. forskriftene. Det kan alternativt bli satt opp 1 PEN klemme/ PEN skinne, og koble derfrå til PE og N. Men å koble direkte til bryter er ikkje OK.
Stemmer dette, eller kan "splitten" bli utført akkurat som montør ønsker ?
Takk for svar.
Løst
Jeg er prosjektleder i et firma som selger elektrotekniske produkter, blant annet skilt. Vi monterer en driverboks ca 3 m fra skiltet. Tilkobler tilførsel 230V fra nettet. Går videre ut fra driverboksen med 24V til LED lyslist i terminalskiltet. Vi har brukt dobbeltisolerte drivere. Vi har en problemstilling der vi ikke ønsker å bruke dobbeltisolerte drivere. Hva blir forutsetning med å ikke bruke dobbeltisolert, kontra bruke isolert drivertrafo. Må skiltet jordes osv. Kan dere henvise til norm i NEK osv.
Løst
Hei,
Lokalt har vi en installatør (liten bedrift) som (blant annet) yter sine tjenester til elektromontører med egne firma som ikke er registrert el. virksomhet. Per FEK § 5 tolker jeg at dette strider mot loven. Det vil jo også være umulig å være selvstendig næringsdrivende elektriker (gruppe L) da det kreves en faglig ansvarlig ansatt i samme bedrift.
Stemmer dette? Og hvordan kan det evt. stoppes?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.