Hva sier NEK 400 om ringjord rundt hus (bygd i 2013) i et TN anlegg? I mitt tilfelle har elektriker lagt jordelektroden i samme grøft som VA inn til huset, og går ikke rundt huset. Er det greit så lenge Ra er under 100 ohm?
Løst
Hei. Holder på å få en jobb som inneholder følgende: Underfordeling, belysning og generell installasjon i et stort forbrenningsanlegg. Så er det et Dansk firma som skal levere hovedtavle, nødstrømsaggregat, og alt tilknyttet til prosessanlegget. Dette er et nytt bygg med lokal trafo i bygget!
Vedrørende det Danske firma så er de ikke registrert i Elvirksomhetsregisteret, sjekket i dag!
Jeg har tenkt å spørre om kortslutningseffektene ut fra hovedtavle, og at jeg forutsetter at de er ansvarlig søker mot e-verk. Jeg har videre tenkt å spørre om de oppfyller krav i FEK for arbeidet de har tatt på seg her.
Noen som har et godt råd på hvordan jeg bør gå frem her?
Løst
Hei
Vi har en skade på en plan flammespalte på en 53 liters IIB kapsling. Produsenten sier at den har maks 0.04mm spalte gap.
Flammespalte fakta
* Total lengde L: 29mm, inklusive 10-11mm bolthull
* Lengde utenfor hull. 8,5mm
* Lengde innenfor hull. 9,5mm
Skaden/hakket er dypt (helt klart mer en Ra 6,3mm hvis målt), og går over omtrent hele lengden utenfor bolthullet.
Er nå denne kapsling underkjent, eller fortsatt godkjent? Se bilder her for mer info:
Kapslings side:
lokk (ingen skade på det):
MVH Espen
Løst
Hei!
Vi har en kunde som ønsker at vi skal benytte oss av denne kabelen.
Kan vi nekte han dette?
Link til kabelen;
http://www.lietkabelis.lt/en/cable/bvv-pll
Løst
Hei,
På et mindre parklysanlegg med 6 stk 60w LED og 2 stk. 2x250W Son-T, der ene masten er plassert på begynnelsen og ene på slutten.
Hvordan bør man dimensjonere ca. det blir ikke rare strømtrekket, men totalt blir det rundt 180mtr fra fordeling til siste mast.
Febdok var litt vanskelig å bruke til dette .
Løst
Hei. Om vi har en kjempelang kabel med la oss si et forgreiningspunkt på midten. Skal største tverrsnitt av kabelen være på den siste strekningen eller første?
Sikringsskap->minst tverrsnitt -> punkt -> størst tverrsnitt ->punkt
Eller motsatt?
Løst
Har nylig flyttet inn i ny bruktbolig, en relativt nyoppusset, byggeår 1953.Det elektriske anlegget var opplyst til å være fra 1999, med automatsikringer, jordfeilbryter på bad og jordfeilvarsling på hovedsikring.Jeg har avdekket følgende:Jordfeilbryter bad er en 25A med 30mA, som er prallellkoblet etter 16A kurs. Jalla, men ikke forskriftbrudd?Kurs, oppvaskmaskin, går slettes ikke til uttak for oppvaskmaskin. Aner ikke hvor den går. Lagt ut, savner ingenting.Åpent anlegg lagt med 1.5mm2, 16A kurs. PR overmalt, og vil kreve my sparkel og maling for å skifte.Til oppvaskmaskin er 1.5mm2 gummikabel støpt inn i flisfuge. Stikk over kjøkkenbenk også "innstøpt".Har hørt med eierskifteforsikring, og det dette er ikke alvorlig nok til å stille selger til ansvar, da selger ikke har tilbakeholdt informasjon og boligen ikke er i vesentlig dårligere stand enn forventet. Dvs, utbedringskost 6-7% av kjøpesum.Er det noen som har lignende erfaringer?Hva skal en stakkar gjøre?Jeg kan jo ikke selge denne leiligheten med kjente alvorlige feil, en gang i framtiden. Ikke vil jeg ha det sånn heller.Bare å brette opp arma, fikse selv som automatiker? Jeg tolker den nye FEK dit hen. Har også teknisk fagskole, og 5-6 års arbeid på med nyinstallasjon, drift og vedlikehold av lavspenningsanlegg.
FEK § 7.: "Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg."
Løst
Hei,
Hva kreves for å kunne etablere en registrert installatørbedrift? Jeg ønsker å etablere en "sovende" bedrift, som kan starte i det små og bygges opp etterhvert.
Krav til internkontrollrutiner og annet om det er et enkeltmannsforetak, eller er det bare å få registrert firmaet? Hvor kan man eventuelt få hjelp til dette?
(Dårlige tider i oljebransjen presser oss ut i arbeidslivet)
Løst
Jeg ser Trainor har begynnt med forskjellige ex sertifiseringer. Hvem må sertifiseres og hvor kommer kravet til sertifisering fra?
Må en:
elektrikker som driver med installasjon av ex utstyr ha?
automatiker som bytter like for like komponenter ha?
Løst
Hei,
Har en del spørsmål til IS beregninger, de bygger på informasjon funnet i Trainor sin kursperm og datablader:
L/R konstanten:
Formler for å regne ut Induktans og motstand i kabel:
R = (p * l / A) * ant ledere
L = L/R * R kabel
I eksempelet bruker jeg en BFOU S4/S8 med tverrsnitt på 0,75mm2:
Data finnes på :http://stapro.no/sites/default/files/documents/bfouc_250v_e011_5.pdf
Kapasitans: 100 nF/km
Induktans: 0,67 mH/km
Motstand: 26,3 Ohm/km
L/R: 12,7 mikroH/Ohm
Ved utregning:
L/R = (0,67*1000) /26,3 = 25,47 mikroH/Ohm
Regner med at det da er oppgitt resistanse per leder, selv om det står par:
L/R = (0,67*1000)/(26,3*2)= 12,73 mikroH/Ohm
Sitat Trainor kursmateriell:
"Når man beregner egensikre kretser tar man bare hensyn til det rene induktive forholdet i systemet, kabel pluss felt utstyr, eller så tar man bare hensyn til L/R forholdet i systemet, kabel pluss feltutsyr"
For at kretsen skal være egensikker skal:
- L/R isolator > L/R kabel eller L/R instrument hvis denne er størst ?
- Kan man bruke L/R uansett lengde på kabel? Beregner nå for et system hvor det er 750m mellom isolator og feltutstyr
- Kan man og burde man se bort fra L/R og heller bruke denne for å evt finne induktans mot felt (kabel+instrument) og legge følgende til grunn for at kretsen er egensikker:
Ui>Uo
Ii>Io
Ci+Ckablel
Li + Lkabel < Lo
Pi>Po
Utregninge av L/R for barriere:
L/R for barriere er gitt ved:
L/R= 4 * Lo / Rs
Regner med at man kan bruke dette for isolator?
MTL 5522 datablad:http://www.mtl-inst.com/images/uploads/datasheets/4500_5500/MTL5522.pdf
ATEX verdier, Guppe 2B:http://www.mtl-inst.com/downloads/certificates/Baseefa07ATEX0212.pdf
L/R: 159 mikroH/Ohm
Induktans: 7,2 mH
Rs = 158 Ohm
L/R kalkulert = 4 *7,2 / 158 = 0,1822 mH/Ohm => 182,3 mikroH/Ohm
Bruk av sikkerhetsmargin:
I tidligere forum poster er det skrevet følgene:
""følge IEC 60079-14 så er Po = Uo*Io/4 , så ville det bli 39,4mW på den? Er det noen slik regel også for Pi? Det har jeg ikke funnet ut"
Som andre utregninger her har visst ser det ut som man får høyere marginer når man må bruke formler.
Burde man eller er det krav til at man legger inn en sikkerhetsfaktor når man bergner verdier? Som for eksempel Po/Pi, L/R og Induktans hvis man også har beregnet motstand i kabel?
Løst