| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9577 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 902 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
I følge bolignormen er maks 30 mA utløserstrøm et krav på alle forbrukerkurser.
Vi har en kurs til en varmepumpe som løser ut straks pumpen slås på. Dette er vanlig for denne pumpen sier leverandøren.
Slik jeg ser det har vi 2 valg:
-Finne en JFB med tidsforsinkelse og annen karakteristikk.
-Sette inn en vanlig elementautomat og skrive avik fra normen.
Noen innspill?
Løst
Hei,
I følge NEK 400 434.2.1 kan man redusere tverrsnitt på forsyninskabel etter kortsluttningsvern når visse parametere er oppfulgt, men det spesifiseres at dette ikke er gjeldende for eksplosjonsfarlig områder.
Jeg har ikke klart å finne noe som beskriver reduskjson av tverrsnitt i NEK 420 eller NORSOK E-001, har IEC standarden noe om dette?
Tenker da for eksempel på at man ønsker å forsyne en koblingsboks med større tverrsnitt enn forgreniningene ut av boksen i sone 1.
Løst
Hei!
Som tavlebygger stilles det ingen formelle krav til kvalifikasjoner annet enn tilstrekkelig kompetanse. Mitt dilemma er
Løst
Hei!
Om jeg skal lage en boks som skal inneholde en DC-strømforsyning og en radiokontrollert DC-dimmer (til RGB LED-striper). Begge deler beregnet på DIN-skinnemontering og har ikke alene god nok kapsling for berøringssikkerhet. Det er vel per definisjon en tavle. Det virker dog uforholdsmessig å etterleve alle krav som stilles til en tavle bare får noe slikt. Hvor går grensen mellom en tavle og en koblingsboks (man putter jo alskens inn i de også, dimmere etc)? I utgangspunktet tenkte jeg å montere på en apparatledning med strekkavlaster, men fast tilkobling er også et tema.
Hvilke normer må jeg etterlever for en slik løsning?
Løst
Hei!
Jeg skal ha en varmepumpe som krever 3x400v 16A i huset jeg for tiden bygger. Elektrikeren mener at jordfeilautomaten (er det riktig begrep om en kombinert automatsikring og jordfeilbryter?) kun trenger å ha tre poler. Etter hva jeg lærte på skolen reagerer en jordfeilbryter på differenser mellom fas og null, og jeg mener derfor at den må ha fire poler.
Tar jeg feil?
Løst
Har en forespørsel om å gjøre utbedringer i et varmepumpe/ventilasjons anlegg. I hvilken grad kan vi bli stilt til ansvar ihht maskinforskrift?
Løst
Er det krav til å bruke PTC + relè på en DOL EXD motor når motoren blir levert med PTC. (størrelse 0,55KW)
Løst
Hei!
Jeg har et par spørsmål til installasjon av svakstrømanlegg.
1 telekabler og fiberkabler lagt i industribygg ol. hva er krav til merking på disse? Noe opererer med at fiberkabel skal merkes hver 5. meter.
2. Dokumentasjon av installert utstyr hva er krav her? Jeg ser at det er kommet et betydelig bokverk som regulerer telecom nå.
Er det krav til samme massasje som i elektro at installasjonen skal risikovurderes, prosjekteres, installeres og dokumenteres? og er for eksempel. samsvarserklæring del av denne dokumentasjonen?
Løst
Hvilke forskrifter og normer bør man ha til prøven?
Løst
Jeg har installatørprøve fra 1993 og planlegger nå å starte eget firma. Fra 1993 og til i dag har jeg hovedsaklig jobbet med planlegging og saksbehandling for høyspenningsanlegg og offshore installasjoner, men lite med ""vanlig"" lavspenningsanlegg. I §7 står det at det kreves ""annen relevant praksis"" i slike situasjoner for å kunne få godkjenning som installatør. Er det noen erfaring med hvor strengt denne formuleringen tolkes.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.