Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9577
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 902
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tavle

Hei

Stilles det noe krav i Tavlenormen at man skal benytte samme fabrikat på vern når man utvider en eksisterende tavle?

Dette er på et nytt anlegg.

Spurt ${formatDate(1439532105)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Utgjevningsforbindelse nippel

Kan en bruke messing nippel over 32mm i en plast boks offshore, og er det eventuelt krav om utgjevningsforbindelse til disse ? Blir fortalt at det er ok å bruke messing nippel I plast boks men kun om disse er over 32mm... Hvor står dette eventuelt ?

Spurt ${formatDate(1439394223)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fke installatørprøven, energiingeniør

Hei

Kan jeg etter 3 års erfaring som Energiingeniør(saksbehandler) på lokalt everk gå opp til installatørprøven?

Spurt ${formatDate(1439400506)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installatør i gråsonen

Hei

Kan man bo i sør og inneha 100% stilling som installatør for en liten bedrift i nord, basert på daglig kontakt oppfølging og noen besøk innimellom. Bedriften innehar en daglig leder i 100%

Spurt ${formatDate(1439297860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Anlegg med IT og TN system

Er det spesielle hensyn å ta utover merking i anlegg hvor det er brukt IT og TN system sammen.

Spurt ${formatDate(1439366725)}
Løst Løst
Ex
EX sone 2

Hei,

Hvis man bygger et skap der skap og alle elektro komponenter er Ex merket. Vi det da skapet være godkjent for ex sone 2?

Mvh

Hans P

Spurt ${formatDate(1439203223)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Daglig leder og installatør

Generelt

Dersom ein installasjonsbedrift har ansatt daglig leder (som også er eiger av bedriften) installatør og fagarbeidere.

Kva for noen forskrifter er installatør ansvarlig for, og kva er daglig leder ansvarlig for?

Ka vil arbeidsoppgavene til installatør være (ka skal han følge opp av forskrifter)?

Spurt ${formatDate(1439233999)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Måler tavle 230v dobelt isolering

Har nettopp søtte på plass ei tavle i med 12 målera. Leilighets bygg.

Her skal det vel vere dobbeltisolerte ledninger(eller korslutningssikker forlegning? (Fram til første jordfeilbryter).

Kan man eventuelt monter inn ei form for jordfeil overvåking?

Spurt ${formatDate(1439277615)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Funksjonssikker kabling

Når det er heis eller f.eks. ventilasjonsanlegg som skal ha full drift ved brann blir det jo krav om brann og funksjonssikker kabel, eller at denne skal ligge brann og funksjonssikkert forlagt. I praksis BFSI eller den kabeltypen du selv vil hvis den er forlagt i oversprinklet område eller innstøpt og da helt fra hovedfordeling slik jeg tolker det.

Men det må vel være greit å legge BFSI som stiger til en underfordeling, og sette opp en sikring der og legge BFSI ut på bare den aktuelle kursen derfra igjen? Det er vel ikke slik at det MÅ stå en egen kurs i hovedfordelingen?

Spurt ${formatDate(1439181597)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Privat arbeid

Hvilke retningslinjer bør gjelde når en elektriker vil utføre privat arbeid for en slektning og ønsker installasjonen godkjent av firmaet han arbeider i?

Og er ikke dette et skattemessig minefelt?

Ser at skatteetaten har som (en av flere) forutsetninger når det er snakk om skattefrie vennetjenester at den som utfører jobben ikke gjør dette som en del av en virksomhet. Men straks installatøren skal utstede dokumentasjon er vel virksomheten høyst delaktig?

Er det noen som har synspunkter på dette eller innspill til hvordan dette praktiseres?

Spurt ${formatDate(1439196444)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.